一工程项目 屋顶设有稳压系统 泵流量1L/S 扬程32米,旁边设有一气压罐,我启动泵泵时 压力维持在0.15(消火栓)就打不上去了。边上另一组的稳压系统可以打到0.28(喷淋)就上部去了。两套系统泵和气压罐都一样的 为什么压力打不上? 和气压罐有关系么?气压罐里除了橡胶囊里的气体外侧都是装满水么? 望各位老师帮解答下 万分感谢!!!...查看详情
本帖最后由 smilebridge 于 2016-4-14 15:04 编辑 最近在做一个箱涵项目,参考以前单位出的箱涵计算书,对于参考的计算书中,计算宽度B和计算长度L0,破坏棱体长度L0=Htg(45-φ/2),计算宽度B=La+a+Htg30° 其中La为标准载重汽车前后轴距(m),a为车轮着地长度(m)。 我存在疑问,个人认为计算宽度B应该取箱涵涵长或者相邻沉降缝间的节段涵长(参考建模...查看详情
GB50084-2001(2005年版)自动喷水灭火系统设计规范:5.0.1 系统最不利点处喷头的工作压力不应低于0.05MPa。 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 5.2.2 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力, 并应按下列规定确定:自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于...查看详情
审图意见让我在消防泵出水口处加个压力开关,找遍全世界都找不到压力开关的图例,有的大侠共享一下,谢谢!本人邮箱20219276@qq.com...查看详情
请教各位,框架结构设置了柔性支撑,在3D3S定义只拉杆,但这交叉只拉杆出现压力,我按说明书把只拉单元两端节点绕2 3轴转动释放,然后i端绕1轴转动释放,但为什么还出现压力呢?...查看详情