照明系统更新时间:2024-04-22 18:27:53

本专题为土木在线照明系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与照明系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 【摘要】:结合GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》和工程案例,从系统形式、照度计算及灯具布置、供电容量、配电回路要求、设备选型及敷设等方面探讨综合管廊的管廊层和设备层的消防应急照明系统设计方案,使应急照明系统更加安全、合理。 【关键词】:综合管廊;应急照明系统;照度计算;灯具布置;集中电源;集中控制;供电容量;配电回路 0.引言 随着经济的快速发展和城市化进程的推进,市...查看详情

    用户:安科瑞张田田 浏览量:19 时间:2022-12-08
  • 摘要:随着我国社会经济的迅猛发展与城市化建设进程的加快,大型城市综合体建筑越来越多,随之而来的消防安全管理问题不容忽视。智能消防应急照明和疏散系统作为保证人员安全疏散不可或缺的消防设施,是保障消防安全的重要组成部分。基于此,文章首先分析了智能消防应急照明和疏散系统的组成和功能特点,然后结合具体工程设计,阐述了该系统在工程中的应用,为智能化消防应急系统的应用及推广提供参考。 关键词:消防应急照明;...查看详情

    用户:安科瑞张田田 浏览量:15 时间:2022-12-06
  • (1)消防设备机房内不设置备用照明和疏散照明系统 该标准中第3.8.1规定,避难间(层)及配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域应同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志。按该条文要求,发生火灾时如果不需要有人值守,可不设置备用照明及疏散照明和疏散指示标志, 因此专家组在宣贯时给的回复也是需要有人值守的场所才需要设置备用照明,同时应设置疏散照明和疏散指示标志。...查看详情

    用户:张国鹏668 浏览量:427 时间:2022-11-29
  • 供配电技术图片1

    摘要:随着社会的快速发展以及医疗技术的不断更新,近几年,全国各地涌现不少全新的现代化医疗建筑,就福建省而言,有龙岩上杭医院、厦门马銮湾医院、泉州晋南医院、福州滨海新城综合医院、福清市医院新院等多个大型的医疗建筑。以福清市医院新院二期工程为例,从照明灯具的选择和回路配电设计、集中电源、应急照明控制器、系统的线路选择,以及消防备用照明等多个方面论述了消防应急照明和疏散指示系统。 关键词:医疗建筑;人员...查看详情

    用户:安科瑞张田田 浏览量:22 时间:2022-11-25
  • 建筑规范图片1

    GB 51309-2018 消防应急照明和疏散指示系统技术标准【正式版,带书签】...查看详情

    用户:litlly 浏览量:81 时间:2022-11-15
  • 消防应急照明和疏散指示系统是为人员疏散和发生火灾时仍需工作的场所提供照明和疏散指示的系统。系统可以分为集中控制型系统和非集中控制型系统。 1.集中控制型系统,系统设置应急照明控制器,由应急照明控制器集中控制并显示应急照明集中电源或应急照明配电箱及其配接的消防应急灯具工作状态的消防应急照明和疏散指示系统。按照蓄电池电源供电方式可分为自带电源和集中电源两种类型。自带电源集中控制型系统,由自带...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:54 时间:2022-09-30
  • 系统线路应选择铜芯导线或铜芯电缆。 额定工作电压等级为50V以下时,应选择电压等级不低于交流300/500V的线缆; 额定工作电压等级为220/380V时,应选择电压等级不低于交流450/750V的线缆。 同一工程中相同用途电线电缆的颜色应一致;线路正极“+”线应为红色,负极“-”线应为蓝色或黑色,接地线应为黄色绿色相间。 1.地面上设置的标志灯的配电线路和通信线路应选择耐腐蚀橡胶线缆。 ...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:355 时间:2022-09-30
  • 照明工程图片1

    照明系统主要包含: 照明设计,光源、灯具的选择与布置,开关、插座的选择与布置等。照明配电线路设计,照明配电线路的保护及敷设等。 一、照明配电系统设计的基本原则 1. 照明负荷应根据其中断供电可能造成的影响及损失,合理地确定负荷等级,并应根据照明的类别,结合电力供电方式统一考虑,正确选择照明配电系统的方案。2. 正常照明电源宜与电力负荷合用变压器,但不宜与较大冲击性电力负荷合用。如必须合...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:88 时间:2022-09-26
  • 供配电技术图片1

    知识点:消防应急照明和疏散指示系统技术 一、一般规定: 1.系统配电应根据系统的类型、灯具的设置部位、灯具的供电方式进行设计。灯具的电源应由主电源和蓄电池电源组成,且蓄电池电源的供电方式分为集中电源供电方式和灯具自带蓄电池供电方式。灯具的供电与电源转换应符合下列规定: ①当灯具采用集中电源供电时,灯具的主电源和蓄电池电源应由集中电源提供,灯具主电源和蓄电池电源在集中电源内部实现输出转换后应由同一...查看详情

