  • 机房精密空调的送风和回风方式有多种,上送风、下送风、上回风、下回风等,针对不同的机房环境和设备要求选择不同的送风方式,来保障机房稳定高效的运行,机房专用空调机送风形式有上送风和下送风。 什么是下送风精密空调 ? 下送风在地板上开孔,将地板下作为一个静压箱,在机架下方装有出风口,使经过空气调节的较低温度气体自下而上流过程控机架,将热量带走,精密空调冷风向下排出,将冷风送向机房内设备达到制冷,...查看详情

    用户:妈妈咪呀q 浏览量:212 时间:2020-10-29
  • 机房精密空调基础知识 空调一般分为两大类: 1、适性空调 这类空调的作用是造成室内空气具有良好的生活环境,给人们提供一个良好的工作和生活环境,使在里边的人感到舒适。 2、工艺性空调(精密空调) 为了满足精密设备特殊工艺及特定环境的要求而设计的,其目的是精确控制其温度、湿度等并要求控制在一定范围。 国家计算机房环境要求: 温度: 夏季23±1 ℃ ; 温度: 不允许发生大范围变...查看详情

    用户:小眼睛松鼠 浏览量:466 时间:2020-09-28
  • 舒适性空调与恒温恒湿精密空调有哪些不同之处呢?接下来,为您详细分析:??1.传统的舒适性空调,由于送风量小,换气次数少,机房内空气不能保证有足够高的流速将尘埃带回到过滤器上,而在机房设备内部产生沉积,对设备本身产生不良影响。且一般舒适性空调机组的过滤性能较差,不能满足计算机的净化要求。??2.采用机房恒温恒湿精密空调送风量大,空气循环好,同时因具有专用的空气过滤器,能及时高效的滤掉空气中的尘挨,保...查看详情

    用户:祥荣空调 浏览量:295 时间:2020-07-30
  • 机房精密空调厂家言当数据中心机房出现高压报警,一般初步判断可分为三类: ??一、低电源电压不发动 ??低电源电压不发动往往是因为电压降低或缺相导致,电源电压偏低,致使24v变压器输出电压不足;冷凝器内24v交流接触器不能工作。详细的需求用万用表来测试进行断定。必要时配设电网稳压器。 ??压缩机故障报警是机房精细空调较为常见的报警之一,在制冷系统中,高压控制器调定在350psig,机器运转中,当高压...查看详情

    用户:祥荣空调 浏览量:268 时间:2020-07-28
  • 1、认识精密空调: 精密空调可将温度及相对湿度控制于正负1摄氏度,从而大大提高了设备的寿命及可靠性,对于很多初次认识精密空调的人来说,感觉精密空调很神秘,到底和普通用空调有什么区别呢,本文就对机房精密空调的原理组成与故障进行详解。 2、精密空调工作原理 压缩机吸入制冷剂蒸汽、压缩成高压高温的蒸汽后排入冷凝器、在冷凝器中向冷却介质(水或空气)放热,冷凝为高压液体、经节流阀节流为低压低温的制冷剂、再次...查看详情

    用户:gienix 浏览量:288 时间:2020-07-13
  • 来源:网络 精密空调的定义: 精密空调能够充分满足机房环境条件要求的机房专用精密空调机(也称恒温恒湿空调)。 精密空调的工作原理: 压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向周围空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝结成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合...查看详情

    用户:绿茵飞翔 浏览量:1490 时间:2019-07-31
  • 中央空调图片1

    6094277 一、机房环境要求开机时电子计算机机房内的温湿度 停机时电子计算机机房内的温湿度 开机时主机房的温湿度应执行A级,基本工作间可根据设备要求按A、B两级执行。其它辅助房间应按工艺要求确定。 主机房内的空气含尘浓度,在静态条件下测试,每升空气大于或等于0.5μm的尘粒数,应少于18000粒。 主机房区的噪声声压级小于68分贝; 主机房内要维持正压,与室...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:2501 时间:2019-01-05
  • 中央空调图片1

    1、认识精密空调: 精密空调可将温度及相对湿度控制于正负1摄氏度,从而大大提高了设备的寿命及可靠性,对于很多初次认识精密空调的人来说,感觉精密空调很神秘,到底和普通用空调有什么区别呢,本文就对机房精密空调的原理组成与故障进行详解。 6088601 2、精密空调工作原理 压缩机吸入制冷剂蒸汽、压缩成高压高温的蒸汽后排入冷凝器、在冷凝器中向冷却介质(水或空气)放热,冷凝为高...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:1556 时间:2018-12-24
  • 制冷技术图片1

    勘测: 勘测前准备: 1、到现场勘测的工程师,必须清楚明白销售人员与用户所签订意向合同的内容。 2、室内外机组型号、数量,有无主备关系;备选项目;其他附带条款、事项。 3、工程师依据意向合同内容,根据现场勘测结果,初步核实机组的配置是否正确,合同有无遗漏事项。 4、带上勘测工具。 勘测: 1、设备安装前要对将要安装设备的环境作施工勘查,勘测过程中要认真、仔细(详细的勘测...查看详情

