  • 作者 镒铭机电顾问 #1 事件回顾 1)初始调试过程中,现场调试人员反映,锅炉在运行中,不定期烟囱发生爆鸣导致锅炉停炉; 2)在调试过程中发现热水在板式换热器入口水温只有75℃左右,无法满足90℃的设计要求。现场设备安装情况:2台1.8MW热水锅炉+2台1.5T/H的蒸汽锅炉(一用一备),锅炉烟囱尺寸为1000x630,水平管长约50m,垂...查看详情

    用户:wx_86780857 浏览量:50 时间:2025-06-16
  • 流量开关的流量设置应为多少,以确保系统稳定运行?...查看详情

    用户:tumux_13599 浏览量:34 时间:2025-06-11
  • 给水泵的选型应满足哪些具体要求,以确保系统正常运行?...查看详情

    用户:tumux_65474 浏览量:23 时间:2025-06-11
  • 稳压泵的流量应如何确定,以满足系统稳定运行的需求?...查看详情

    用户:tumux_70925 浏览量:7 时间:2025-06-11
  • 回风口的风速应为多少,以确保空调系统的运行效率?...查看详情

    用户:tumux_71637 浏览量:20 时间:2025-06-11
  • 负压风机加水帘降温系统的设计说明应包含哪些内容,其设计原理、系统组成和运行方式是什么?...查看详情

    用户:tumux_60251 浏览量:8 时间:2025-06-11
  • 石灰石湿法脱硫:浆液密度与 pH 值对系统运行效率的影响 石灰石湿法脱硫工艺以石灰石浆液为吸收剂,在吸收塔内与烟气中的二氧化硫发生化学反应,生成硫酸钙等产物,实现脱硫目的。其核心流程简洁明了:石灰石经破碎研磨制成浆液,泵入吸收塔与烟气逆流接触,脱硫后的烟气经除雾、加热后排入烟囱,而反应生成的浆液经脱水处理后循环利用或处置。整个工艺设备主要包括吸收塔、浆液循环泵、石灰石浆液制备系统等。 一、浆液密...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:143 时间:2025-06-10
  • 一、制冷系统压力与温度检测 (一)制冷系统压力概念 制冷系统运行含高压与低压部分。高压段自压缩机排气口至节流阀前,压力为高压压力;压缩机吸气口压力为吸气压力,与蒸发压力接近,差值即管路流动阻力,通常压力损失应<0.018Mpa。实际操作中,在压缩机吸、排气口测蒸发压力与冷凝压力,即吸、排气压力,以获蒸发温度与冷凝温度,掌握运行状况。 (二)制冷系...查看详情

    用户:qq78850470 浏览量:187 时间:2025-05-27
  • AO污水处理系统运行原理与控制策略解析一、AO污水处理系统运行原理详解AO污水处理系统,也被称为厌氧-好氧活性污泥法(Anoxic/Oxic,简称A/O),是废水处理领域中一种应用广泛且效果显著的工艺。其核心在于将缺氧环境(A段)与富含氧气的环境(O段)进行有序的串联操作,以达到高效处理污水的目的。1.缺氧段(A段)详解:主要功能:在A段,溶解氧(DO)浓度被严格控制,通常不超过0.2mg/L,以...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:51 时间:2025-05-23
  • MBR膜系统调试-试运行程序与步骤 一、前期工作准备 (1)制定调试方案; (2)了解工程概况、工程特点,污水处理厂进水水质测定、分析;(3)制定岗位人员需求及标准; (4)各岗位人员培训及考核; (5)制定各岗位操作规范及要求; (6)制定日常管理制度、安全制度等; (7)核算各日常水处理药品需求及计划; (8)购置各水处理药品; (9)核算各化验仪器及药品需求及计划; (10)购置化验仪器及药...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:53 时间:2025-05-18
    mbr
  • MBR膜系统运行可能遇到的问题及解决措施 1.污泥板结原因分析:曝气强度不足、超高通量运行、混合液性质恶化、膜污染控制不佳。处理措施:提高曝气强度,选择适宜通量范围、调控混合液、优化污染控制;离线清洗(清除积泥,并药液浸泡)。曝气不均导致的污泥板结2.曝气管路堵塞原因分析:未定期进行空曝气或反向水洗曝气管、或独立排泥;膜池底部有大量死泥。处理措施:多进行几次泄压放空;否则需要将膜组器提出,打开曝气...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:81 时间:2025-05-15
  • 活性污泥生物相观察对污水处理系统运行管理指导作用的核心要点 一、活性污泥法的基本原理 利用活性污泥中微生物的代谢活动,降解污水中的有机物为无机物(如H?O、CO?等)。 微生物种类、数量及活性与污水处理系统的环境条件(温度、pH、溶解氧、营养物质等)密切相关。 二、生物相观察的目的 通过分析污泥中微生物的组成、结构及活动状态,实时监控污水处理系统的运行状态。 早期发现异常(如污泥膨胀、中毒、老化)...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:62 时间:2025-05-10
  • 机场航站楼是人们来往国内外各地通行的主要场所,机场空调可以使用区域供冷供热的形式调配室内温度。目前暖通空调系统大规模的使用在机场中,机场的能耗非常大,空调能耗占整个航站楼整体能源消耗的一半以上。所以使用能源一定要合理,在最大限度满足旅客舒适性需求的基础上,做好空调能耗的控制工作。 1 结合航站楼冷热负荷实际需求 使用变水温输送冷热量冷冻水温度会直接影响到整个空调系统供冷程度,减少水...查看详情

