额定电流更新时间:2025-11-22 09:44:23

本专题为土木在线额定电流设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与额定电流设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 如题,是不是根据变压器低压侧的额定电流来选的?还是根据变压器所带负荷的总计算电流来选呢?...查看详情

    用户:jinpcissy 浏览量:13852 时间:2010-01-19
  • 断路器要保护导线,所以导线的载流量要大于断路器的额定电流,对于微断(GB 10963.1-2005 电气附件-家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分:用于交流的断路器)上规定:1.45倍的断路器额定电流In,即1.45In是断路器的约定脱扣电流,1.13In为断路器的约定不脱扣电流(至少1H内不脱扣) 那么我选导线载流量应不应该要大于等于1.45In??如果不是请问该如何选择?导线载流量应不应...查看详情

    用户:bestdiao 浏览量:17289 时间:2010-01-17
  • 请教哪位仁兄知道电机的功率与电机额定电流的关系...查看详情

    用户:mingtianzaina 浏览量:2492 时间:2010-01-13
  • 高压电动机保护的F-C回路中的高压熔断器是根据电动机的额定电流进行选择吗?系数一般是多少?有没有确切的公式和依据?供配电设计手册上只有对变压器保护的计算公式,没有对高压电动机保护的。 真空接触器呢,是不是电流比额定电流大就行了?高压电动机保护的F-C回路中的高压熔断器是根据电动机的额定电流进行选择吗?...查看详情

    用户:sushujiao 浏览量:2933 时间:2009-12-26
  • 我们单位新装两台新泵,泵出水口到取水口高度为75米,选择泵的扬程100米,流量50m3,管道为PPR管材,总长有近1000米。试泵时发现,电机电流超过额定电流50%,电机为37KW,额定电流为68.5A,可是实际电流却达到了110A,请高手指点下,谢谢。...查看详情

    用户:lg719602 浏览量:17769 时间:2009-12-14
  • 新手:请热心的朋友帮助。谢谢!!! 已知条件:试验时电压***V,电容器的额定标称电压***V,标称额定容量**kvar,试求电容器支路的额定电流是多少?...查看详情

    用户:dlzjyuhj 浏览量:2006 时间:2009-12-06
  • 设备是空压机,电机容量160kw 额定电流 289A 运行时电流320A左右,且有一相电流比其它两相高20A左右,这样电机能长期运行吗?...查看详情

    用户:libofan 浏览量:10022 时间:2009-12-04
  • 断路器的过载动作电流及短路动作电流与额定电流是什么关系呢...查看详情

    用户:siue_buchx 浏览量:3977 时间:2009-11-18
  • 比如我上级出线回路的断路器为63A(C65N-C63/3P),而下级的隔离开关也为63A(INT100/63A/3P),这样会出现什么问题吗? 本帖最后由 huaxinsky 于 2009-11-11 10:57 编辑 ]...查看详情

    用户:huaxinsky 浏览量:11758 时间:2009-11-11
  • 我们单位10KV配电柜采用额定电流为1250A的VS1型真空断路器,可是我平时巡视时发现,柜上CT变比为200/5,电流表指示电流单相就有为100A,那么换算过来单相就是4000A的电流.值这高于1250A的额定电流.为什么开关没跳呢.请教各位师傅了....查看详情

    用户:wei07083619 浏览量:1329 时间:2009-10-28
  • 在照明配电系统回路中尖锋电流是不是等于额定电流呢?希望大家指点指点,谢谢!!!...查看详情

    用户:wildwolfyy 浏览量:1432 时间:2009-10-26
  • 我们单位10KV配电柜采用额定电流为1250A的VS1型真空断路器,可是我平时巡视时发现,柜上CT变比为200/5,电流表指示电流单相就有为100A,那么换算过来单相就是4000A的电流.值这高于1250A的额定电流.为什么开关没跳呢.请教各位师傅了....查看详情

    用户:wei07083619 浏览量:1908 时间:2009-10-24
  • 电动机的额定电流(或者计算电流)是不是这样计算的?I=P/(380*1.732*COSφ*η),P为电机的额定功率,COSφ为功率因数,η为电机的效率,但功率因数和电机的效率不知道,请教大家,不知你们平时怎么计算的,有没有具体的资料可以查的?谢谢了!!!...查看详情

    用户:wildwolfyy 浏览量:1584 时间:2009-10-09
  • 若选热继电器的整定值是0.95倍额定电流,那在额定工作时就跳掉了,怎么解释?...查看详情

    用户:hellohello11 浏览量:4582 时间:2009-09-28
  • 软起动电流大概为几倍额定电流?相关断路器电流如何整定?高手们帮帮忙啊,谢谢了,...查看详情

    用户:wildwolfyy 浏览量:3531 时间:2009-09-21
  • 请教:断路器的过电流脱扣器额定电流和反时限过电流脱扣器整定电流的区别。 谢谢!...查看详情

    用户:skymou1986 浏览量:3473 时间:2009-09-21
  • 高压柜额定电流15A 主母线额定电流几百安培 什么叫做主母线额定电流呢?...查看详情

    用户:gaosiren 浏览量:8750 时间:2009-09-11
  • 如果负载全部是灯具,大家在算尖峰电流时,是取线路额定电流的多少倍? 不同的灯具厂家,其尖峰电流与额定电流的倍数都不一样.但是书本上好象也给出了大概的倍数范围. 1.2是不是有点偏大了....查看详情

    用户:xj.7204 浏览量:1668 时间:2009-09-04
  • 请问熔断器额定电流和熔体额定电流的区别是什么...查看详情

    用户:zhangdesert 浏览量:13196 时间:2009-08-25
  • 请教各位大能 在不考虑使用电动机保护型断路器的情况下 电动机启动时,一般的配电用塑壳断路器,短时间内能承受几倍的额定电流 应该比D型脱扣的微断耐受能力强吧? 谢谢...查看详情

    用户:sdjsbwj 浏览量:2005 时间:2009-08-03
标签达人
额定电流热门资料