很多人觉得一旦空调制冷、热效果不好了,就需要添加制冷剂(俗称:冷媒)。 其实这是一个错误的认知,不是说空调一不制冷热都是缺少制冷剂的原因, 制冷剂 也不会随着使用年数增加就减少。 那么,究竟怎么来判断空调是否该加制冷剂了,在给空调加制冷剂养护的时候又有什么门道呢?。 制冷剂不是消耗物,安装正确密封性好的空调过多少年制冷剂 都不会流失,所以不需要再去加制冷剂。 如果要加制冷剂,...查看详情
向空调管路中填充制冷剂的操作步骤是怎样的?这要看你是在什么情况下向管路里面填充制冷剂。 1、如果是新空调,管路安装完成后,进行气密性试验后,需要追加冷媒前一定要先对管路系统进行抽真空。之后直接将压力表接到操作阀上(分体小机组只有一个操作阀,多联机有两个阀的操作接口,在机器停机状态追加两个接口都可以,但是开机加氟一定要在低压处)。 2、如果是在空调运行(使用)过程中追加冷媒一定要在低压处接压力表,这...查看详情
冷冻水泵: 在冷冻水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,空调房间内的末端(如风机盘管,空气处理机组等)需要冷水机组提供的冷水,但是冷冻水由于阻力的限制不会自然流动,这就需要水泵驱动冷冻水进行循环以达到换热的目的。 冷却水泵: 在冷却水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,冷却水在进入冷水机组后带走制冷剂一部分热量,而后流向冷却塔将这部分热量释放掉。而冷却水泵就是负责驱动冷却水在机组与冷却...查看详情
精密空调的负荷一般要根据工艺房间的实际余热余温以及状态的变化进行准确计算,但在条件不允许时也可计算。今天我们就来介绍两种简便的计算方法。 2种简便的计算方法 方法一:功率及面积法 Q t =Q 1 +Q 2 Q t 总制冷量(kW) Q 1 室内设备负荷(=设备功率X0.8) Q 2 环境热负荷(=0.18kW/m2X机房面积) 方法...查看详情
1 制冷系统对润滑油的要求 (比泽尔压缩机专用油) 润滑油是否适用于制冷系统,主要取决于润滑油的特性能否满足要求, 评价润滑油品质的主要因素有: 1、粘度 2、与制冷剂的互溶性 3、热化学稳定性 4、吸水性 1)、粘度 决定了滑动轴承中油膜的承载能力、摩擦功耗及密封能力。粘度大, 则承载力强, 密封性好, 但流动阻力较大。 汽车空调要求所用润滑油的粘度较高,而固定...查看详情
制冷系统常设置的辅助部件有:油分离器、汽液分离器、安全阀、储液器、干燥过滤器、电磁阀、视液镜、单向阀、经济器、角阀球阀、压力控制器、压力调节阀等,本文将一一解析,希望对你有帮助。 1、油分离器: 氟利昂制冷系统中冷冻油会跟随制冷剂一起进入蒸发器,因为蒸发器温度低冷冻油容易积存在蒸发器中影响蒸发器换热,并且蒸发器存油会导致压缩机缺油而更容易损坏,为了不影响换热和更少的油进入...查看详情
为了确保压缩机正常运转延长使用寿命除定期维护检修外,日常的维护检查非常重要。除了用各种仪表测知压缩机的运转变化外,通常还用看、听、摸的这种方法来检查。但这三种方法也不是孤立的,而是互相联系的,单凭其中一种方法不能检查压缩机运转情况的好坏。 用看的 可以看出各传动部分的机件是否松动,各摩擦部分的润滑情况是否良好;各级气缸冷却水和中间冷却器的冷却效率是否良好和冷却水的流动是否畅通;各级气缸和冷却器有否...查看详情
收录于话题关于制冷系统1、压缩式制冷2、吸收式制冷3、半导体制冷二关于制冷压缩机的原理1、活塞式压缩机2、螺杆式压缩机3、涡旋式压缩机暖通是采暖、通风的总称,建筑设计中对采暖通风设计的叫暖通设计,搞这类设计的工程师叫暖通工程师。凡是与采暖通风有关的设备,如以空气作热媒的空调器、通风管道、控制设备及水暖的锅炉、管道、散热器(也叫暖气片)及以电暖的设备等通称暖通设备。最近流行的暖通空调是一种新型的暖通...查看详情
一、风冷与水冷机组划分: 从制冷设备的换热器的形式上划分为: 1、 风冷式冷风机组(简称:风冷或空冷机组); 2、风冷式冷水机组(简称:风冷冷水机组); 3、水冷式冷风机组(简称:水冷机组); 4、 水冷式冷水机组(简称:水冷冷水机组)。 命名方法:冷凝器的冷却形式+蒸发器的换热形式。 二、常用术语 1、热量 热量是能量的一种形式。如果使物体升温,则热量被吸入...查看详情
不少朋友多次提到关于机房精密空调如何配置,配置多大的功率的空调合适? 有没有什么标准,本期我们一起来看下机房空调制冷量计算方法。 精密空调的负荷一般要根据机房实际 余热余温 以及 状态的变化 进行准确计算,但在条件不允许时也可计算,下面介绍两种简便的计算方法: 一、机房制冷量简便计算方法 Qt=Q1+Q2 Qt: 总制冷量(kw) ...查看详情
