电气防爆更新时间:2024-05-02 17:04:01

本专题为土木在线电气防爆设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电气防爆设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 知识点:火炸药环境电气设备 浅谈电气设备的防火和防爆措施 保障企业安全有效生产运作的重要关键之一是做好企业生产厂房防火、防爆的预防工作。火灾以及厂房爆炸会给企业带来巨大的经济损失,轻则烧毁厂房和损坏生产设备,重则会导致工人伤亡。 往往电气线路和设备在温度过高的闭塞环境中,因电气设备或线路的实际气温超过了其常规的电气设备限定温度,就会导致电气线路外层的绝缘性能降低、影响电气设备的正常运行...查看详情

    用户:zsd_7962099525 浏览量:47 时间:2022-11-16
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:矿用防爆型电气设备 表面温度和环境温度 表面温度 当电器设备可能堆积煤尘时,最高表面温度不应超过150℃。 因为电气设备表面堆积的煤尘达到一定厚度,如果表面温度达到200℃时很容易发生自燃。 当电气设备不会堆积或采取措施(如密封防尘或通风)可以防止堆积煤尘时,最高表面温度不应超过450℃。 环境温度 防爆...查看详情

    用户:zsd_0087256740 浏览量:50 时间:2022-11-15
  • 知识点:火炸药环境电气设备 保障企业安全有效生产运作的重要关键之一是做好企业生产厂房防火、防爆的预防工作。火灾以及厂房爆炸会给企业带来巨大的经济损失,轻则烧毁厂房和损坏生产设备,重则会导致工人伤亡。 往往电气线路和设备在温度过高的闭塞环境中,因电气设备或线路的实际气温超过了其常规的电气设备限定温度,就会导致电气线路外层的绝缘性能降低、影响电气设备的正常运行,降低电气设备的使用寿命。当事故电流超过...查看详情

    用户:zsd_0087256740 浏览量:40 时间:2022-11-15
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:浇封型电气设备 一、浇封剂的技术要求 热固性的、热塑性的、冷固性的环氧树脂和弹性物质与它们的添加剂、填充剂混合固化后被认为是浇封剂复合物。复合物应具有一定化学的、热的、电的、机械的稳定性。应进行介电强度试验、吸水性试验、热试验、热循环试验并合格。 每种复合物都有温度使用范围,电气设备的额定运行温度不能...查看详情

    用户:zsd_0087256740 浏览量:70 时间:2022-11-15
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:无火花型电气设备无火花型电气设备即指设备在电气和机械上符合设计规范并在制造厂规定的范围内使用,可以把火花、电弧和危险温度减至最小。“nA”无火花型电气设备主要包括:电气元件或电路、外壳以及门、盖、观察窗、接线盒、电缆引线装置、操纵杆和轴等。无火花型电气设备大都用在石化企业厂房内或露天场地,因此外壳应采用不燃性或难燃性且耐腐蚀的材料制成。外壳应具有一定的机械强度,达到—定的防护要求,对有绝缘...查看详情

    用户:zsd_0087256740 浏览量:104 时间:2022-11-15
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:充油型电气设备 充油型电气设备的安装 1.充油型电气设备(即原规范中的“防爆充油型电气设备”)外壳有密封和防护要求,外壳和油箱、油标有损坏和渗漏时,将使油位降低而失去防爆性能,排油孔便于更换废油,排气孔是使变压器油在火花或电弧作用下分解出的气体排出,防止内部过压而引起**。 2.充油型电气设备对油面高度有要求,设备需垂直安装,当设备倾斜时,油标不能正确反映油位高度,有可能造成设备内部缺油情...查看详情

    用户:zsd_0087256740 浏览量:59 时间:2022-11-15
  • 供配电技术图片1

    知识点:电气危险场所 为使危险场所用电气设备的点燃危险减至最小,在装置和设备投入运行之前工程竣工交接验收时,应对它们进行初始检查;为保证电气设备处于良好状态,可在危险场所长期使用,应进行连续监督和定期检查。检查项目见表10至表18的相应条款。初始检查和定期检查应委托具有防爆专业资质的安全生产检测检验机构进行。 注:某些检查项目如果制造商已进行了同等的检查,并且安装过程不可能影响到被制造商检查...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:64 时间:2022-11-14
  • 供配电技术图片1

    知识点:充油型电气设备 防爆电器设备日常维护 1、防爆电气设备应保持其外壳及环境的清洁,清除有碍设备安全运行的杂物和易燃物品,应指定化验分析人员经常检测设备周围爆炸性混合物的浓度。 2、设备运行时应具有良好的通风散热条件,检查外壳表面温度不得超过产品规定的最高温度和温升的规定。 3、设备运行时不应受外力损伤,应无倾斜和部件...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:47 时间:2022-11-14
  • 供配电技术图片1

