  • 35KV高压套管,耐压试验在15KV是就可以很明显的听到放电声,但78KV不击穿。像这样的额定电压下就放电,但标准试验电压下又不击穿的东西能用吗?规程上只规定了,不击穿不闪络。但额定电压下就放电难道也算合格吗?...查看详情

    用户:zhaolei6362622 浏览量:2468 时间:2011-04-15
  • 做变压器耐压试验,2个都是400KVA的,1个升到24KV正常,泄露电流是12A左右(这显示的应该是试验升压变压器低压侧电流)然另一个升压到12KV已经这么多了。我升到20KV 已经有20A ,这事什么原因造成的。?能不能使用,变压器的电阻,损耗什么的都正常...查看详情

    用户:saito1 浏览量:8627 时间:2011-03-14
  • 以互感器为例 预防性试验:一次绕组按出厂值的85%进行。 交接试验 互感器交流耐压试验:应按出厂试验电压的80%进行 这就有个问题了,为什么交接试验低于预防性试验标准?...查看详情

    用户:zhaolei6362622 浏览量:1665 时间:2010-12-07
  • 曾经看到有人对PT柜做耐压试验没通过,他的方法是把3个PT互感器的首端连接起来,接耐压试验仪的火线,耐压试验仪地线接柜内地排,由于PT互感器是星形接法,尾端是互相连通接地的,结果电压只加到几千伏泄漏电流就很大,试验没通过。 我认为这是错误的试验方法,因为用这个方法的话,实际上就是对3个互感器的绕组并联后进线通电,其泄漏电流肯定很大,随着电压的上升互感器还有可能烧坏。我是刚接触高压成套的,在此,请教...查看详情

    用户:yuquan852 浏览量:14262 时间:2010-10-22
  • 近日和一同事闲聊说起一起做的一个工程送电时发生的事,令我很不解?一台35KV/6KV的变压器进过了耐压试验没有问题,在送电时第三次冲击变压器一次套管击穿保护跳闸。我不明白耐压试验都通过了为什么套管会被击穿呢?同事说是套管有缺陷耐压时没有检查出来,而送电时能量大,给击穿了,对此我不理解?耐压时是电压高,电流小,送电时冲击电流大但是电压额定值远远低于耐压电压啊,怎么就会击穿呢,这和电流有关系吗?对那位...查看详情

    用户:weikkf 浏览量:4459 时间:2010-10-21
  • 空高压柜耐压试验时空气湿度大时经常放炮,听一些大侠说耐压要挑天气好是做。具体空气湿度有没有相关的数据呢? 我前几天就碰到了这样的问题。一批35kV柜。晴天,闷热,湿度好像60~70。对地耐压每台都放电。过了两天下雨,凉爽,湿度50多,耐压全部通过。...查看详情

    用户:fyydlz111 浏览量:5982 时间:2010-09-25
  • 给10KV开关柜打耐压 为什么带着避雷器就打不上去 打到8KV就跳了 拆掉避雷器就好了 10KV避雷器耐压怎么也应该在10KV以上吧...查看详情

    用户:ktsmliu 浏览量:16839 时间:2010-09-22
  • 变压器、电力电缆、发电机三类交流耐压试验中,频率要求:变压器:45~65HZ工频之间 电力电缆:20~300HZ之间 唯有发电机之类有多种说法,0.1HZ超低频、20~300HZ、50±2HZ各有说法,尤其50±2HZ要求越来越广,,请问这有何依据么?...查看详情

    用户:wdx_1 浏览量:1709 时间:2010-09-15
  • 近期看了一些盘柜的实验里面关于交流耐压实验的说明 有的电压是 2500V 有的是2000V 有的是 1000V。请问那个标准里对这个有详细规定? 另外何种情况需要打交流耐压, 何种情况需要打直流耐压? 多谢指导!...查看详情

    用户:zrm19850823 浏览量:1486 时间:2010-09-13
  • 情况是这样的:KYN28A的中置柜,用的是ABB的VD4,工作位置断路器合闸后三相对地耐压做不过,把断路器拉出来后拆掉两侧的起吊部件后,再做耐压就通过了。 问题在哪里呢?因为即使不拆起吊部件,电气间隙是满足要求的啊。...查看详情

    用户:有时 浏览量:1849 时间:2010-06-07
  • DLT_1015-2006_现场直流和交流耐压试验电压测量系统的使用导则...查看详情

    用户:sdwjy 浏览量:1309 时间:2010-05-31
  • 3738374...查看详情

    用户:zw6248 浏览量:1425 时间:2010-02-24
  • 直流耐压试验:能有效地发现绝缘受潮,脏污等整体缺陷,并能通过电流与泄漏电流的关系曲线发现绝缘的局部缺陷。由于直流电压下按绝缘电阻分压,所以,能比交流更有效地发现端部绝缘缺陷。同时,因直流电压下绝缘基本上不产生介质损失,因此,直流耐压对绝缘的破坏性小。另外,由于直流耐压只需供给很小的泄漏电流,因而所需试验设备容量小,携带方便。 交流耐压试验:在被试设备电压的2.5倍及以上进行,从介质损失的热击穿...查看详情

    用户:yaoguizhong213 浏览量:4232 时间:2009-12-29
  • 我长期在成套厂,做一次的耐压试验,公司产量大,一年几千台的中压开关柜,电磁辐射且不说了` 我一直在怀疑,打耐压产生的气体,臭氧。长期吸入,对人体到底有多大危害~~ 特别在做,干式变压器耐压试验时,那味道让人难以接受 最近总觉得身体没以前好了。 各位同行们,是否有同样的感受...查看详情

    用户:tuyongchi 浏览量:8384 时间:2009-12-23
  • 3638032...查看详情

    用户:chengding8 浏览量:2476 时间:2009-12-15
  • 水氢冷发电机带水直流耐压试验方法...查看详情

    用户:feimao1974 浏览量:1278 时间:2009-12-04
  • 请教各位高手,江苏24KV开关柜的工频耐压试验设备有什么要求,采用电容变压器式的,这个容量怎么确定,其余参数如何确定,采购的时候需要说明什么内容,确定哪些参数,一般做这个24KV开关柜的工频耐压试验设备有哪些好点的厂家,谢谢指教!!!!...查看详情

    用户:cuiwei520 浏览量:2076 时间:2009-06-08
  • 请教各位高手,江苏24KV开关柜的工频耐压试验设备有什么要求,采用电容变压器式的,这个容量怎么确定,其余参数如何确定,采购的时候需要说明什么内容,确定哪些参数,一般做这个24KV开关柜的工频耐压试验设备有哪些好点的厂家,谢谢指教!!!!...查看详情

    用户:cuiwei520 浏览量:1863 时间:2009-06-08
  • ?大侠们指点下``啊`...查看详情

    用户:prison007 浏览量:1632 时间:2009-05-21
  • 请教高手,一般变压器的耐压试验有什么规定?电压打多高?根据什么来计算的?...查看详情

    用户:hbqxzs 浏览量:13361 时间:2009-05-08