本专题为土木在线额定电流设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与额定电流设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
想问一下,算低压线路压降是不是一般都以上级断路器的额定电流为准?还有低压线路不是很长的时候考虑短路电流吗?要是考虑考虑哪一侧的?谢谢~...查看详情
10/0.4KV低压进线总柜断路器额定电流选择是跟据变压器容量来选择还是根据计算出的低压总荷电流来选择? 假设系统中有一台变压器800KVA,负荷的计算有功功率是446KW,低压进线总柜应该选额定电流多大的断路器呢?...查看详情
好多图纸都是按放大了容量选择,比如下级回路加起来电流和是200A,但设计院往往会选择400的隔离开关, 我们原先施工时都是按照刀开关的电流选择铜排,也就是至少40*4的铜排,经过好几次招标后,发现对手的成交价和我们材料成本差不多,所以有必要好好核算下,毕竟选择低压成套利润太低了。所以请教各位,碰到以上问题是按开关的容量选择线径还是按照额定电流选择线径,不甚感激。...查看详情
请教,例如NA1-6300系列额定电流4000A与NA1-4000系列额定电流4000A,有什么区别,那位高手指点一下,不胜感激啊!...查看详情
容量在800kVA以下的电力变压器,容量在800kVA以下的电力变压器,空载电流为额定电流的.3%~6% ,以上呢?...查看详情
200kw电机.额定电流363A配多少平方的铜线合适 110KW电机额定电流205A配多少平方的铜线合适 本帖最后由 zyz8438 于 2011-7-23 22:56 编辑 ]...查看详情
请教各位师傅们,额定电流为100A的交流接触器哪个牌子好呢?还有就是100A的交流接触器线圈电压有220V的吗?...查看详情
隔离开关的额定电流有400的、630的往上还有多大的?1155A的电流,户外真空开关选多大的,隔离开关选多大的?...查看详情