本专题为土木在线耐压试验设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与耐压试验设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
给一电动机做定子直流耐压试验问题,用的是高频直流高压发生器,结果试验时电压稳不下来,我要在3K,6K,9K,12K这四个点分别停留一分钟,结果跳到直流高压发生器显示0.5KV 时,他可以慢慢地自动升到4KV,这个过程约持续2到三分钟。 设备在做避雷器,做电缆时都没有这个问题。 补充说明:试品呈容性,电容量超过1UF。...查看详情
10KV过电压保护器的耐压试验的周期是多长? 今天忽然想到的问题,没有查到答案,知道的朋友说下,谢谢了!...查看详情