精密空调更新时间:2024-05-04 19:23:27

本专题为土木在线精密空调设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与精密空调设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 鉴于在网易论坛上没有精密空调板块特建立QQ群82596801。本群只招收从事国外精密空调的技术交流相关人员,广大的广告商请勿加入,我们只是技术上的交流,不涉及业务上的,只是想让大家的资源共享,使大家的维修技术得到提高,欢迎大家加入,为了体现资源共享我先发个小小的共享文件,艾默生LIEBERT的技术资料。再次请广大的广告商不要加入。加入时请附带至少一个精密空调品牌的名称以此来验明正身。谢谢!...查看详情

    用户:amdsempronxp 浏览量:2549 时间:2009-03-13
  • 精密空调机组用的是风冷冷凝器,制冷剂充多了为什么会高压!请大家具体分析一下! 本帖最后由 amdsempronxp 于 2009-3-10 17:03 编辑 ]...查看详情

    用户:amdsempronxp 浏览量:5167 时间:2009-03-02
  • 本人专做中央空调工程,前一段时间安装了一台机房专用空调。样本和一些经验与大家分享。 可以交流: han33027@163.com...查看详情

    用户:han33027 浏览量:9630 时间:2008-10-24
  • 最近接触精密空调多些,对于精密空调的蒸发温度的调节方法一直懵懂,一些资料上:通过热气旁通阀和热力膨胀阀调节。具体工作过程如何,请大侠赐教...查看详情

    用户:jili1314520 浏览量:2134 时间:2008-09-11
  • 工作中遇到一个这样的问题,设备机房的空调室外机安置在所在楼层的中央空调的机房内,考虑到东季机房内的温度较高,为了避免精密空调的室外机出现过热停机保护现象,可采取的方案有哪些?...查看详情

    用户:mitlee 浏览量:2069 时间:2007-11-02
  • 大家有没有斯图斯C5000,C6000系列的精密空调控制器的详细说明书,UN的MP20或者MP30 HIROSS,LIEBERT,Atlas,ISOVEL,CANATAL,AIREDALE,DENCO这些都行,只要是最新版本的就行.看了好久论坛上的资料都是老的了,对维修现在的控制电路没有多大的帮助,请专业人士提供帮助,谢谢!!!!...查看详情

    用户:amdsempronxp 浏览量:2373 时间:2007-10-24
  • 如题,最好是浙北和苏南的代理商。谢谢啊...查看详情

    用户:春江水暖 浏览量:4008 时间:2007-08-09
  • 一、 设计题目:(某地)精密机械加工厂暖通空调设计 二、 设计地点:自选(要求按各自来源地城市选取) 三、 给定数据及要求: 2、 要求:装配车间:通风 ;机加工车间:普通空调;精细加工车间:恒温空调。 3、已有冷热源条件: 热水温度95℃,其他参数及水量计算确定;冷冻水出水温度7℃,回水温度12℃,水量计算确定; 4、各个车间的面积、人员、设备情况: 面积:装配车间:720平方米 ;机加工车间:...查看详情

    用户:seal113 浏览量:2897 时间:2007-07-24
  • 我们是专业做机房工程的有技术方面的问题都可以来电,电话0571-87672728,或者邮件ncx@micelek.com,QQ:36535634...查看详情

    用户:shang719 浏览量:1246 时间:2007-06-28
  • 如题,大概15平米的机房,放服务器柜,做高架地板,拟采用5匹,下送风方式,有爱默生的型号推荐马,其他著名品牌也可考虑!...查看详情

    用户:wilson_pcj 浏览量:1792 时间:2007-02-01
  • 那位大虾有精密空调的资料,小弟谢过了!...查看详情

    用户:dd78 浏览量:1158 时间:2007-01-18
  • 以下是一个恒温恒湿空调温湿度不达标的问题,欢迎感兴趣的网友一起讨论: 我们这里采购的3台精密空调机,或到现场后由施工单位安装。现在很奇怪,设备上面的显示屏显示温度能够满足我们设计需求(23+_0.5度,湿度50+_5%),但是业主到国外买了一个温湿度记录仪,记录曲线是20-25度之间波动。。。这下子业主就要找我们的麻烦了 我的分析是: 1。空调设备温湿度探测仪安装位置在回风夹道,测量的是整个房间的...查看详情

    用户:北冰洋 浏览量:7367 时间:2006-12-28
  • 某品牌机房专用空调的产品技术说明,希望对大家有借鉴作用。...查看详情

    用户:北冰洋 浏览量:1931 时间:2006-12-28
  • 各位同行,现在有一台精密空调开机调试时出现蒸发器部分盘管结霜,高低压压力不正常,加入适量冷煤高压压力偏高,低压压力偏低,开机时间长时回气管还会严重结霜,经本人检查:空调的膨胀阀,干燥过滤器都没问题. 请各位同行给点意见.................查看详情

    用户:dengzhijianc81 浏览量:2076 时间:2006-12-19
  • 很多终端用户在面对实际房间温湿度调节而选择设备时,不能准确的选择好真正适合自己应该场合的设备,所以提出要求后再经过中间公司的转达,到生产商那里有的关键点就有所遗漏,最后选择的型号跟实际要求就会有所差异(浪费了没有必要的投资,或需增加功能重复投资)这里简单的介绍几个方法(欢迎高手指点): 1、对房间温度没要求,或现在就有空调在用的场合, 而湿度需要低于一定值(比如:小于50%),可选用:普通除湿机 ...查看详情

    用户:njallwell 浏览量:2208 时间:2006-12-06
  • 我与到一弱甲方,我们已经给他装好精密空调了.大楼物业做管道的告诉甲方说我们的冷冻水管与机组的接管用金属软管是不合规范的,加湿说不能用PPR管,排谁也不能用.我晕! 我做了6年还是头一回碰到. 各位大侠请帮我想想办法!哪里有这方面的规范? 谢谢!...查看详情

    用户:wwl12w 浏览量:2013 时间:2006-03-23