制冷空调更新时间:2025-12-10 15:58:24

本专题为土木在线制冷空调设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与制冷空调设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 引言 随着经济的发展和人们生活质量的提高,环境污染和能源紧张问题越来越引起世界人民的关注,中央空调工程在建筑物中的耗能约占建筑物耗能的6成以上,所以制冷空调系统这一能源消耗大户面临着严重考验, 节能降耗成为空调系统的关键环节。 1.优化制冷系统设计的具体概念 1.1制冷系统的定义 在设计产品的过程中,可以有很多的方法来解决诸多参数的定向、定量问题或者是结构式的取值问题。但是最好的能够用于生产中的...查看详情

    用户:ffxv96666 浏览量:709 时间:2015-06-12
  • 一、 空调的制冷机制 空调制冷时,气体氟利昂被压缩机加压,成为高温高压气体,进入室外机的换热器(此时为冷凝器),冷凝液化放热,成为液体,同时热量向大气释放。液体氟利昂经节流装置减压,进入室内机的换热器(此时为蒸发器),蒸发气化吸热,成为气体,同时吸取室内空气的热量,从而达到降低室内温度的目的。成为气体的氟利昂再次进入压缩机开始下一个循环。 二 、空调制冷系统故障的诊断与排除 1、 空调故障分析的...查看详情

    用户:ffxv96666 浏览量:970 时间:2015-06-12
  • 随着我国经济的不断发展,空调已经广泛涉及我国各个行业领域,然而空调在提供人们舒适的生活环境,提高人们生活质量的同时,空调也是能源消耗的重要行业,在能源环境方面造成一系列的问题,破坏着人们的生存环境,影响我国经济可持续发展建设。因此,降低空调行业的能源消耗,保障空调制冷系统化的节能环保对实现我国经济的可持续发展具有重要意义。文章主要分析影响空调制冷系统化节能环保的重要因素,并探讨空调制冷系统化的...查看详情

    用户:ffxv96666 浏览量:535 时间:2015-06-12
  • 随着科技的进步和社会经济社会发展水平的提高,人民的生活水平不断提高,多联式制冷空调技术在人们日常生活和工农业生产中得到越来越广泛的应用,使得社会对多联式制冷空调设备的安装、调试、维修以及管理人员的需求不断增加,为了加快多联式制冷空调的安装、调试、维修和管理人才的培养,降低传统培训方法中出现的各种问题,多联式制冷空调动态仿真系统应运而生。 一、多联式制冷空调动态仿真系统特点 多联式制冷空调仿真系统...查看详情

    用户:xwly63069 浏览量:518 时间:2015-06-12
  • 伴随人们生活水平的不断提升,空调逐渐成为社会各阶层的生活必需品,存在于人们的日常生活中。与此同时空调在各类建筑环境中的运用也相应加大。面对空调系统运用愈发广泛的特征,在当前有效地做好空调系统的研发、施工及技术管理,也成为社会发展过程中,一项所丞待优化的社会问题。 一、空调制冷系统施工过程中应注意的技术要点事项分析 (一) 制冷机组结构安装施工技术要点 1、 负责现场施工的专业技术人员,要根据设备生...查看详情

    用户:ofzi65952 浏览量:680 时间:2015-06-12
  • 一、前言 近年来,我国国内空调制冷施工技术虽然取得了飞速发展,但依然存在一些问题和不足,需要改进,在建设社会主义和谐社会的新时期,加强对国内空调制冷施工技术存在的弊端的认识及改进,对确保国内空调制冷施工技术的提高有着重要意义。 二、我国制冷空调行业现状 1.我国已成为生产大国 我国制冷空调设备制造业经过20世纪后50年的发展,特别是改革开放后的快速发展,到20世纪末我国已成为制冷空调设备生产大国,...查看详情

    用户:stkt29890 浏览量:833 时间:2015-06-10
  • 一、前言 目前,我国对于反渗透浓缩水技术的研究在不断深入,在空调制冷技术中,反渗透浓缩水技术也开始被重视,如何更好的将反渗透浓缩水技术应用到空调制冷中已经成为了当下的重点课题。 二、反渗透工作原理 渗透现象在自然界是常见的,比如将一根黄瓜放入盐水中,黄瓜就会失水而变小。黄瓜中的水分子进入盐水溶液的过程就是渗透过程。如果用一个只有水分子才能透过的薄膜将一个水池隔断成两部分,在隔膜两边分别注入纯水和...查看详情

