  • 做了一个小的商业,一层分为几个独立的小商业网点和一个大点的商业网点,二层,三层都为整体的一个商业网点。今天拿到审图意见,意见如下: 依据GB50016-2006规范第11.1.1条规定,若本工程室外消防用水量不大于25L/S,本工程负荷消防用电按三级符合供电即可,不需要双电源供电。 跟水确定,室外消防用水量为20L/S。 大点的网点是双路进线,独立的小网点是用的带蓄电池的应急照明灯, 这个应急照明...查看详情

    用户:vyour 浏览量:15384 时间:2013-02-21
  • 请高手帮忙教我从什么地方开始分析怎么分析...查看详情

    用户:j15200359319 浏览量:3188 时间:2012-10-29
  • 谢啦有急用...查看详情

    用户:j15200359319 浏览量:1031 时间:2012-10-29
  • 整个厂的负荷为4800kva,全是三级负荷。进线35kv,全厂无任何10kv设备,所以想直接降到0.4kv供到各车间。但现在市面上最大的35/0.4的容量也就2500,选两台还是有点小。中间通过10kv的话有点不划算。该怎么选,求给点指导。...查看详情

    用户:j18093520 浏览量:1148 时间:2012-04-16
  • 民用建筑中变电所低压侧三级负荷回路的出线开关是否要设欠压脱扣器?...查看详情

    用户:hhsscc 浏览量:1681 时间:2011-03-31
  • 如题 请问室外消防用水量小于20L/S的公共建筑 消防负荷为三级 那其消防设备图排烟机 电梯等的末端需要双电源切换吗?我很疑惑···民规上说防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等消防用电设备需要末端双电源切换 请问如果这些设备不是在消防专用设备房内是不是就不用末端双电源切换了呢?...查看详情

    用户:xiezidiudiu 浏览量:7657 时间:2011-03-16
  • 如题 请问室外消防用水量小于20L/S的公共建筑 消防负荷为三级 那其消防设备图排烟机 电梯等的末端需要双电源切换吗?我很疑惑···民规上说防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等消防用电设备需要末端双电源切换 请问如果这些设备不是在消防专用设备房内是不是就不用末端双电源切换了呢?...查看详情

    用户:xiezidiudiu 浏览量:2587 时间:2011-03-16
  • 请问应急照明可以和普通照明接到同一个配电箱吗?(三级负荷)...查看详情

    用户:xinwenchao1987 浏览量:15869 时间:2010-12-09
  • 前段时间做了一个5层的宿舍楼,屋顶有一个消防增压稳压设备,因为室外消防用水量是20L/S,所用应急照明、消防设备等都是属于三级负荷的。稳压设备就从总配电箱单独引一路供电。可审图的却提出来要有备用电源,说是规范上要求消防用电必须是双回路供电的。我回来查了几本规范后,好像供配电等一些规范上只要求二级负荷用双回路吧。还望高手指点一二!...查看详情

    用户:fanzhou21 浏览量:5411 时间:2010-10-06
  • 现在真的很迷惑啊,消防负荷到底有没有三级负荷啊? 找规范也找不到相关规定,请知道的人指教一下吧!...查看详情

    用户:jinpcissy 浏览量:4052 时间:2010-09-08
  • 一、二级负荷需要系数选取是否和三级负荷一样?会因为重要而不同吗? 本帖最后由 漫天飞雪 于 2010-5-20 22:14 编辑 ]...查看详情

    用户:漫天飞雪 浏览量:1974 时间:2010-05-20
  • 消防设备房的消防设备是双回路供电到末端,请问它的检修插座可以按三级负荷供电吗?...查看详情

    用户:漫天飞雪 浏览量:1973 时间:2010-04-01
  • 按防火规范P100 11.1.1条 室外消防水量20L/S,小于25L/S, 屋面排烟风机可按三级负荷供电,即单根专用回路。 可是,11.1.5条又表明 排烟风机 应在其线路末级配电箱处设自动切换装置。 此处这个“自动切换装置”是何物??是特指双电源切换开关? 普通断路器算不算“自动切换装置”??断路器不也能自动投切么? 不知道我意淫的对不对。。 那岂不是又要把排烟风机归为2级负荷。...查看详情

    用户:caonim 浏览量:5331 时间:2009-06-26
  • 下午审查一个图。 它应急照明灯具没有选型。 我提的意见是:灯具应选型,自带蓄电池灯应标识续电时间。 我下午翻了半天规范。任何规范都没有明确说三级负荷的应急照明有什么要求。 所有的规范都对于二级和一级的应急照明供电做了规定。 但惟独没有三级的。 我在想的是:如果不带蓄电池的话,又不是双切的话,确实很难找出违反规范的地方。 难道我真的给人家提错了? 但也确实看了那么多也做了那么多图,从来没见过不采取双...查看详情

    用户:lggufei 浏览量:18286 时间:2008-11-04
  • 请教: 1.消防三级负荷如何配电?(指消防泵房设备) A,单电源+双回路(同一段低压母线上两出线) B,单电源+单回路 2.消防为三级负荷,设有消防控制室的,消控室配电箱又如何配电?(如,全厂就一个单体(丙类皮具车间),室外消火栓用水量少 A,单电源+双回路(同一段低压母线上两出线) B,单电源+双回路(同一段低压母线上两出线)+UPS C,单电源+单回路+UPS D,单电源+单回路...查看详情

    用户:competer2008 浏览量:6052 时间:2008-10-19
  • 二类高层住宅楼梯公共、应急照明可以按三级负荷从单元表箱中出吗 17层以下的住宅中的楼梯、电梯厅中的公共照明、应急照明可以直接从单元电表箱中引出来吗? 作为三级负荷,不使用双电源。 应急照明本身都自带蓄电池的...查看详情

    用户:yanxingang100 浏览量:1953 时间:2008-08-17
  • 新民规3.2.11:三级负荷可按约定供电。 究竟说的“约定”是指什么? 1.建设单位的要求? 2.供电局的要求? 3.其他?...查看详情

    用户:bigshoes 浏览量:1586 时间:2008-07-07
  • 我有一个项目是三级负荷的,没有做喷淋也没有做消防,但如果起火的话有两个客梯会怎么办啊~...查看详情

    用户:design52 浏览量:1026 时间:2008-03-24
  • 供配电技术图片1

    二级消防负荷的主用电源电缆同时给其他三级负荷供电,备用电源电缆只给该二级负荷供电,如图所示。该方案是否可行?理由? 1764713...查看详情

    用户:tengguojie 浏览量:1023 时间:2008-01-23
  • 一栋六层的多层住宅楼安装的电梯应按三级负荷来设计配电吗?本来我是按民用建筑电气设计规范的10.4.2按二级负荷来做的,但审图的人士让我按三级负荷来设计配电。 大家认为该按几级负荷来设计配电?...查看详情

    用户:songhui28me 浏览量:3586 时间:2007-10-25