    知识点:隔爆型电气设备 在爆炸性环境中,除了使用电气设备外,还大量使用了非电气设备,如运输机、空气压缩机、搅拌机、非电动运输车辆等,在这些设备中,采用了减速器、齿轮箱、皮带轮、制动器等装置。这些装置虽然不使用电力,且本身无动力,但是在工作时有高速运动部件,使用过程中可能会由于碰撞而产生火花,由于摩擦、压缩做功等而产生的高温,对于爆炸危险场所来说,这些都是危险的点燃源,具有引燃环境中的爆炸性物质的危...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:55 时间:2022-11-14
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:正压外壳P保护设备 正压型防爆设备的内置系统是指设备含有可燃物质并有可能形成内释放源的部分。例如正压外壳内装有色谱成分分析的氢焰分析器。 成分分析内流通的物质有气体/蒸汽、液体之分,其防爆措施也不相同。 含有点燃能力的设备是指正压外壳装有开关或热元件之类设备或部件及含有不符合 GB3836.8-2003标准规定的电气设备。 保护气体视防爆要求不同,有空气和惰性气体之分。...查看详情

    用户:zsd_2056207872 浏览量:15 时间:2022-09-21
  • 知识点:低温 一、低温对防爆电气设备的影响 低温可能会产生下列影响,宜予以考虑: 1.电化学电容器冻结失效; 2.电池组放电; 3.蜡和保护性化合物固化并开裂; 4.橡胶材料失去弹性和失效; 5.油脂冻结影响铰链和转轴; 6.继电器故障; 7.晶体管放大特性降低; 8.材料或焊接面失去延展性或脆化; 9.材料膨胀或收缩不同对元件正确配合产生影响; 10.油黏度增加,流动受限或停止,造成保护缺失或机...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:26 时间:2022-08-31
  • 防止电气火灾和爆炸的基本措施 宜将正常运行时产生火花、电弧和危险温度的电气设备和线路,布置在爆炸危险性较小或没有爆炸危险的环境内。采用防爆的电气设备。按有关电力设备接地设计技术规程规定的一般情况不需要接地的部分,在爆炸危险区域内仍应接地,电气设备的金属外壳应可靠接地。设置漏电火灾报警和紧急断电装置。安全使用防爆电气设备。散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房以及有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂...查看详情

    用户:wx_13189581 浏览量:21 时间:2022-07-26
  • 点击上图,进入做题小程序 今日专题:爆炸危险环境电气防爆 参考答案: 1.C 2.ACE 3.ABDE 4.C 5.D 6.C 7.A 8.B 9.B 10.C...查看详情

    用户:wx_80714507 浏览量:17 时间:2022-07-26
  • 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) 厂房和仓库的防爆 3.6.1 有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置,并宜采用敞开或半敞开式。其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。3.6.2有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施。3.6.3 泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等,应采用安全玻璃等在爆炸时不产生尖锐碎片的材料。 泄压设施的设置应避开...查看详情

    用户:ruyilyf 浏览量:459 时间:2021-09-19
  • 想要获得更多建筑电气知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 现阶段,我国的危化生产企业总是事故频发,因此,就要求十分重视安全生产检测检验。我们应当慢慢探索清楚对涉及人身安全的产品和设备的安全性能,一步一步地形成在安全生产检测检验方面的重要作用。现在,通过安全检测,能够给危化企业提供很多技术支撑,对电气防爆安全检测尤其要广泛...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:2021 时间:2021-07-13
  • 收录于话题市场监管总局办公厅关于开展电线电缆和防爆电气产品质量安全专项整治的通知市监质监〔2020〕106号 各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团市场监管局(委、厅): 电线电缆和防爆电气作为重要工业产品,其质量状况直接关系人民群众生命财产安全和公共安全。为抓好电线电缆和防爆电气产品质量安全监管,切实落实企业质量安全主体责任,牢牢守住不发生重大质量安全事件底线, 市场监管总局决定自202...查看详情

    用户:力能扛鼎的茶叶 浏览量:127 时间:2020-10-30
  • 什么是危险场所?危险场所是指存在或可能存在易燃物质的区域(室内或室外)。易燃物质可能是液体、气体、蒸气或粉尘。该区域存在易燃物质在时间上可能是长时间、大部分时间、或仅在特定情况下,例如在停车或者事故期间。许多时候,消除易燃物质是不可能的,因此,氧气(空气)或着火源必须被消除。在危险场所,如果“爆炸三角”(下图)中的所有三个条件都满足,就可能发生燃烧或爆炸。这三个条件是:燃料(易燃物质),点火源(或...查看详情

    用户:yunrun2015 浏览量:266 时间:2019-11-26
  • 燃气间配管暗埋在墙里还需要采用SC管吗?采用JDG管是否可行?...查看详情

    用户:冬奥训练中心项目 浏览量:110 时间:2019-04-17
  • DB23/T 1805-2016危险场所电气防爆安全检测技术规范,报批稿 2016年11月17日实施 5886921...查看详情

    用户:水晶兰 浏览量:1044 时间:2017-09-30
  • 求一份甲类气体防爆厂房电气施工图学习下 谢谢!706649746@qq.com...查看详情

    用户:水中雨 浏览量:880 时间:2017-05-11