耐压试验更新时间:2024-05-15 10:23:58

本专题为土木在线耐压试验设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与耐压试验设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 最严重能发生什么情况...查看详情

    用户:showin3690 浏览量:1988 时间:2012-12-11
  • 经常遇到此情况 求解?...查看详情

    用户:showin3690 浏览量:2323 时间:2012-12-11
  • 招标代理负责人:刘 宇 18911072159 平煤神马医疗集团总医院互感器耐压试验装置 互感器综合测试仪招标平煤神马医疗集团总医院 互感器试验仪 变压器 直流绝缘检查装置招标平煤神马医疗集团总医院蓄电池阻抗测试仪 长焦距望远镜 招标平煤神马医疗集团总医院白雀寺站监控系统 高庄站35KV隔离刀闸 招标平煤神马医疗集团总医院10KV真空断路器 一站35KVSF6电压互感器 招标平煤神马医疗集团总医院...查看详情

    用户:zhousj5566 浏览量:580 时间:2012-11-23
  • 平煤神马医疗集团总医院互感器耐压试验装置 互感器综合测试仪招标平煤神马医疗集团总医院 互感器试验仪 变压器? 直流绝缘检查装置招标平煤神马医疗集团总医院蓄电池阻抗测试仪 长焦距望远镜 招标平煤神马医疗集团总医院白雀寺站监控系统 高庄站35KV隔离刀闸 招标平煤神马医疗集团总医院10KV真空断路器? 一站35KVSF6电压互感器 招标平煤神马医疗集团总医院微机保护试验台? 水泵电动机招标平煤神马医疗...查看详情

    用户:zbwork3 浏览量:430 时间:2012-11-21
  • 目前工程中遇到一回 26/35kV 400平方,长9.5km的电缆。送电前要求做交流耐压试验 查了gb50150,要求做2U0=53kV,1小时耐压。问题是现场试验设备功率不够,功率够的设备又弄不进变电所,地下变电所 规范中还有一条,原话是“不具备上述条件时,可采用施加正常系统相对地电压24h代替交流耐压”。 请问能不能理解为 加正常系统电压,运行24小时代替交流耐压? 望有经验的高人指导下!谢谢...查看详情

    用户:redsky2000 浏览量:3660 时间:2012-08-09
  • 平高集团有限公司互感器厂全封闭式工频耐压局部放电试验成套设备采购 招标编号: 开标时间: 所属行业:机械电子电器,其它 标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:河南 受平高集团有限公司委托,就平高集团有限公司互感器厂全封闭式工频耐压局部放电试验成套设备采购项目进行公开招标。欢迎符合条件的投标人参加投标。 一、招标项目名称: 项目名称:平高集团有限公司互感器厂全封闭式工频耐压...查看详情

    用户:scyang9 浏览量:418 时间:2012-07-29
  • 平高集团有限公司互感器厂全封闭式工频耐压局部放电试验成套设备采购招标公告 招标方式: 货物招标 标讯类别: 国内招标 资金来源: 其它 受平高集团有限公司委托,就平高集团有限公司互感器厂全封闭式工频耐压局部放电试验成套设备采购项目进行 公开招标。欢迎符合条件的投标人参加投标。 一、招标项目名称: 项目名称:平高集团有限公司互感器厂全封闭式工频耐压局部放电试验成套设备采购 二、招标项...查看详情

    用户:lixiang1011 浏览量:357 时间:2012-07-29
  • 招标-平高集团有限公司互感器厂全封闭式工频耐压局部放电试验成套设备采购招标公告 招标编号: 开标时间: 所属行业:机械电子电器,其它 标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:河南 受平高集团有限公司委托,就平高集团有限公司互感器厂全封闭式工频耐压局部放电试验成套设备采购项目进行公开招标。欢迎符合条件的投标人参加投标。 一、招标项目名称: 项目名称:平高集团有限公司互感器厂全...查看详情

