楼板施工更新时间:2024-05-15 06:15:24

本专题为土木在线楼板施工设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与楼板施工设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 现在酒店建筑对室内功能的需求越来越高,客房楼板宽度越来越大,板厚、混凝土强度也在不断增加和提高,虽然在理论设计上是满足要求的,但施工的风险却在逐渐加大。如海南某在建酒店城市综合体项目,在板长8?300?mm的情况下,客房板跨度已达5000,6000(mm),如图1所示。 图1??酒店城市综合体客房板跨度示意 施工后发现楼板普遍在梁边、板中有裂纹,其中部分板中有下坠现象,虽然经设计复核所配钢...查看详情

    用户:博思塔尼亚 浏览量:32 时间:2022-07-20
  • 在酒店建筑中,通常在大厅中设置观光电梯,在观光电梯外侧设计玻璃幕墙围护。在施工中,需要特别注意以下事项。 在电梯井道的楼板上,不要遗漏防水翻边 如果防水翻边(图1)忘记做了,等此处楼板面存有积水时,会沿缝隙往下流,成为施工瑕疵。所以在土建施工时,即在井道周边做300?mm高混凝土防水翻边(图2),翻边与混凝土楼板组成一体,构成第一道防水,然后在上面再做卷材或涂料防水,这样就可以保证井道...查看详情

    用户:wux7788_38363 浏览量:26 时间:2022-06-30
  • 常在河边走,哪有不湿鞋........ 下面这些案例 是工地因标高计算失误 结构施工错误,拆改产生了巨大损失 你做过的项目出现过类似情况吗,如果落到自己头上你会怎么做?留言区聊一聊 一、工地施工员标高抄错,整栋楼低80公分!连夜跑路,桶都不用提了吧? 下面网友罗列了自己项目遇到的种种情况: 1、设计图纸已知厂房与办公楼为同一平面,厂房标高为负200,办公楼标高为负450,厂房与办公楼施工单...查看详情

    用户:回头看的见 浏览量:66 时间:2022-06-16
  • 一种新型楼板预留 洞模具 来源:中天九建 做法概述: 该做法适用于楼板预留洞口施工。用PVC管、螺杆、开孔扁铁、盖板、紧固螺母进行洞口预留。预留洞口定位放线后,将开孔扁铁钉在洞口中心位置模板上,上部焊接螺杆作为PVC管的固定杆。将PVC管竖向剖开一条缝,切缝与PVC管径向呈45°角,便于管壁向内卷曲。管缝用胶带粘接后,套在固定螺杆上,上部用盖板和螺母紧固,作为预留洞模具。涂刷脱模剂...查看详情

    用户:wux7788_38363 浏览量:74 时间:2022-03-17
  • PKPM   PKPM

    技术周刊 楼板施工图中消防车和人防荷载采用塑性算法的计算规则二零二一年第二十八期 问题汇总: Q1: 板施工图中,勾选消防车荷载和人防荷载采用塑性算法,板最后的计算结果,是取包络吗? Q2: 楼板施工图中,为什么中间支座的楼板负筋在左右两侧房间中分别绘制? Q3: 在SATWE计算结果的质量信息中,如何核对结构质量分布的活载质量? Q4: 砼板施工图中板的计算结果查询中出现计算...查看详情

    用户:lkprnvqh 浏览量:1885 时间:2021-07-21
  • 叠合构件是由预制混凝土构件和后浇混凝土组成,以两阶段成型的整体受力结构构件;叠合楼板是装配式建筑中最常用的装配式水平构件。叠合板的预制层可作为上层现浇叠合层的永久性模板,现浇层中也可敷设水平设备管线。不同功能建筑中的设备机电系统大有不同,因此在叠合板的预制板上需要预留预埋的开洞及预留预埋也不同。不管是管线的明装或者暗敷都会或多或少的在叠合板上进行预留预埋,叠合板上的预留预埋的深化设计准确性会对预制...查看详情

    用户:满身肌肉的帽子 浏览量:2109 时间:2021-03-09
  • 来源:建筑工程鲁班联盟如有侵权,请联系删除管道穿楼板、墙体施工是给排水与采暖工程的重要工艺,本文基于图文示例,解析标准做法,以供大家参考实施。一管道穿楼板工艺流程(1)套管预留洞做法(适用于无水部位)套管制作→放线定位→预留洞口→管道与套管安装→套管固定→套管外封堵→套管内封堵→套管刷漆(2)套管预埋做法(适用于有水或无水部位)套管制作→放线定位→套管预埋→套管清理→管道安装→套管内封堵→套管刷漆...查看详情

    用户:近视的火龙果 浏览量:7005 时间:2021-02-18
  • 收录于话题 管道穿楼板/墙体施工是给排水与采暖工程的重要工艺,本文基于图文示例,解析标准做法,以供大家参考实施。 一 管道穿楼板 工艺流程 ...查看详情