    用户:dymy_17840 浏览量:833 时间:2015-06-10
  • JFY-801使用说明书 一、 产品概述 本产品是一款智能型电动机综合保护器,是传统热继电器的升级换代产品。该产品采用数字处理技术,高亮度LED显示,通过内置的电流互感器检测电动机的三相负载电流,可以显示三相电流并根据电流判断是否存在过载、欠载、缺相、三相电流不平衡等故障。当发生上述故障时,内部继电器触点断开,切断电动机电源。 二、 主要功能  电流显示  过载保护  欠载保护  缺相保护...查看详情

    用户:jido54408 浏览量:701 时间:2015-06-10
  • 机房空调制冷机和它的其他设备安装就位后,以及系统管道连接完毕后,应按技术要求对系统进行淸污,做气密性、真空及充注制冷剂检漏试验。 一、机房空调清污 尽管机房空调制冷系统中各设备和管道在安装前进行了除锈及淸污工作,伹在安装管道焊接中,会产生焊渣、氧化皮及其他杂物,如不淸除,则装置在运行时,阀门阀芯会被损坏,膨胀阀、过滤器会被堵塞,汽缸会被拉毛等,使系统无法正常工作,为确保系统安全正常运行,因此,在试...查看详情

    用户:ofzi65952 浏览量:905 时间:2015-06-09
  • (一)机房停电的处理 遇到机房停电,最主要的工作是防止再次来电时压缩机与氨泵误动作,造成压力过高。处理原则是将压缩机的氨泵处于停机状态,恢复供电时重新进行开机操作。 (二)停水的原因及造成的危害 机房空调制冷系统停水的主要原因是冷却水泵故障、水冷却塔或冷却水系统堵塞。 由于机房空调制冷系统的冷凝器和压缩机缸盖需要用冷却水冷却,停水时压缩机温度和冷凝压力将急剧上升。如不及时处理,轻则损坏压缩机,重则...查看详情

    用户:mrym47740 浏览量:684 时间:2015-06-09
  • 一、溶液结晶 1.机房空调机组启动时溴化锂溶液的结晶与排除 原因:冷却水水温过低;机内有空气;抽气不良。 排除:关闭冷却塔风机或开冷却塔旁通管,提高冷却水温;排除机房空调内空气;对真空泵修理。 2.运行中溴化锂溶液的结晶与排除 原因:冷却水温过低;蒸汽压力太高;机内有空气;冷剂泵或溶液泵不正常;稀溶液循环量太少;喷淋管喷嘴严重堵塞;高负荷运转中突然停电;安全保护装置发生故障。 排除:水温过低解决法...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:907 时间:2015-06-09
  • 1.换油原因及换油操作 机房空调制冷压缩机运行一段时间后,由于运动部件磨损产生的金属微粒和粉末混入润滑油中,系统中渗入的空气、水使润滑油老化,高温排气使油变质和结焦,最后使油越来越脏并失去润滑能力,在这些情況下,及时换油是压缩机安全运行的保证,对新投入运行的机器,应不到半个月就换油或淸洗油过滤器。 机房空调换油的操作是:将曲轴箱压力降至0MPa,此时关闭吸气、排气阀,拆卸曲轴箱侧盖,放掉脏油并淸洗...查看详情

    用户:xwly63069 浏览量:560 时间:2015-06-09
  • 在机房空调氨制冷系统中,由于氨与润滑油不互溶,压缩机排气夹带出润滑油,虽然有油离器进行分离,还是会有油进入系统其他各设备中。如设备中的润滑油较多,则会形成油膜附着在换热表面。油膜既增大了热阻,降低了设备热交换能力,又增大了流动阻力,不利于制冷剂顺利通过,因此需要定时排放出来。 在氨制冷系统设计时,需要放油的设备,如油分离器、冷凝器、高压贮液器、中间冷却器、低压循环贮液器、氨液分离器、蒸发器等均有放...查看详情

