耐压试验更新时间:2024-05-15 10:23:58

本专题为土木在线耐压试验设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与耐压试验设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 关于电气设备工频耐压试验,频率问题,如果频率高了或者低了,对试验标准及设备有什么影响?...查看详情

    用户:yfx6511 浏览量:1638 时间:2016-04-02
  • 请教大家一下,高压电缆做耐压试验的时候,分压器的作用是什么?@红苹果 @ccc___...查看详情

    用户:weibo_1401697551842 浏览量:723 时间:2016-03-27
  • 供配电技术图片1

    5389043 半绝缘的PT一次对二次及地的工频耐压如何做? 5389043...查看详情

    用户:showin3690 浏览量:1546 时间:2015-10-30
  • 供配电技术图片1

    交流耐压试验是对电气设备绝缘外加交流试验电压,该试验电压比设备的额定工作电压要高,并持续一定的时间(一般为1min)。交流耐压试验是一种最符合电气设备的实际运行条件的试验,是避免发生绝缘事故的一项重要的手段。因此,交流耐压试验是各项绝缘试验中具有决定性意义的试验。 但是,交流耐压试验也有缺点,它是一种破坏性的试验;同时,在试验电压下会引起绝缘内部的累积效应。因此,对试验电压值的选择是十分慎重的,对...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:1039 时间:2015-08-24
  • 低压变压器能否可靠工作,最重要的指标就是绝缘结构。据有关部门调查统计,变压器发生的故障有60%左右是在绝缘系统中,可见对变压器绝缘性能进行质量检测,是何等的重要。国家标准GB 19212.1-2003《电力变压器、电源装置和类似产品的安全第1部分:通用要求和试验》对低压变压器工频耐压试验的电压值、受试部位等都有较详细的规定。电工之家介绍一些耐压试验中应该注意的问题,在此作简要陈述分析。 一、耐压试...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:815 时间:2015-06-29
  • 摘要: 对更换的一台有载调压变压器发生的放电矿障进行了分析。经详细分析计算、断定是某一 部分的绝缘件表面受潮引起事故、并通过试验验证了上述判断的准确性。 叙词: 变压器 交流 耐压试验 故障 分析 一、事故经过 我局北洛35kV 变电站增容, 更换1 号主变。由原来的无励磁调压SL 7 - 3150/35 主变更换为有载调压SFZ7 - 10000/3 5 主变。吊心前试验时, 除交流耐压试验项目...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:949 时间:2015-06-21
  • 发电机大修时对定子绕组做交流耐压,直流耐压和感应耐压试验都起什么作用? (1)交流耐压试验的目的是为了检查定子绕组的主绝缘是否存在局部缺陷,检查其绝缘水平,确定发电机能否投入运行. (2)直流耐压试验是能确定绝缘的耐电强度; (3)感应耐压试验是专门考核定子绕组的匝间,相间绝缘的耐电强度的....查看详情

    用户:dasidui 浏览量:1750 时间:2015-05-27
  • 求电缆交流耐压试验的标准和绝缘标准...查看详情

    用户:liaozhenfei 浏览量:3141 时间:2014-10-22
  • ABB 10kv充气柜的交流耐压试验由于是插拔式电缆头,在做柜体的交流耐压试验由于绝缘子的爬距较小,交流耐压试验在升到20KV时,就会沿绝缘子放电,达不到耐压标准,请问同仁你们是怎么解决的。...查看详情

    用户:zsphn6666 浏览量:6275 时间:2014-07-04
  • 我们小区配电室投入运行已经5年了,属于户表工程,双电源供电,但供电局一直不接收,属于我们自管。但供电局现场管理员一直要求我们做变压器交流耐压试验,他亲弟弟是做打压的,估计这混蛋是想赚钱。我想请教下,干式变压器如果一直正常运行的话,需要做耐压试验吗?国家有没有关于耐压试验周期的强制规定?...查看详情