今天我们就带大家来认识这个压力表,希望对新手有用哦; 先来看图片,首先是高压表 其次是低压表 一、制冷压力表分类 一般分为 “高压表” 和 “低压表” 1、“低压表”最高读数一般为 1.5MPa 1.8MPa 2、“高压表”最高读数一般为 3.5MPa 3.8MPa 二、读压力值 1、低压表最外一圈的数值为MPa的数值,如指针指到 . 3 即当前的压力为 0.3MP...查看详情
制冷量是指中央空调进行制冷运行时,单位时间内从密闭空间、房间或区域内去除的热量总和,法定计量单位W(瓦)。 所谓的“匹”数,原指输入功率,包括压缩机、风扇电机及电控部分,制冷量以输出功率计算。那么你知道中央空调制冷量怎么计算吗?其实只需要3步。 1、计算实际需要的制冷量,按照用房间实用面积(地毯面积,家有到顶落地大橱可以扣除相应占地面积)计算;每平方米150瓦特;如果顶层或者有西晒西,按照每平方米...查看详情
国家用空调器市场中的变频房间空调器主要制冷剂为R22 和R410A,根据《蒙特利尔议定书》的第19、28 次修正案,两者分别在2015 年和2029 年开始逐步削减使用量。低GWP 制冷剂R290 是中国主推的房间空调器替代制冷剂。 目前针对R290 的相关研究很多,涉及换热特性与换热器、压缩机性能、系统性能、润滑油、泄漏特性、安全应用技术等方面。 随着技术的快速发展,中国市场将出现多种低GWP ...查看详情
RT 数据机房精密空调实际制冷量如何测算,请前辈指教,谢谢...查看详情
收录于话题制冷量 是指中央空调进行制冷运行时,单位时间内从密闭空间、房间或区域内去除的热量总和,法定计量单位W(瓦)。 所谓的“匹”数,原指输入功率,包括压缩机、风扇电机及电控部分,制冷量以输出功率计算。那么你知道中央空调制冷量怎么计算吗?下面我们来了解下: 中央空调制冷量计算分为三步: 1、计算实际需要的制冷量:按照用房间实用面积(地毯面积,家有到顶落地大橱可以扣除相应占地面积)计算;每平方...查看详情
一、R410A制冷剂空调器的安装注意事项 1、在安装、移动空调时,请不要将R-410A冷媒以外的空气混入空调的冷媒循环管路中。如果混入空气等气体,将导致冷媒循环管路高压异常,造成循环管路破裂、裂纹的主要原因。 2、由于R410A的压力比较高所以将配管工具等作为专用。?安装工作结束后,请仔细确认检漏:夏天停机检漏,冬天开制热检漏,不能有冷媒泄漏的现象。如果冷媒泄漏在室内,一旦与电风扇、取暖炉、电炉...查看详情
收录于话题家里装了多联机空调,现在天儿越来越热,可是它却不冷。老师傅说,也许问题就出在小小的铜管身上! 多联机中央空调铜管是制冷装置的重要材料,连接室内机与室外机。 它主要有两种用途: (1) 制作换热器 。如常用的蒸发器、冷凝器; (2) 制作连接管道和管件 。 对多联机系统来说,不管是哪种用途,它都是制冷剂的通道,其作用十分重要。而在安装过程中,很多铜管操作的不当,可能会导致,铜管泄露...查看详情
家里装了多联机空调,可是它却不制冷。老师傅说,也许问题就出在小小的铜管身上!多联机中央空调铜管是制冷装置的重要材料,连接室内机与室外机。它主要有两种用途: (1)制作换热器。 如常用的蒸发器、冷凝器;(2)制作连接管道和管件。 对多联机系统来说,不管是哪种用途,它都是制冷剂的通道,其作用十分重要。而在安装过程中,很多铜管操作的不当,可能会导致,铜管泄露,这是空调的致命缺陷,一旦泄露,空调的制冷剂...查看详情
针对中央空调制冷站,详细介绍并分析了几种制冷站控制方法,包括变水温控制方法、冷冻水变流量控制技术、冷水机组群控策略、冷冻站变流量及变水温综合节能优化控制策略。通过对这几种控制方法的分析可以看出,采用基于负荷预测的冷冻水流量动态控制策略可以使得冷冻水系统始终处于最佳的冷量供应状态,并节省冷冻水泵的能耗。采用冷冻站变流量、变水温综合节能优化控制策略,综合考虑制冷机的能耗与冷冻水泵的能耗,将二者的运行功...查看详情
一、空调制冷原理 将蒸发器中的制冷剂蒸气吸入,并将其压缩到冷凝压力,然后排至冷凝器。 将来自压缩机的高压制冷剂蒸气冷凝成液体。在冷凝过程中,制冷剂蒸气放出热量,故需用水或空气来冷却。 制冷剂液体流过节流装置时,压力由冷凝压力降到蒸发压力,一部分液体转化为蒸气。 使经节流装置供入的制冷剂液体蒸发成蒸气,以吸收被冷却物体的热量。蒸发器是一个对外输出冷量的设备,输出的冷量可以冷却液体载冷剂,也...查看详情