    用户:harrisonding 浏览量:333 时间:2020-12-16
  • 空心楼板是由小的混凝土空心盒作为单元体,各单元用钢筋相连接,在缝隙中浇筑混凝土。 现浇混凝土空心楼板技术节省材料且楼板重量较轻,增加了跨度,降低了层高,且隔音隔热效果也很好,受到广大建设单位和技术人员的欢迎。 01 空心楼板应用项目概况 以下这个项目的2#商业商务 综合楼主要以办公、酒店、商业等业态为主, 2#楼单体建筑面积6.3万平方米,总高26层,建...查看详情

    用户:雷尔卜罗多 浏览量:4189 时间:2020-12-09
  • 钢结构工程图片1

    收录于话题主要施工流程:测量放线→楼板周边钢板模板安装→钢梁上短筋焊接→钢筋绑扎→预留洞口模板安装→楼板混凝土浇筑 1 施工方法 主要施工流程:测量放线→楼板周边钢板模板安装→钢梁上短筋焊接→钢筋绑扎→预留洞口模板安装→楼板混凝土浇筑 主要部位的钢筋设计 本工程采用普通热轧Ⅰ级(光圆)和Ⅱ级(月牙纹)钢筋。 钢筋接头形式: 根据设计要求和施工方便,钢筋采用盘圆钢筋,调直后按图纸下料,接头为...查看详情

    用户:爱笑的卡布奇诺 浏览量:632 时间:2020-10-10
  • 收录于话题管道穿楼板、墙体施工是给排水与采暖工程的重要工艺,本文基于图文示例,解析标准做法,以供大家参考实施。 一 管道穿楼板 工艺流程 (1)套管预留洞做法(适用于无水部位) 套管制作→放线定位→预留洞口→管道与套管安装→套管固定→套管外封堵→套管内封堵→套管刷漆 (2)套管预埋做法(适用于有水或无水部位) 套管制作→放线定位→套管预埋→套管清理→管道安装→套管内封堵→套管刷漆 管道...查看详情

    用户:audrey61 浏览量:618 时间:2020-09-08
  • 结构施工图图片1

    Q1: 楼板施工图中对于《砼规》3.3.2条的结构重要性系数如何实现? A: 《砼规》3.3.2条,对持久设计状况、短暂设计状况和地震设计状况,当用内力的形式表达时,结构构件应采用下列承载能力极限状态设计表达式:γ0S≤RR=R(fc,fs,ak,…)/γRd式中:γ0——结构重要性系数:在持久设计状况和短暂设计状况下,对安全等级为一级的结构构件不应小于1.1,对安全等级为二级的结构构...查看详情

    用户:善良的夕阳 浏览量:6986 时间:2020-08-20
  • 来源:装配工程网...查看详情

    用户:白工6913 浏览量:494 时间:2020-07-27
  • 建筑施工图片1

    6210681 事故回顾 8月1日凌晨4时20分许,江西南昌一“限价房”在建项目中骏雍景湾地下室车库顶板发生局部塌陷事故,引发社会关注。7天后,江西官方通报了南昌中骏雍景湾“8·1”地下室顶板塌陷事故情况的初步原因。 6210682 8月8日,江西省住房和城乡建设厅安全生产管理委员会印发事故情况通报,该通报还原了事故经过并分析了事故初步原因。通报还提到,塌陷事故发生后...查看详情

    用户:天王盖地虎1 浏览量:5145 时间:2019-11-20
  • 现浇混凝土楼板施工缝留置剪力墙中,行不行...查看详情

    用户:青青园中葵789 浏览量:668 时间:2019-09-15
  • 现浇砼楼板施工缝,留在墙中位置行不行?...查看详情

    用户:青青园中葵789 浏览量:11 时间:2019-09-15
  • 如题:下层支承楼板信息:C35,板厚250,双层双向三级钢14@180,板跨8400*8400。梁500*900。层高5300。施工层结构信息与下层一致,施工层模架采用盘扣1500纵横间距,主楞槽钢,次楞方钢。...查看详情

    用户:一諾兮 浏览量:808 时间:2019-09-13
  • 6047965 钢筋混凝土结构是指用配有钢筋增强的混凝土制成的结构。承重的主要构件是用钢筋混凝土建造的。现浇楼板作为主要的承重构件,一旦出现病害将会引起严重后果,须得注意。一、造成楼板病害及其产生原因都有哪些呢?1.装修施工过程中,管线开槽将板内钢筋打断,导致楼板承载力不足,存在安全隐患。 2.现浇楼板施工养护不规范导致楼板出现不规则裂缝,并具有不断不断发展趋势。 3.现浇板开洞并未按...查看详情

    用户:悍马加固 浏览量:3526 时间:2018-10-08
  • 是甩出钢筋,还是预留孔洞?有人有影像资料吗?...查看详情

    用户:lvwangyi 浏览量:599 时间:2018-10-02
  • 本人农村房子室外的楼板浇筑好有一年时间,现在需要在上面浇筑一层水泥光面层,请问各位大神需要怎样的施工技术才能保证新浇筑的水泥光面层与原来的楼板结合牢固...查看详情

    用户:persontan 浏览量:381 时间:2018-08-17