电气防爆更新时间:2024-05-02 17:04:01

本专题为土木在线电气防爆设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电气防爆设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 一.误区之一:防爆电气设备能防水 不少人认为,防爆电气设备之所以能防爆,是因为其外壳能阻止有爆炸危险的气体进入其内部,其密封性能一定很好,能阻止雨水进入,安装在户外露天使用应该没有问题。其实这是混淆了防爆电气设备的防爆形式和外壳防护等级两个概念。 防爆电气设备按其防爆原理的不同而分为不同的防爆形式。隔爆型防爆电气设备是具有能承受内部爆炸性气体混合物的爆炸压力,并阻止内部的爆炸向...查看详情

    用户:hldlqw 浏览量:12310 时间:2005-11-15
  • 防爆间(燃气锅炉房)电气设计外围明电,明火有社么限制,离防爆间要多少距离,普通的防爆间(燃气锅炉房)防爆等级怎么区分,谢谢各位大哥1...查看详情

    用户:zhangbz 浏览量:1125 时间:2005-10-11
  • 在一些特殊环境中,比如柴油机房的油库等,电气照明设计要考虑明敷且采用直线布线,请问有什么依据吗?难道就是因为是明敷直线比较好看。...查看详情

    用户:david_zh 浏览量:1065 时间:2005-07-31
  • 我想请教几个电气防爆的问题 1、防爆配电箱内的电气元件是普通的元件还是特殊的防爆开关之类的东西? 2、我翻了一下手册,没有发现有防爆的接触器和热继电器 希望哪位高手可以说说在做防爆厂房时,应该如何选择电气设备和要注意的地方,先谢谢了!...查看详情

    用户:混在电气 浏览量:2794 时间:2005-07-23
  • 防雷减灾图片1

    1 1634107...查看详情

    用户:king 浏览量:961 时间:2005-07-06
  • 防爆电气设备的三个误区 误区之一:防爆电气设备能防水 不少人认为,防爆电气设备之所以能防爆,是因为其外壳能阻止有爆炸危险的气体进入其内部,其密封性能一定很好,能阻止雨水进入,安装在户外露天使用应该没有问题。其实这是混淆了防爆电气设备的防爆形式和外壳防护等级两个概念。 防爆电气设备按其防爆原理的不同而分为不同的防爆形式。隔爆型防爆电气设备是具有能承受内部爆炸性气体混合物的爆炸压力,并阻止内部的爆炸向...查看详情

    用户:king 浏览量:635 时间:2005-07-06
  • 最近做设计设计时遇到这样一个问题,请各位大侠解答!!!!...查看详情

    用户:zhangq_cai1 浏览量:3095 时间:2005-06-06
  • 请问哪位大侠知道直燃空调机房内的所有电气设备均应采用防爆设计的依据?小弟谢了!...查看详情

    用户:a2313 浏览量:883 时间:2005-05-17
  • 对于煤炭行业来说,定硫室,是不是电气上考虑防爆呀?...查看详情

    用户:mike0022 浏览量:790 时间:2005-03-25
  • 本人目前遇到一个难题,我公司投资了一个大型化工厂,我们公司有自己的设计部门,我就是其中搞电气设计的,以前做一般的厂房的电气设计还行,可对防爆车间的高低压电气的选型和设计不是很在行,在这里请教同行里的高手,有没有搞过这方面的设计的?最好有相应的图纸就更好了,先谢过了!我的QQ:393051735,EMAIL:lh3210@21cn.com...查看详情

    用户:lh3210 浏览量:2338 时间:2005-03-18
  • 一大建筑内含汽油间或汽油清洗间,汽油间进出口朝内,请问离汽油间进出口多远处才能装不防爆的电气设备?...查看详情

    用户:漫天飞雪 浏览量:1349 时间:2004-11-23