    用户:haoliang218 浏览量:327 时间:2012-07-27
  • 平高集团互感器厂全封闭式工频耐压局部放电试验成套设备采购招标 所属行业:机械电子电器,其它 标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:河南 受平高集团有限公司委托,就平高集团有限公司互感器厂全封闭式工频耐压局部放电试验成套设备采购项目进行公开招标。欢迎符合条件的投标人参加投标。 一、招标项目名称: 项目名称:平高集团有限公司互感器厂全封闭式工频耐压局部放电试验成套设备采购 ...查看详情

    用户:wangtejing 浏览量:478 时间:2012-07-27
  • 35KV插拔式变压器的交流耐压试验怎么做呀?试验标准还是68KV吗?与普通瓷瓶式相比有特殊要求吗?...查看详情

    用户:lzq_03 浏览量:974 时间:2012-06-10
  • 请教各位大侠,共箱母线,额定电压10kV,长度100米,中间有20余个连接,工频耐压试验后其绝缘电阻下降明显,只有耐压试验前的一半,几小时或一天后又恢复到试验前的水平,什么原因。...查看详情

    用户:hy5959098 浏览量:3086 时间:2012-05-24
  • GIS出厂试验以前一直听说是工频的,可以采用变频交流耐压吗?有没有相应的国标...查看详情

    用户:yonghengchaoyue 浏览量:867 时间:2012-04-26
  • 请教高手10KV高压真空断路器的交流耐压试验具体怎么做,接线怎么接...查看详情

    用户:zdhslihaibo 浏览量:9013 时间:2012-03-26
  • 打耐压实验:目的给电容柜打耐压。电容柜通过电缆与断路器相连,是通过断路器那打过来。 (电容补偿组件顺序:隔离开关---电流互感器---电容---串抗,放电与电容并联 电缆是240的单根三芯电缆。 耐压前的准备工作:1,把电缆头三相短接,2,隔离开关的三相短接,3,电容每个短接。4,互感器,放电的二次短接接地。 遇到的问题:从电缆那打耐压打不上去,打到400v 漏电流很大,仪器就跳了; 1:用兆欧表...查看详情

    用户:jim101 浏览量:3890 时间:2012-03-22
  • 10KV中置柜耐压试验总计5台(坐到右为:总柜、出线1~4),单台耐压试验都能过,电流在6~8A的样子 但是组合起来以后,所有开关合闸 升到2万V就跳闸(耐压失败情况1) 我们单独打任何一台柜子以及将所有开关分闸打主母排都没问题 唯一出现状况(耐压失败情况2)是在柜子的最右边接耐压线(总柜在左边),其他出线分闸时升到2万多V跳闸。 帮忙分析下原因啊。 高手加我QQ:58619099 再问一下多台柜...查看详情

    用户:3464990 浏览量:4168 时间:2012-02-07
  • 在高压打耐压试验时,在4.2万伏下,元器件能一分钟内不击穿,但有很大的放电响声,这样是否合格。...查看详情

    用户:zhongzhigu 浏览量:9005 时间:2012-01-16
  • 有一组35kV的组合计量互感器,需要做交接试验,手头只有一台50kV的工频试验变压器,怎么实现耐压试验?一次对低及地的工频耐压试验电压原则上能够加到多少呢?是不是需要做感应耐压试验呢?...查看详情

    用户:anqinghym 浏览量:915 时间:2011-11-25
  • 1.一次耐压试验会产生臭氧,对人体肯定有危害,怎么防护? 2.回路电阻测量,我们公司一般只测主母线与出线端(A-B)之间,不包括互感器,就是接在互感器前端;接触器柜不做回路电阻测量,根据经验给出数值。请问,这样都是允许的么?...查看详情

    用户:yuniyouxuan1623 浏览量:1996 时间:2011-11-24
  • 请教! 交流耐压试验,加至试验电压后,无特殊说明,耐压时间要几分钟啊?...查看详情

    用户:yz_9421 浏览量:5605 时间:2011-08-03
  • 最近工作中涉及到一些耐压试验。 我们公司生产的是24kV的开关柜,要做65/125的工频和雷电冲击耐压试验。 我在网上看到的资料都讲到了,这两个试验都是考验产品的绝缘水平,但我有个疑问,这两个试验分别侧重哪方面?分别有什么意义? 望各位不吝赐教,谢谢了!...查看详情

    用户:eric_chenxing 浏览量:1650 时间:2011-07-08