本专题为土木在线额定电流设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与额定电流设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
有如下凝问: 例1: 比喻一台变压器315KVA变压器,低压额定电流为478A,总出线开关选择为630A断路器, 请问:变压器低压侧至出线开关段导体载流是按478A选择,还是按630A选取? 例2 有一台三相用电设备,安装容量30KW,功率因素0.8,工作电流57A,选择额定电流63A断路器, 请问从断路器至用电设备,是按工作电流57A选择导体,还是按断路器的额定电流选取? 谢谢!!!...查看详情
比如馈线屏的塑壳断路器应该是计算电流的几倍,我记得以前好像看过是1.25倍到1.5倍(如果是框架断路器,又是几倍到几倍呢,也是一样的吗?),但不记得出处了,不知是否对,如果按这样选下来的话,断路器还要保护电缆(电缆的额定电流要大于断路器的额定电流),那电缆不是要选的很大?比如现有一个馈线回路,计算电流是370A,那就要选500A的断路器,如果选4*185的电缆,电缆额定电流就小于500A,这样断路...查看详情
塑壳开关的壳架电流与额定电流的选择,就是说假如的额定电流是214A,那我选择壳架电流225A可以么,,这有什么要求没有?...查看详情
最近在做环网柜的项目,遇到一个问题,要做3段式保护,过流、速断、短路。对于过流,书上说负荷开关可以开断额定电流,要是电流超过额定电流又不大,比如说额定电流是630A,它能否分开700A的电流。是负荷开关自己分过流还是交给上级断路器。速断和短路怎么做保护。大家指点一下。...查看详情
如题,小弟刚刚步入成套低压开关柜行业有很多不懂得地方。请大家多多指教。 这个柜子是个GGD柜。支路额定电流分别为63A,63A,63A,100A,100A,63A,63A,32A相加后大概是600A。主路断路器的额定电流是250A,图纸上就是这么设计的。不知道可以嘛?会不会存在隐患呢?...查看详情
我也想问一下,那电机的额定功率呢?为啥是15KW,22KW,30KW,37KW,45KW这样上去的呢?弱智的话不要笑...查看详情
两个问题请教大家: 1、变压器低压侧实际负荷计算电流时,功率因数是选择0.9还是按照平均功率因数0.75~0.85计算(变压器旁带补偿柜),看了很多人的图,不统一,有的按照补偿后的功率因数计算,即0.9,有的还是按照平均功率因数0.8左右在计算,请教大家,到底按哪个功率因数? 2、变压器低压侧总开关额定电流的选择到底是按照变压器的额定电流值来定,还是按照实际计算负荷计算出来的计算电流值来定,有时候...查看详情
我们厂子是一个污水处理厂,生化池潜水搅拌器拖动电机实际额定电流17A,其控制箱内主空开额定电流16A,主接触器额定电流15.5,热继电器整定电流9~14A,均小于电机额定电流17A,电机额定电流重新选择更换空开、接触器、热继电器,以满足潜水搅拌器安全可靠运行。应该选择都是多大的???...查看详情