    用户:wxt2020 浏览量:22016 时间:2014-06-23
  • 变压器图片1

    武汉诺仕华科技有限公司电气试验中心告诉你如何选择直流耐压试验设备与交流耐压试验设备: 直流与交流耐压试验的试验设备选择直流耐压试验:能有效地发现绝缘受潮,脏污等整体缺陷,并能通过电流与泄漏电流的关系曲线发现绝缘的局部缺陷。由于直流电压下按绝缘电阻分压,所以,能比交流更有效地发现端部绝缘缺陷。同时,因直流电压下绝缘基本上不产生介质损失,因此,直流耐压对绝缘的破坏性小。另外,由于直流耐压只需供给很小的...查看详情

    用户:nuosc1718 浏览量:4076 时间:2014-06-03
  • 4月26日下午,新疆电科院状态评价中心赶赴750kV乌北变电站对更换后的7510B罐式断路器进行耐压试验。 本次试验是在750kV乌北变电站抢修之际进行,时间紧,任务急,且试验条件苛刻。试验必须在不改变现有运行方式,母线、边开关及2回出线带电,最小空气间隙仅约3.5米的条件下进行,国内尚无类似试验条件的成功案例,标准也未提供类似试验条件的指导规范。没有经验可以借鉴,没有标准可以参考,本次试验对专业...查看详情

    用户:jinmaokou105 浏览量:3872 时间:2014-05-10
  • 请问半绝缘的电压互感器耐压试验怎么做有知道的吗谢谢...查看详情

    用户:xjghx123 浏览量:9152 时间:2014-04-26
  • 刚进这领域,请问师傅们,进线柜电缆这一头任意两相短接接地,一相接耐压仪器,可以试验了。那请问电缆另一头是怎样连接的呢??...查看详情

    用户:dx24x2356238 浏览量:920 时间:2014-04-23
  • 现在我公司办理了耐压试验和继电保护试验的证书,具体需要什么设备来做这些试验啊!!!!...查看详情

    用户:yhj12345yhj 浏览量:2958 时间:2013-11-12
  • 由于设备容量和体积等问题,目前国家尚无高压电力电缆敷设后在现场进行交流耐压试验的相应标准。但对直流耐压试验的标准,由于前面所述原因人们也产生了一些疑问。CIGRI国际大电网工作会议21工作组的《高压挤包绝缘电缆竣工验收试验建议导则》中对目前采用的直流耐压试验方法提出疑议,并推荐使用工频及近似工频(30-300Hz)的交流试验方法。IEC 60840标准中在45-150kV敷设后电缆试验标准中除原直...查看详情

    用户:zxtech2013 浏览量:4206 时间:2013-10-23
  • 10KV中置柜柜出厂前做耐压试验,将开关合闸母线相连至升压器,再将升压器的接地端连接至柜体但我见他未把接地端接入接地桩只是将升压器和柜体的接地端相连,这样可以吗?还有做35KV开关柜高压试验时同样未接入接地桩而甚至未将升压器接地端链接到柜体而是放到离柜体半米的地方,我问他原因他说电压太高附近整个范围带电,听不明白,不明白啊求解...查看详情

    用户:wwwnan2002 浏览量:5976 时间:2013-07-09
  • 供配电技术图片1

    高压10千伏耐压试验,其中一个高压柜拆开内部全部螺丝生锈,铜牌生铜绿,怎么回事?帮忙分析! 4654830 4654831...查看详情

    用户:qian68747 浏览量:4970 时间:2013-05-08
  • 供配电技术图片1

    如下图 465386946538704653871 4653869 4653870 4653871...查看详情

    用户:yangping_nj 浏览量:1031 时间:2013-05-07
  • 在这边问大家一个问题呢!想了许久,也找了好多资料,回答很多搞不清楚,就是没有想明白!也许在这边大家能够帮帮我! 6KV.10KV.35KV高压开关柜耐压试验应为多少V,高海拔应为多少以及计算公式?...查看详情

    用户:okok15061971552 浏览量:20227 时间:2013-02-02