  • 本人刚开始从事高压真空断路器行业,额定电流的问题始终没有弄通,现在市面上还有用ZW8的真空管装在VS1里面,说什么电流没那么大 不需要用VS1的标准管也可以,所以我很迷惑,还有短路开断电流的问题 求大神能帮我解答下,最好有形象的比喻或者列子,再次感谢了!...查看详情

    用户:co1449365944155 浏览量:10691 时间:2015-12-19
  • 供配电技术图片1

    本帖最后由 行在路上 于 2015-12-1 15:58 编辑 1.塑壳式断路器额定电流与脱扣器额定电流附表; 2.塑壳式断路器内部附件及其含义; 5402700 5402701...查看详情

    用户:一曲折扇情 浏览量:1768 时间:2015-11-25
  • 没有理解为什么低压断路器的额定电流为什么要小于电缆的持续载流量? 提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:2100 时间:2015-11-23
  • 本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-11-3 15:35 编辑 我看设计院都喜欢把壳体电流选大1-2号,但是明明在同等载流量上壳体可以跟额定电流等同,看产品样本也具有一样的短路保护等功能。在考虑都是塑壳或者都是框架的,相同的短路分段能力前提下,作为甲方把断路器改成等同壳体和额定电流可不可行? 个人意见是可行,但是还是想看看大家说法,记得这东西讨论过多次,但是我举一个最近看到的图纸例子 1,...查看详情

    用户:天下唯吾曹孟德 浏览量:8668 时间:2015-11-02
  • 总柜进线是2根150的铝缆,后面设备计算电流不到600A,总断路器是800A的。这样合适吗,会出现什么问题...查看详情

    用户:dulan2qiao 浏览量:1706 时间:2015-10-25
  • 供配电技术图片1

    5385271 5385271...查看详情

    用户:ac—米兰 浏览量:1242 时间:2015-10-22
  • 不理解为什么在计算额定电流时要乘以计算系数,依据是什么? 提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:2510 时间:2015-10-21
  • 惭愧,因为学艺不精,我几乎每天都来这里问问题。 图中的第4题,穿墙套管的额定电流,我原来以为应选择图中的回路持续工作电流的出线那个大项(即采用线路的最大负荷电流),但参考答案给出的是选择变压器回路那个大项,即选择的是1.05倍变压器的额定电流。这是为什么? 提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:539 时间:2015-09-11
  • 有没有人知道断路器的整定电流与额定电流有什么关系,如果额定电流为630A的话,是不是630以下的值整定电流都可以整定到,如果不能完全整定到,那么整定电流的整定范围是多少,...查看详情

    用户:forevermoon520 浏览量:30961 时间:2015-07-08
  • 三相交流电动机的额定电流估算有一个口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。此口诀适用于任何三相交流电动机的额定电流估算。此口诀说明了容量相同的不同电压等级的三相交流电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得的“商数”显然不相同,不同的商数去乘相同的系数0.76,所得的额定电流值也不相同。由此口诀可推导出计算220V、380V、660V和3kV、6kV电压等级电动机的额定电...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:773 时间:2015-06-16
  • 家里电表额定电流正常范围是多少? 家里电表铭牌上标示:额定电压220V,额定电流10(40)A。 请问额定电流括号里40是什么意思?是不是短时允许超载的电流值? 如果家里用电 电流持续长时间维持在20~30A,是否会损坏电表,造成计量不准确? 马鞍山供电公司发表于 2011-7-7 17:04:27 您好:您所提出问题解释如下; 一、电能表上所标注10(40)A的含义 1、10A指的是电能表的标...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:8522 时间:2015-06-11
  • 电动机回路的互感器 是按额定电流的2/3选还是按最大启动电流的2/3选? 控制箱下有6个相同的排风机(可同时使用),每个3KW,直接启动,那最大启动电流约200A,额定电流约为35A ,在选择电流互感器的时候我是选择200/5A的还是60/5A?同理,电流表又该选择哪个档位的? 望指教!...查看详情

    用户:马小可 浏览量:1008 时间:2015-03-26
  • 如题,知道该回路的计算电流,如何确定该出线回路的断路器的额定电流?...查看详情

    用户:天天的天 浏览量:1002 时间:2015-03-24
  • 同标题,10KV高压电流这么小,为什么真空断路器的额定电流都在630A以上...查看详情

    用户:zhimiao2014 浏览量:9192 时间:2015-03-01
  • 成套电气设备图片1

    求各位老师解惑,谢谢!如图,负荷开关至出线断路器之间的导线如何选配?要是按照出线开关额定电流选配的话,具体在图中INS到iC65N/3PC25A这两个开关之间会用4平方导线连接,疑问是这个4平方的导线谁来保护?25A的这个断路器对其出线端做保护,可4平方进线导线谁来保护,如果说由上级断路器保护的话,上级断路器额定电流250A好像也保护不了哦?还是说根据GB50054-2011 第6.2.5 短路保...查看详情

    用户:lslhylsl 浏览量:4126 时间:2015-02-08
  • 我们都知道10/0.4kV系统,高压侧为三角形接线,低压侧为星形接线,那么问题来了: 1、10kV侧用的真空断路器型号如:VS1-630A-25kA,额定电流630A指的是线电流还是相电流呢? 2、低压侧用的万能断路器型号如:E3N2500 R2500A 3P,额定电流2500A指的是线电流还是相电流呢? 今天刚看了一下电源星形-三角形接法的电压与电流关系,感觉有点懵了,望高人帮忙解释一下,有具体...查看详情

    用户:sps412 浏览量:15308 时间:2015-01-22
  • 1台低压配电柜有若干台设备总功率为180KW,那么进线断路器额定电流根据什么来选?用180KW/1.732/0.4计算出来的电流吗? 还是把所有设备额定电流加起来?...查看详情

    用户:inchorn 浏览量:6502 时间:2015-01-20
  • 供配电技术图片1

    用电计量箱 进线总开关额定电流有哪些可选? 如图: 5042744...查看详情

    用户:沉没成本 浏览量:1030 时间:2015-01-08
  • 请教图中的断路器的额定电流和脱扣器的额定电流(数字的第一行)为什么差别那么大,两者分别为63/2。我原以为两者是相等的数值?差别这么大的原因是什么? 谢谢回复。顺祝您圣诞快乐。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:1993 时间:2014-12-24
  • 供配电技术图片1

    本帖最后由 gm_together 于 2014-12-9 14:23 编辑 正常计算情况下 配电箱进线总开关额定电流 小于 支路断路器额定电流,这种情况下是选择放大进线开关?还是重新分配该箱体下回路供电来源?(已解决,谢谢几位网友的指导,这次犯错了) 5021346...查看详情

    用户:马小可 浏览量:16108 时间:2014-12-09