  • 土建概况:多层框架结构,总建筑面积均小于5000平米,用途为老年人康复疗养中心、老年人日托式公寓,均属于老年人建筑。 每栋楼均设置了至少一部担架电梯、一部普通电梯,无消防电梯。 请问担架电梯应该按二级负荷供电,还是按三级负荷供电啊?...查看详情

    用户:liuex1108 浏览量:2412 时间:2016-07-29
  • 我做的商店为三级负荷,应急照明加了EPS(30分钟),图审非要配电间应急照明也加EPS(30分钟)。我想问一下是不是三级负荷的应急照明可以不加EPS。...查看详情

    用户:瘸子电工 浏览量:642 时间:2016-06-03
  • 什么样的消防负荷为三级消防负荷?...查看详情

    用户:lichenliang12345 浏览量:1800 时间:2016-05-04
  • 根据GB50016-2014 建筑设计防火规范 10.1.3 除本规范第 10.1.1 和 10.1.2 条外的建筑物、储罐(区〉和堆场等的消防用电,可按三级负荷供电。 10.1.8 消防控制室 、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。 三级负荷单回路供电,是否还需要要末端切换,如何设置? GB 50016--2006 建筑...查看详情

    用户:bachavril 浏览量:10447 时间:2016-04-23
  • 室外消防用水量不大于25l/s的公共建筑,设有消防水泵房,采用三级负荷供电,也就是只有一路电,但是建规10.1.8规定消防水泵房等的供电应在配电线路最末一级电箱处设置自动切换装置,只有一路电,如何切换?要是增设一路电源(EPS等),是不是相当于两路电源,也就是二级负荷了?...查看详情

    用户:落棋无悔 浏览量:5510 时间:2016-01-29
  • 请教,三级负荷,消防水泵的供电应该怎么供给呢? 一、设置柴油发电机做备用电源 二、采用一回路10KV,两台变压器供电 三、单回路供电。 按照规范要求,三级负荷单电源,但是设置了消防泵又需要稳定的备用电源,这个怎么搞啊看消防大队验收的了 审图的话单回路没问题 有些消防验收的见到泵就要求双回路 单电源双回路 没什么问题...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:2773 时间:2015-06-11
  • 请教,三级负荷,消防水泵的供电应该怎么供给呢? 一、设置柴油发电机做备用电源 二、采用一回路10KV,两台变压器供电 三、单回路供电。 按照规范要求,三级负荷单电源,但是设置了消防泵又需要稳定的备用电源,这个怎么搞啊...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:4338 时间:2015-06-08
  • 三级消防负荷怎么配电?也是双电源供电吗?,求大神解答,一个厂区只有消火栓泵是消防负荷,防火规范要求所有消防设备在末端必须设置双切箱,,,这个意思是不是就是只要消防符合不管几级的都要双电源供电?就是为它单独再引一路市政电源呗?...查看详情

    用户:yubing1122 浏览量:25143 时间:2015-06-02
  • 现在一多层建筑,按建规分类,消防负荷为三级。由于高度原因,要为消防栓设稳压泵。因此配电出现两种意见: 1、三级负荷,从配电房引两回路到泵房切换则满足规范; 2、虽然是三级,但是消防负荷还是要双电源,应设发电机作为第二路电源。 不知大家有什么建议?...查看详情

    用户:fandigangtuzhu 浏览量:3524 时间:2015-05-15
  • 小区内有高层住宅,含有二级负荷,双电源供电,主用电源掉电后,备用电源投切时是否需要切除三级负荷,该如何切除。之前我采用的方法是三级负荷出线开关加欠压脱扣。还有更好的方法吗,因为掉电后还需人工合闸,很麻烦...查看详情

    用户:dukoudetiankong 浏览量:2318 时间:2015-01-22
  • 供电局给出的供电方案里,居民用电属于三级负荷;施工图纸设计居民属三级负荷,消防属二级负荷; 那么问题就来了,供电方案按照双回路电源做的(二级负荷的要求),为什么三级负荷要做双回路电源呢? 是因为考虑消防用电属二级负荷才这么做的吗?如果没有消防用电,单纯按三级负荷考虑,是否供电只做单路就可以了? 请解答小生心中的疑问,谢谢。...查看详情

    用户:yu81269610 浏览量:6201 时间:2014-12-29
  • GB50067-97对车库负荷等级的规定如下,对于一类车库,明显只规定消防负荷才是一级负荷。 9.0.1 消防水泵、火灾自动报警、自动灭火、排烟设备、火灾应急照明、疏散指示标志等消防用电和机械停车设备以及采用升降梯作车辆疏散出口的升降梯用电应符合下列要求: 9.0.1.1 Ⅰ类汽车库、机械停车设备以及采用升降梯作车辆疏散出口的升降梯用电应按一级负荷供电; 9.0.1.2 Ⅱ、Ⅲ类汽车库和Ⅰ类修车库...查看详情

    用户:fitman 浏览量:15020 时间:2014-11-05
  • 最近在做的一个项目,首二层为商铺,三至七层为公寓。七层为中高层,既不属于二类高层又不属于多层。。 它的火灾应急照明及疏散指示标志,消防电梯都属于什么负荷?...查看详情

    用户:gtkids 浏览量:2180 时间:2014-08-21
  • 遇到一个工程,6层的办公小楼。三级负荷供电,但由于水压不够而要做水泵房。那电专业要设发电机房吗?依据在那?...查看详情

    用户:fitman 浏览量:12826 时间:2014-04-25
  • 为方便计算,同时系数、功率因数、平时大于消防,等等已经处理完 假设一级负荷1400,三级负荷200,两变压器引自不同区域变电站 T1和T2各带700一级负荷,100三级负荷,两变压器各自1000KVA,负载率80% 问题来了: 第3.3.2条 装有两台及以上变压器的变电所,当其中任一台变压器断开时,其余变压器的容量应满足一级负荷及二级负荷的用电。10kV 及以下变电所设计规范 当T1断开的时候,T...查看详情

    用户:gzbxdesign2 浏览量:3777 时间:2014-04-21
  • 本人现在有做一工程,总面积在十万平米。上部为一类高层,底下裙房三万多平米为商业。商业考虑中央空调,请问这个商业的中央空调为二级负荷还是三级负荷。一类高层为分体式空调,这个空调为二级负荷还是三级负荷。...查看详情

    用户:wny1986 浏览量:7613 时间:2014-03-12
  • s现在做一个项目 丁类厂房 室外消水40L/S 厂区有专变变电所 二级负荷 电源如何配?是不是要应急照明总箱要双电源? 分箱的回路做成一充电一用形式的?...查看详情

    用户:chenyu320582 浏览量:2297 时间:2013-12-09
  • 如题。 换句话说,本级负荷的回路可以接低一级的负荷吗?我只确定消防负荷回路不能接非消防负荷。 之所以这样问,是觉得低等级负荷接入高等级负荷的回路,会降低高等级负荷回路的可靠性。 求达人正解,先谢过了!...查看详情

    用户:eleeboo 浏览量:2337 时间:2013-10-12
  • 三层中型商场,设总配电箱,每层设层配电箱,每个营业厅设户配电箱,营业厅照明负荷是二级负荷,插座和空调负荷为三级,它们在同一个户配电箱中,如何做到停电时,柴油发电机仅供营业厅的照明负荷,火灾时又能切断非消防负荷(营业厅照明,插座和空调负荷)?...查看详情

    用户:ss3104 浏览量:10377 时间:2013-09-25
  • 怎么办,这样是把负荷提升为2级负荷了...查看详情