    用户:早安暖通 浏览量:2069 时间:2018-07-03
  • 导语:在做智能化、信息化的各项工程时,不可避免的要做机房工程。做机房工程自然免不了要用空调,有人就会说了,精密空调那么成本那么高,小工程能不能用小型的普通舒适性空调来代替? 那么,什么是机房精密空调呢?精密空调(也称恒温恒湿空调),外文名PrecisionAirConditioner,是指能够充分满足机房环境条件要求的机房专用精密空调机,是在近30年中逐渐发展起来的一个新机种,特点为大…...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:364 时间:2018-06-22
  • “氨制冷系统”在冷冻冷藏行业发展的初期,得到了广泛的应用,而随着时代的发展,氨系统的缺点也逐渐暴露,逐渐被“氟利昂制冷系统”所取代,机房精密空调氟系统与氨系统相比无论是从哪个方面来看,氟系统的优势更加明显,未来,氟系统将逐步占领冷藏市场,成为行业发展的主流。 关键字: 空调制冷 ??“氨制冷系统”在冷冻冷藏行业发展的初期,得到了广泛的应用,而随着时代的发展,氨系统的缺点也逐渐暴露,...查看详情

    用户:早安暖通 浏览量:753 时间:2018-05-29
  • 中央空调图片1

    精密空调的定义: 精密空调能够充分满足机房环境条件要求的机房专用精密空调机(也称恒温恒湿空调)。精密空调主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。 5929777 制冷过程: 压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向周围空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝结成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送...查看详情

    用户:中华土味女孩 浏览量:639 时间:2018-01-15
  • 档案库房用的中温机(回风温度14℃,50%)和普通机房精密空调(24℃,50%)的区别在哪? 从参数来看,中温机的加热量比机房精密空调的加热量大很多,基本与制冷量持平。 另外,采用机房精密空调放在库房会容易造成蒸发器结霜或因室外温度过低制冷系统不能正常运行,这个是什么原理呢?室外温度过低制冷系统不能正常运行是指压缩机会停吗?还是冷媒的问题? 在结构上来说,中温机和机房空调有什么区别吗? 另外为什么...查看详情

    用户:zhouqiuyun 浏览量:728 时间:2017-08-25
  • 我们现在讲机房精密空调的大小主要用匹来表示:1匹、1.5匹.匹是指空调的消耗功率,平时我们所说的空调是多少匹,是根据空调消耗的功率算出空调的制冷量,而市场上常用匹来描述空调器制冷量的大小。这二者之间的换算关系为:1匹的制冷量大约为2000大卡,换算成国际单位瓦应乘以1.162,这样,1匹制冷量应为2000大卡×1.162=2324W。这里的W(瓦)即表示制冷量,而1.5匹的制冷量应为2000大卡×...查看详情

    用户:co1500859054126 浏览量:7401 时间:2017-08-01
  • 暖通资料库图片1

    5797233 5797234 5797233...查看详情

    用户:黄老三 浏览量:548 时间:2017-06-06
  • 随着大数据时代的发展,未来将在全球范围内掀起新一轮热潮。据有关专家预测,到2020年,大数据全球市场规模有望达到611.6亿美元,复合年增长率将达到26%。全球数据中心数量将在2017年达到顶峰,而国内数据中心甚至占到了全球7%左右的市场份额。 数据中心的建设数量迅猛增加,无疑给精密空调带来了更多的发展机会。一般来讲,数据中心内有很多计算机设备及相应的配套设施,这些设备由复杂精密的元器件组成。因此...查看详情

    用户:co1484810847578 浏览量:432 时间:2017-05-05
  • 中央空调图片1

    一般的精密空调产品使用寿命在8-10年。空调制冷网提醒,在长年累月的使用以后,空调就会出现噪音大、耗电量增加、制冷热速度慢、控制不灵光、出风口异味严重的情况,这样间接的影响了我们的日设备使用。所以在达到服役年龄后,用户就要及时的更换,这样才能保证我们用户的正常使用。 超龄空调存在两大隐患,一是外机支架因为长期暴露室外,易腐蚀、生锈,发生松动弯曲现象,存在安全隐患;二是长期未进行维护保养的空调,...查看详情

    用户:qq_1476430321383 浏览量:770 时间:2016-10-28
  • 本帖最后由 cubajk123456 于 2016-9-30 11:21 编辑 水冷精密空调内部控制阀门,是动态平衡电动调节阀的一体阀么?还是分设的动态平衡阀+电动两通调节阀?还是仅仅自带电动两通调节阀? 如果没有自带动态平衡阀,那为了实现理想的控制,是否需要另加一个动态平衡阀,请有相关了解的朋友给出您的宝贵建议~谢谢~...查看详情

    用户:cubajk123456 浏览量:751 时间:2016-09-30
  • 本人菜鸟一枚,向各位求教机房精密空调防水围堰的设计标准和工艺要求,具体问题如下,有劳各位帮忙! 有关给机房精密空调做防水围堰的相关标准是什么呢?是不是一般情况围堰的高度是50mm至100mm?一般采用什么材料做防水围堰呢?是土石、混凝土,还是什么?具体什么规格呢?对围堰厚度有什么要求呢? 防水围堰内是否必须做地漏呢?如果机房位于二楼及以上的楼层,也可以做地漏吗?如果做地漏,排水管道是否需要经过楼板...查看详情

    用户:sweettea 浏览量:17009 时间:2016-07-30
  • 本人菜鸟一枚,向各位求教机房精密空调防水围堰的设计标准和工艺要求,具体问题如下,有劳各位帮忙! 有关给机房精密空调做防水围堰的相关标准是什么呢?是不是一般情况围堰的高度是50mm至100mm?一般采用什么材料做防水围堰呢?是土石、混凝土,还是什么?具体什么规格呢?对围堰厚度有什么要求呢? 防水围堰内是否必须做地漏呢?如果机房位于二楼及以上的楼层,也可以做地漏吗?如果做地漏,排水管道是否需要经过楼板...查看详情