    用户:mrym47740 浏览量:673 时间:2015-06-09
  • 机房空调氟利昂压缩机常见的故障及排除方法与氨机基本相同。此外还遇到一些其他故障如下: (1)吸气温度过高 原因:机房空调制冷剂不足或泄漏;蒸发器内制冷剂不足;膨胀阀开度过小。 排除:检漏(连接和焊缝处有油迹)和消除漏点;补充制冷剂;调整供液量;加大阀的开度使吸气温度比蒸发温度高10~15℃。 (2)吸气压力过高 原因:机房空调制冷剂过量;热负荷过大;膨胀阀开度不当;感温包安装不牢;压缩机排量减少;...查看详情

    用户:wexm17023 浏览量:664 时间:2015-06-09
  • 精密空调制冷系统各设备的正确操作,是制冷系统安全经济运行的重要保证,同时对延长精密空调设备的使用寿命、降低能耗有着重要的意义。 精密空调开机前的准备工作 1.运行记录的查看 对所有不同类型的精密空调制冷压缩机,在运行前都应査看其运行记录,了解上次停机的原因和时间,若因故障停机,必须检查故障是否安全排除,再查看库温和热负荷,确定启动台数。 2.检查精密空调压缩机 (1)精密空调压缩机四周应无杂物、外...查看详情

    用户:bfup_26573 浏览量:736 时间:2015-06-09
  • 机房空调单级压缩氨制冷系统调试操作步骤 1.观察压缩机吸气温度是否比所需要点的库温低10℃左右; 2.如蒸发温度过高,将能量调节阀调大,如调至最大仍过高,则启动备用压缩机; 3.如蒸发温度过低,将备用压缩机停机,如仍过低,则将能量调节阀调小。 机房空调双级压缩氨制冷系统调试操作步骤 1.观察低压级压缩机吸气温度是否比所需要的库温低7~9℃,蒸发温度是否比所需要点的库温低10℃左右; 2.如蒸发温度...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:750 时间:2015-06-09
  • 为确保空调制冷系统安全可靠地工作,并维持车内所需的温度,汽车空调制冷系统控制电路通常设有压力保护、温度控制、发动机怠速控制等功能。 1.汽车空调制冷系统基本控制电路 不同车型所装备的汽车空调制冷系统类型不尽相同,其控制电路的结构也会有所差别。汽车空调制冷系统基本电路如图1所示,其基本控制电路原理如下。 1.1制冷系统基本控制电路 汽车空调种类较多,其控制电路各不相同。空调制冷系统中的电路基本由电磁...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:1312 时间:2015-06-09
  • (一)制冷压缩机与设备爆炸事故的预防与处理原则 制冷压缩机与设备爆炸的原因主要是以下三种: 1.用氧气进行试压,或有氨存在的系统(设备)用空气试压; 2.在残存有制冷剂的情况下,动火修理; 3.超压运行。 根据以上的原因,预防制冷压缩机与设备爆炸的主要措施为: 1.在任何情况下,均严禁用氧气进行试压,氨系统(设备)不能用空气试压,所有试压、试漏均使用干燥氮气; 2.动火修理时,应首先确认制冷剂完全...查看详情

    用户:xwly63069 浏览量:2135 时间:2015-06-08
  • 一、暖通与空调制冷循环水系统的主要特点 1.冷热水系统一般为闭式循环水系统,但也有开式循环水系统。其运行、调试前的首次充水及运行期间的补充水一般为城市自来水。运行期间的补充水量,开式循环水系统比闭式循环水系统要大得多,并且对循环水水质要求也比较高。如水的细菌含量,水是否有毒性,水是否符合国家卫生标准等。 2.冷热水系统,其循环水的温度夏季多在12℃;冬季6550℃之间,而中心空调末端设备冬季供...查看详情

    用户:mrym47740 浏览量:974 时间:2015-06-08
  • 摘要:本文介绍了回转制冷压缩机的设计方法,此种制冷压缩机零部件少、结构简单、制造方便、运行平稳、适用容量范围广,并以设计图实例为明,供参考。 关键词:回转 制冷压缩机设计 中图分类号:s611文献标识码:a 文章编号: 一、前言 二十世纪后半叶,制冷和空调产业获得前所未有的高速发展。制冷已成为全球保证食品供应的基本手段之一,而空调则是当今社会保证生产工艺及生活环境舒适要求的必要手段。而压缩机相当于...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:591 时间:2015-06-07