  • 该疑问纠结了很久,还望各位大神解答,谢谢各位! 规范要求高位水箱的稳压泵满足最不利点的静水压力,静水压力最多只能满足15m;但水箱同时要满足10min的自救,如果这样,稳压泵的压力是否要同时满足动压,即25m?还是说要满足静压加动压共40m? 另外高位水箱是否有装增压泵的可能性? 为什么我看了箱泵一体化的样本中其出水压力范围为30m~120m,这数值是怎么来的?...查看详情

    用户:haohaizinn 浏览量:1216 时间:2016-07-01
  • 怎么理解消防水泵零流量时的压力?...查看详情

    用户:慕轩爸爸 浏览量:28631 时间:2016-06-30
  • 1. 为减少弹性反力,产品均已作50%的预拉伸,安装时不必再预拉。 2. 两固定支架之间只能安装一个旁通压力平衡补偿器。 3. 固定支架的强度必须符合设计要求,以保证补偿器不受损坏;导向支架必须有足够的导向性,否则影响管线位移的传递。 4. 波纹补偿器通常是不吸收扭矩的,因此在安装时不允许补偿器受到扭矩。除设计要求预拉压或"冷紧"的预变形外,严禁使用波纹管变形的方法来调整管道的安装偏差,以免影响补...查看详情

    用户:changshenggs 浏览量:1470 时间:2016-06-25
  • 消规图示,无稳压泵的临时高压,由高位水箱出水管上的流量开关启动消防泵,那么泵房出的压力开关用作和用途?如果压力...查看详情

    用户:hyh024 浏览量:2047 时间:2016-06-20
  • 试验时间目前为止总15:33,还在继续中 低压侧试验开始时20.3度,压力817KPA,结束时19.6度,800KPA 高压侧试验开始时20.4度,压力819KPA,结束时19.5度,798KPA 请教各同仁,温度与压力变化是否有公式可计算,以上压力变化是否在正常范围内?...查看详情

    用户:一枕黄粱 浏览量:2176 时间:2016-06-18
  • 本人负责一工程,设备支架,单桩承台,预制方桩,桩长30米,单桩承载力特征值1750KN; 使用两年后,设备基础发生沉降,经与业主商量后拟采用压力灌浆的形式,并将承台加大处理,请问各位大仙,压力灌浆怎么处理才能达到原来所需的承载力要求,有没有其他要求和注意的地方?急需,跪求!...查看详情

    用户:夏目66 浏览量:894 时间:2016-06-14
  • 本系统是地源热泵系统,系统不大,所以没有采用定压罐,而是直接采用电接点压力表补水。冬天时为防冻,添加了30%的乙二醇。 现在的问题:夏天开机时,系统内水温12度,系统静压力为4公斤,停机时系统内水温26度,系统静压力8公斤。 为什么静压力变化这么大?请各位大神给指点迷津。 自我分析:1、未设置定压罐,导致压力变化较大 从这个角度分析,压力会有一定变化,但不至于有4公斤压力变化吧? 2、防冻液乙二醇...查看详情

    用户:wandanny525 浏览量:360 时间:2016-06-14
  • 本帖最后由 李工在线 于 2016-7-20 17:47 编辑 【新消规】消防水泵供水压力的确定步骤,挺详细的给大家分享一下!好的话就回复一下吧。 5552380 不发邮箱了,想下载的自己关注公众号(给排水知识分享)下载吧,发邮箱太累了,没时间了。搜索不到添加longruan为微信好友。或者微信扫我的头像。...查看详情

    用户:李工在线 浏览量:3689 时间:2016-06-13
  • 自动喷淋系统最不利点喷头工作压力是0.1MPa,还是0.05??我看自喷规范写的0.05,可我们这审图的让写成了0.1...查看详情

    用户:风轻云淡123456 浏览量:11977 时间:2016-06-13
  • 一个改造项目,条件限制,喷淋和消火栓合用稳压系统并设于地下一层消防水泵房,稳压泵的启停压力按喷淋、消火栓两系统计算的大值确定。那喷淋、消火栓主泵的启泵压力如何确定,都按15S909第49页的P=P1-(7~10)确定?...查看详情

    用户:也不行 浏览量:11518 时间:2016-06-12
  • 在压力相同的情况下,室外空气状态点焓值是否可以近似等于室外温度?还有就是一次新风状态点焓值与室外空气状态点焓值相等,是嘛?新风与回风状态点焓值与送风状态点焓值的关系?或是能给解释一下各个状态点焓值等名词的具体意思吗,帮忙解释一下,谢谢!...查看详情

    用户:qq_1427965900731 浏览量:646 时间:2016-06-08
  • 0.98Mpa,300℃的饱和蒸汽选用的管道压力应该是多大的?16公斤还是25公斤?求指教。...查看详情

    用户:co1460124073833 浏览量:1785 时间:2016-06-03
  • 新浇筑混凝土对模板的侧压力的计算,规范上给了两个公式,并取其中较小值,还有给了一个混凝土侧压力的分布图,这个图你们怎么理解?还给的有效压头的高度?给这个高度是干嘛的,有什么用吗? 我认为墙柱模板底部的侧压力最大,向上逐渐减小。在现实模板加固中也是这样操作的,难道不是这样吗?...查看详情

    用户:guang10.19 浏览量:3815 时间:2016-05-27
  • 本帖最后由 果肉妈 于 2016-5-26 18:43 编辑 大神 冷却水循环水泵进水管上 Y型过滤器前后均设压力表是否必要? 谢谢!...查看详情

    用户:果肉妈 浏览量:6291 时间:2016-05-26
  • 最近做了一台风冷全热回收的机组,在制冷+热回收试验运行时,刚开始还好,运行一会,回气压力直线下降,求大神们解答,机组原理如下:...查看详情

    用户:co1464140595883 浏览量:946 时间:2016-05-25
  • 各位土友,问题见题,希望大家赐教!...查看详情

    用户:ganchaozjs 浏览量:1158 时间:2016-05-19
  • 在《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)中,动水压力的定义是“消防给水系统管网内水在流动时管道某一点的总压力与速度压力之差,简称动压”。 根据流体力学中学的伯努利方程: https://upload.wikimedia.org/math/7/d/0/7d02e4676a1572668f416a8b6f9472b3.png P为静压力,第二项是动压力,P0是总压力,动压力应该是...查看详情

    用户:gtao115 浏览量:606 时间:2016-05-18
  • 牛腿局部压力验算为啥用的是标准组合值?帮忙解惑,好人...查看详情

    用户:大脑袋之weibo 浏览量:387 时间:2016-05-15
  • 最近接到一个项目,要求计算雨水管道的压力溜计算。就是雨水管内有水时,下雨时,雨水管的输水能力。老师告诉我是,压力流计算。但是不知道怎么计算...查看详情

    用户:哈哈好哈哈 浏览量:1550 时间:2016-05-12
  • 一栋5层办公楼,建筑面积4000平方,高度18米,室内消防用水量为15L/S,室外消防用水量为25L/S。由于建筑先天问题和规划用地问题,不能设置高位水箱、水池和泵房,建筑周围有一路市政管网,管径100,压力0.3MP,仅靠市政用水能否满足室内、室外消防用水量的要求?如果不能满足要求,能否增设管道加压泵等设施?市政管网流量如何确定?...查看详情

    用户:落棋无悔 浏览量:27461 时间:2016-05-11