本专题为土木在线额定电流设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与额定电流设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
按GB 50227-2008 5.4.2规定:用于单台电容器保护的外熔断器的熔丝额定电流,应按电容器额定电流的1.37~1.5倍选择,而按GB 50062-2008 8.1.2.2规定:电容器内部故障及其引出线的短路,宜对每台电容器分别装设专用的熔断器,熔丝的额定电流可为电容器额定电流的1.5~2倍。这两个规范规定有冲突,按哪一个,请高手指教。...查看详情
一、额定电流和计算电流的区别是什么呢? 二、电缆,开关的选型应该按照额定电流还是计算电流呢? 三、既然有计算电流,电机的额定电流又有什么作用呢? 本帖最后由 xfk405687373 于 2012-8-15 10:27 编辑 ]...查看详情
一直搞不太清楚额定电流计算时电压到底用哪个电压?比如400V系统用0.4kV还是0.38kV;6kV系统用6kV还是6.3kV;请高手解答一下...查看详情
高厂变为分裂变压器,高压侧容量为50000KVA,低压侧额定容量都为31500KVA,以低压侧为基准侧,星型接法,按厂家说明书,额定电流为额定容量除以电压、CT变比、根号3,但高低压侧额定容量不一致,应该选择5W,还是3W1千5呢?我认为选择3W的,但电科院的师傅选择的是5W,厂家还要求,装置在输入这个电流的时候,还得乘以根号3,晕了真是麻烦...查看详情
各位前辈好,我是电气新人。有个小小的基本知识点不太清楚,想请各位指点迷津。我现在有一条照明回路要选择个微型断路器来保护,现在该回路计算电流是13A,那我现在选多大的微型断路器。具体怎么算,请说明白点,谢谢!...查看详情
请教高人,厂电通过额定500A断路器(图一)供,现有一回路,主要由断路器(图二),熔断器(图三),变压器组成,希望断路器与熔断器能保护变压器和保证比厂电断路器先跳,能实现吗?为什么?回路中断路器额定400A,两个断路器的曲线可以放在一起比较吗? 4475102 4475103 4475104...查看详情
一台三相1600kva变压器型号为SCB9-1600/10/0.4,阻抗为6%. 求一二次额定电流值,阻抗电压值,一次短路电流值,每相短路阻抗? I1=1600k/√3/10k=92.3a 一次 I2=1600k/√3/0.4=2309a 二次 阻抗电压 U = 10K*6% = 0.6KV 短路电流 I = I1/6% = 92.3/0.06 = 1538.6 短路阻抗????????? 怎么求...查看详情
环网柜一次图的负荷开关特性为什么选630A/20KA?20KV环网柜,接得400KVA的变压器,负荷电流才11.5A,高压侧为什么选这么大的负荷开关?还有额定电流200A是什么意思? 4434929...查看详情