本专题为土木在线耐压试验设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与耐压试验设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
目前工程中遇到一回 26/35kV 400平方,长9.5km的电缆。送电前要求做交流耐压试验 查了gb50150,要求做2U0=53kV,1小时耐压。问题是现场试验设备功率不够,功率够的设备又弄不进变电所,地下变电所 规范中还有一条,原话是“不具备上述条件时,可采用施加正常系统相对地电压24h代替交流耐压”。 请问能不能理解为 加正常系统电压,运行24小时代替交流耐压? 望有经验的高人指导下!谢谢...查看详情
平高集团互感器厂全封闭式工频耐压局部放电试验成套设备采购招标 所属行业:机械电子电器,其它 标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:河南 受平高集团有限公司委托,就平高集团有限公司互感器厂全封闭式工频耐压局部放电试验成套设备采购项目进行公开招标。欢迎符合条件的投标人参加投标。 一、招标项目名称: 项目名称:平高集团有限公司互感器厂全封闭式工频耐压局部放电试验成套设备采购 ...查看详情
1.一次耐压试验会产生臭氧,对人体肯定有危害,怎么防护? 2.回路电阻测量,我们公司一般只测主母线与出线端(A-B)之间,不包括互感器,就是接在互感器前端;接触器柜不做回路电阻测量,根据经验给出数值。请问,这样都是允许的么?...查看详情
最近工作中涉及到一些耐压试验。 我们公司生产的是24kV的开关柜,要做65/125的工频和雷电冲击耐压试验。 我在网上看到的资料都讲到了,这两个试验都是考验产品的绝缘水平,但我有个疑问,这两个试验分别侧重哪方面?分别有什么意义? 望各位不吝赐教,谢谢了!...查看详情