我公司有几台组合式空调,在送风机的前面安装了湿膜加湿器。由于加湿器紧靠近送风机,加湿器工作的时候经常有水珠被风机抽出来,搞的风机段经常有积水。当送风机停了的时候,积水就会流到回风管道去,而操蛋的设计竟然把回风管设计在空调底部,这样水就顺着回风管到流到了车间。哪位大侠有办法,帮忙把水处理下?或者有没有一种导流板,允许空气通过,可以将水拦截下来,这样安装在风机和加湿器的中间,保证不积水。...查看详情
68立方的空间,空间温度60度,湿度29%,新风量是600M3/H,温度不变的情况下,要达到90%的湿度的话,能计算出每小时需要多少加湿量吗?因为看不懂焓湿图,所以在线跪求公式与计算结果。...查看详情
我公司车间空调是组合式空调,采用的是电极加湿器,我觉得不安全,经常跳闸,我想改成超声波加湿,请问大侠们有这样改过的吗??怎么改的,效果怎么样?...查看详情
加湿器是用来湿润空气,营造更为舒适的室内环境。一般秋 冬季节使用。因为秋冬空气干燥,用加湿器对身体和皮肤都很有好处。尽管它有诸多优点,但加湿器到底如何才能达到增加空气湿度的效果呢?我们平时在使用过程中有什么危害我们又该如何防御。下面小编一一给你们解答这些问题。 http://www.lejiatuangou.com/file/upload/201412/11/11-08-48-86-927.jp...查看详情
GMP小型药厂,非无菌环境,两个区域的洁净等级为万级和十万级, 工艺要求温度20~24度,相对湿度45~60%, 请问组合式空调箱能用湿膜加湿器么? 《医药工业洁净厂房设计规范》里无此方面的内容;参考《生物安全实验室建筑技术规范》及《实验动物设施建筑技术标准》均仅有“宜选用干蒸汽加湿器”。是否对于本案例的情况,选用湿膜加湿器 也能通过GMP验收?...查看详情