额定电流更新时间:2025-11-22 09:44:23

本专题为土木在线额定电流设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与额定电流设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 本帖最后由 engineershao 于 2017-2-27 12:42 编辑 5731353 这个柜子额定电流标了200A,估计是按CT电流标的。但是,这样别人怎么知道断路器额定电流630A还是1250A呢?...查看详情

    用户:engineershao 浏览量:2593 时间:2017-02-27
  • 如题,有一运行中的塑壳断路器,额定电流为50A,测量其出线端的三相电流分别为A:57.2,B:21,C:51.5,但均未跳闸,请问这种情况正常吗?...查看详情

    用户:hejian_jianhe 浏览量:990 时间:2017-02-04
  • 各位老师,三相变压器额定电流的计算公式为:I1n=Sn/(根号3*U1n),我想问一下,这里为什么要除以"根号3"呢?而单相变压器里面直接就是I1n=Sn/U1n。...查看详情

    用户:wangyu7645 浏览量:6471 时间:2017-01-22
  • 两进线一母联的低压柜,两台进线柜开关分别为500A和250A,母联开关应该选额定电流多大...查看详情

    用户:sarasaranice 浏览量:4533 时间:2016-12-05
  • 断路器的额定电流为什么是计算电流的1.1倍?依据在哪里?一般大家都是按照经验值去这么做,就是想知道依据在哪里,为什么要这样做。...查看详情

    用户:qq_1480411911709 浏览量:28780 时间:2016-11-30
  • 请问:上级断路器的额定电流要比下级负荷开关的额定电流关系怎样选择?可以用相同电流吗?...查看详情

    用户:fengdongming186 浏览量:13607 时间:2016-10-12
  • 1.电机额定功率和实际功率的区别 是指在此数据下电机为最佳工作状态。 额定电压是固定的,允许偏差10%。 电机的实际功率和实际电流是随着所拖动负载的大小而不同; 拖动的负载大,则实际功率和实际电流大; 拖动的负载小,则实际功率和实际电流小。 实际功率和实际电流大于额定功率和额定电流,电机会过热烧毁; 实际功率和实际电流小于额定功率和额定电流,则造成材料浪费。 它们的关系是: 额定功...查看详情

    用户:tmgcs7 浏览量:18575 时间:2016-10-09
  • 我们的水泵设计参数为功率18KW,扬程32米,我们实际选型的水泵:功率15KW,扬程34米,格兰富的水泵.实际运行过程中发现水泵的运行电流20A(额定电流为27A),空调主机进出水温差只有2度左右,效果一直不太好.哪个地方有问题了,急死了! 有大神帮克分析一下吗,谢谢!!!!...查看详情

    用户:psuudng 浏览量:2654 时间:2016-09-22
  • 根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)第5.4.1-6条内容:“引向电压为1000V以下的鼠笼型感应电动机支线的长期允许载流量不应小于电动机额定电流的1.25倍。” 假如电机AC380V 200kW 379.9A,选用配电断路器额定电流为630A,那么根据上述内容在进行电缆选择时,电缆载流量只要大于电动机额定电流的1.25倍即可,可否小于断路器的额定电流呢?...查看详情

    用户:enigmay 浏览量:1798 时间:2016-08-12
  • 框架断路器的客家登记额定电流是什么来的?...查看详情

    用户:abaozi 浏览量:675 时间:2016-07-27
  • 一个照明配电箱,计算电流是19,互感器选的30,因为下面有个单相回路断路器是25A,所以进线断路器选的32A。现在审图提的意见,电流互感器额定电流不宜小于进线断路器额定电流。哪条规范这个要求吗,我该怎么恢复他?...查看详情

    用户:a396673967 浏览量:6441 时间:2016-07-23
  • 请教下面图片中求直流电动机的额定电流是否要考虑其效率?提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:1379 时间:2016-07-22
  • 想问问大家,你们选择框架断路器的额定电流的时候是不是用经验值(变压器的低压侧电流乘以2),来选择的?...查看详情

    用户:abaozi 浏览量:2327 时间:2016-07-13
  • 请教高压熔断器的额定电流在下理解如按配电手册的式5-28则为相等的关系,而参考答案给出的则为大于的关系。在下那里理解错了? 提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:1696 时间:2016-05-23
  • 有一个问题困扰了很久,请各位指教一下:假如有一个630KVA的变压器,进线柜的万能断路器(DW15)额定电流按经验来选的话一般为1250A,如果万能断路器的额定电流为1250A,按照其反时限动作特性,在1.3倍的整定电流下断路器在2H内动作,而630KVA的变压器计算电流为909A,这是不是要求变压器需要满足在其1.78倍(1250*1.3/909)的电流下至少2H的性能,通常的变压器能满足这个功...查看详情

    用户:傲武姣 浏览量:2748 时间:2016-05-10
  • 请教低压母线的额定电流,在提到充分利用变压器的容量前提下,如何选择?是否需要满足GB50054的6.3.3条?提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:8433 时间:2016-05-09
  • 在下理解为电动机(交直流)的额定功率指的是电动机的输出轴功率,如在下这样的理解是正确的话?为什么在下面图片中求电流(交流电动机)要除以效率,而直流电动机求额定电流则不需要除以效率? 提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:3864 时间:2016-04-26
  • 请教图片中标注为红色的配合系数为什么不是1或1以上的数值?(图片中的内容来自DLT5044)。提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:2301 时间:2016-01-28
  • 第一,剩余电流互感器的额定电流必须符合负荷额定电流的需要,比如额定电流为250A或者更大。 第二,如果设计剩余电流动作阀值为30mA,则必须在电流互感器一次有30mA剩余电流时,二次必须输出相应的动作电流或信号。 一般的电流互感器是做不到,大的额定电流测量微小一次电流的。哪如何解决既要满足一次额定电流的需要,又要满足30mA呢?我们可以告诉“牛奶哥”; 主要剩余电流互感器的铁芯是一种非晶材料。...查看详情

    用户:风平浪静02 浏览量:40064 时间:2016-01-25
  • 供配电技术图片1

    下图是RCQ020剩余电流动作保护继电器的说明书,其中剩余电流互感器的部分,这里的额定电流是互感器的么,如果是这样,最小剩余电流阀值才几十mA,哪匝数是不是要很多,变比怎么取,求指教 5433629...查看详情

    用户:牛奶哥 浏览量:5936 时间:2016-01-22
标签达人