    用户:qq12696928 浏览量:84 时间:2025-04-08
  • 空调系统工作原理: 制冷四大件: 在蒸汽压缩制冷系统中,压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器是必不可少的四大件。 蒸发器是输送冷量的设备,制冷剂在其中吸收被冷却物体的热量实现蒸发制冷。 压缩机是制冷系统的心脏,起着吸气、压缩、输送制冷剂蒸汽的作用。 冷凝器是放出热量的设备,将蒸发器中吸收的热量连同压缩机功耗所转化的热量一起传递给冷却介质。 节流装置对制冷剂起节流降压...查看详情

    用户:qq13888818 浏览量:99 时间:2025-04-07
  • 空调系统的本质是什么? 空调系统运行的误区和痛点是什么? 1. 系统安全;系统稳定;系统节能; 2. 附属设备不重视;附件功能不了解;重要参数不关注;节能手段不尝试。 冷源: 冷源系统图: 冷水机组原理: 冷机效率:COP=ICOP×DCOP ICOP :逆卡诺循环效率,即理论能达到的最高效率; ICOP=T...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:125 时间:2025-03-18
  • 空调系统使用时注意事项: 1 ) 在工程竣工、交付使用时,系统的风量、风速、温湿度、风压均已调好,保证在操作区域也是层流状态;随便调整其中送风系统和水系统的阀门,使用时只须按规定程序开机即可; 2 ) 系统的操作最好同专人负责; 3 ) 应在工作前 30 分钟与工作完成后 30 分钟分别启动和停机; 4...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:116 时间:2025-03-11
  • 洁净室主要有系统有:结构装修系统、空调净化系统,电气系统和管道系统等。 空气净化设备和装置的运行管理: 空气净化设备和装置包括空气吹淋室、气闸室、传递窗、余压阀、层流罩、洁净工作台、净化空调器等,未包括或有特殊要求的设备,其安装施工应按设备的技术文件(如说明书、装配图、技术要求等)的规定执行。 净化空调处理机组的安装、运行及维护: 1...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:183 时间:2025-03-11
  • 当原水(地表水或地下水)通过水厂的净化处理后,就必须要被输送到用户来进行日常的使用。当处理过的水从水厂到居民室内输配系统的入口过程中所产生的水质变化,水厂常规处理和深度处理过程就难以对之进行控制。 生产运行人员每天都必须处理各种各样的 输配系统 的问题,其中有许多问题的关注点是 保证足够的压力和流量 。其中有些问题涉及的领域可能在供水系统生产运行人员的控制范围内,有些...查看详情

    用户:暴力萌萌 浏览量:55 时间:2025-03-05
  • 深度揭秘 SCR 脱硝系统:运行数据的奥秘与优化策略 在环保要求日益严苛的当下,SCR 脱硝系统作为控制氮氧化物排放的关键设备,其稳定高效运行至关重要。对于相关行业的从业者而言,深入理解 SCR 脱硝系统的运行数据,并据此进行优化,不仅是降低运营成本的关键,更是履行社会责任、实现可持续发展的必然要求。本文将以通俗易懂的语言,带你走进 SCR 脱硝系统的运行数据世界,探寻优化运行的有效策略。 一、S...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:78 时间:2025-03-04
  • MVR蒸发系统稳定运行的关键因素分析 一、进料条件对MVR蒸发系统的影响 1. 进料量 MVR蒸发系统的传热效率与进料量密切相关。当进料量超出系统的设计范围时,会直接影响到蒸发传热系数,进而改变蒸发速率和出料浓度。在蒸发量一定的情况下,进料量过大会降低蒸发效果,而出料浓度也会随之下降;相反,进料量过小则可能导致蒸发温度异常升高,甚至引发干烧或结焦现象,同时也可能削弱蒸汽压缩机的工作效能。 2. 进...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:56 时间:2025-02-18