本专题为土木在线精密空调设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与精密空调设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
我们机房一台STULZ精密空调压缩机结露水很严重,导致露水渗到机房内。房间温度设置为25度,房间湿度设置为50%,每天早上去查看空调,空调面板显示湿度到80%多。滤网我也清理过,皮带也更换了新的。系统压力低压也在5公斤。制冷效果还不错,机房内设备还不多,发热量不是很大,就是房间湿度大,压缩结露水。不知道是啥原因?...查看详情
各位好: 我这里有一台精密空调,报远程告警关机,检查发现空调漏水检测板与机房地排(铜片)相接,就会把空调保险板上的保险管烧毁(保险管5A,250V)。试问:空调漏水检测板,在检测到漏水是会发生漏水告警,但是不会把保险管击穿。为什么与机房地排相接会出现这样的情况呢?...查看详情
精密空调的维护方法精密空调的构成除了前面介绍的压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器外,还包括:风机、空气过滤器、加湿器、加热器、排水器等。因此我们在日常的机房管理工作中对空调的管理和维护,主要是针对以上部件去维护的。 一、精密空调的结构及工作原理 精密空调主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。 一般来说空调机的制冷过程为:压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外...查看详情
各位前辈好: 小弟初次搞精密空调,主要是室内的风量计算,我用焓差技术,老大说方法不对,请问前辈你们怎么处理的,同时室内回风的温度和湿度是怎么确定的,...查看详情