    用户:zsd_2056207872 浏览量:174 时间:2022-09-20
  • 电气工程原创版块图片1

    室外照明配电系统接地型式的选择 目前,室外照明配电系统的接地型式多采用TT系统或TN系统,当采用TN系统接地型式时(如图1所示),由于所有灯具的金属外壳都是通过PE线或PEN线互相连通的,TN系统采用断路器或熔断器作过电流保护时,特别是对于道路照明这种较长的线路,终端单相接地故障电流较小,断路器或熔断器很难兼作接地故障保护,当某一个灯具发生接地故障,其首端断路器拒动时,其故障电压可沿PE线...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:60 时间:2022-09-20
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:建筑电气照明供配电系统设计 一般我们的照明会有以下注意点: 在家庭配电中: 相关推荐链接: 1、某处商住楼电气CAD设计图纸(含商铺照明配电系统图) 2、某地区市中心建筑各层照明配电系统设计CAD资料...查看详情

    用户:zsd_2056207872 浏览量:24 时间:2022-09-19
  • 建筑消防给水图片1

    一、系统的分类和组成 二、系统的一般要求 1.消防应急照明的设置场所 除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明:1)封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间)。2)观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200m2的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所。3)建筑面积大于100m2的地下或半地下公共...查看详情

    用户:三十三四十四 浏览量:64 时间:2022-09-13
  • 建筑消防给水图片1

    今日专题 :消防应急照明和疏散指示系统 参考答案: 1.B 2.ABCE 3.B 4.D 5.AD 6.ABD 7.B 8.A 9.B 10.BCD...查看详情

    用户:wx_13189581 浏览量:17 时间:2022-09-13
  • 绿色建筑设计图片1

    随着国内低碳环保概念的盛行以及绿色照明工程实施宗旨的发展与推广,使得具有“无电、节能“等特点的无电照明系统,颇受具有环保意识的消费群体青睐,如今更是一个逐步替代传统电力照明的产品存在。不仅满足了人们在日常生活中的照明需求,而且还节约了很多照明用电能耗。 自然光是一种取之不尽用之不竭的纯天然清洁能源,倘若在照明节能的实施工程中,将采光和照明有机结合起来,不论是白天或是黑夜,让室内照明尽可能地利用...查看详情

    用户:fsznlkj 浏览量:31 时间:2022-09-07
  • 知识点:应急照明 消防应急照明和疏散指示系统是一种辅助人员安全疏散和消防作业的消防系统,其主要功能是在火灾等紧急情况下,为人员安全疏散和灭火救援行动提供必要的照度条件和正确的疏散指示信息。今天给大家分享消防应急照明和疏散指示系统的详细相关内容,供大家参考学习。 01 系统分类 消防应急照明和疏散指示系统根据电源(蓄电池组)和转入应急控制方式的设置不同,可以将消防应急照明...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:100 时间:2022-08-30
  • 消防应急照明和疏散指示系统控制调试流程图 附件21X505-2《火灾自动报警系统施工及验收标准》图示 条文4.19.1应使消防联动控制器与应急照明控制器等设备相连接,接通电系,使消防联动控制器处于自动控制工作状态。应根据系统设计文件的规定,对消防应急照明和疏散指示系统的控制功能进行检查并记录,系统的控制功能应符合下列规定1应使报警区域内任两只火灾深测器,或一只火灾探测器和一只手动火灾报警按缸发出火...查看详情

    用户:张国鹏668 浏览量:268 时间:2022-08-25
  • LED遇上强劲的对手了!它的高节能地位遭到挑战,导光管采光系统将成为大势所趋。不需要花一度电,只需要将自然光高效导入室内,就能照亮整个房间。 早在国外,建筑生态趋势就是利用反射技术将自然光导入室内采光照明。一方面可结合国内外建筑特点安装使用导光管采光系统,让阳光照进生活,充分利用取之不竭的自然光资源,节省更多电力能耗。减少生产过程中产生的二氧化碳、二氧化硫等污染物的排放。另一方面自然光是最适合...查看详情

    用户:fsznlkj 浏览量:12 时间:2022-08-24
  • 一《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-20183.6 集中控制型系统的控制设计3.6.8 火灾确认后,应急照明控制器应能按预设逻辑手动、自动控制系统的应急启动,具有两种及以上疏散指示方案的区域应作为独立的控制单元,且需要同时改变指示状态的灯具应作为一个灯具组,由应急照明控制器的一个信号统一控制。3.6.9 系统自动应急启动的设计应符合下列规定:1 应由火灾报警控制器或火灾报警控制...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:70 时间:2022-08-22
  • 随着智能建筑的不断兴建,医院作为一个特殊建筑物的存在,其内的系统设置自然是少不了要多花些心思去设计的。 一、系统功能 采用智能照明控制系统,可以使照明系统工作在全自动状态,系统将按先设定的若干基本状态进行工作,这些状态会按预先设定的时间相互自动地切换。 1、场景控制: 通过场景控制键按照预先设定的多种场景进行灯光的控制,可以定义开、关、调光亮度值,也可定义为延时...查看详情

    用户:绅士的酱肘子 浏览量:58 时间:2022-08-22
  • 知识点:照明系统平面图在阅读照明系统平面图时。应注意并掌握以下有关内容:1、灯具、插座、开关的位置、规格型号以及数量。控制箱的安装位置及规格型号、台数从控制箱到灯具插座、开关位置的管路(包括线槽、槽板、明装线路等的规格)的规格走向及导线规格型号、根数和安装方式。上述元器件的标高及安装方式和各户计量办法等。2、电源进户位置、方式、线缆规格型号、第一接线点位置及引入方式、总电源箱规格型号及安装位置,急...查看详情

    用户:土木小唐 浏览量:94 时间:2022-08-03