消防设计更新时间:2024-05-02 15:45:46

本专题为土木在线消防设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 1、消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。2、低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小于0.60MPa。3、高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定:1)高位消防水池、...查看详情

    用户:pl_70653865 浏览量:12 时间:2023-02-22
  • 先要搞清楚什么建筑需要设计室外消防给水,室外消防给水的要求是什么,最后是管网的材质要求和敷设要求,下面我就这几个方面来做一个简单的回答。1、设置室外消防给水的条件《建筑设计防火规范》(GB50016-2014 2018版)对需要设置室外消火栓的建筑作出明确规定: 对于仓库、工厂、堆场、储罐以及民用建筑的周围和用于消防车停靠和消防人员救援使用的屋面均应设置室外消防给水(对于居住人数少于500人,层数...查看详情

    用户:pl_15629185 浏览量:22 时间:2023-02-22
  • 建筑消防给水图片1

    建筑室外消防给水管网,是建筑小区室外消防给水系统的重要组成部分。在设计时应满足以下要求:1、室外消防给水管应布置成环状。在建设初期,采用环状管有困难时,可采用枝状管,但应考虑将来有连成环状管的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过2OL/s,应设消防水池。一般居住建筑和企事业单位内,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,设置环状管有困难时,可采用枝状管,火场用水安全问题可...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:131 时间:2023-02-21
  • 公共建筑设计图片1

    来源:基准方中,作者:伊善龙 “新规”条件下,室内步行街消防设计 以万达轻资产标准版研发为例 基准方中 文 | 信息技术管理中心 伊善龙 室内步行街是商业综合体项目经常采用的形式,作为串联多功能、多业态的纽带,对形成业态丰富、空间多元的购物空间发挥了重要作用。以万达购物中心为代表的商业综合体项目就是通过商业主力店、次主力店、室内步行街等组合而成,形成了大规模...查看详情

    用户:zsd_4721383133 浏览量:26 时间:2023-02-17
  • 厨房是公共建筑中火灾危险性相对较大的部位,按热源的不同可将厨房划分为明火厨房和电加热厨房两类,相关的工程建设标准和管理标准对厨房的设计均做出了规定,现将公共建筑内厨房重要的消防设计要求汇总并将相关规范条文摘录如下,已供参考: 一、公共建筑内厨房消防设计的主要要求汇总: 1、商业营业厅内的明火厨房应靠外墙布置,高层民用建筑内的燃气厨房宜靠外墙设置。(注:并未要求外墙需开窗) 2、公共建筑内的明火厨房...查看详情

    用户:zsd_4721383133 浏览量:7024 时间:2023-02-17
  • 建筑消防给水图片1

    1 消防水源的条件不明确 【相关标准】《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第 4.2.2 条:用作两路消防供水的市政给水管网应符合下列要求:1 市政给水厂应至少有两条输水干管向市政给水管网输水;2 市政给水管网应为环状管网;3 应至少有两条不同的市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统供水。 【提示】规范明确要求从环状市政给水管网引入小区的管线,不应少于两条,且是从...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:35 时间:2023-02-17
  • 建筑消防给水图片1

    对于昨天公众号发布的《广东省住房和城乡建设厅关于明确建设工程消防设计审查验收工作有关事项的通知》(粤建质函〔2020〕30号)关于可不办理消防设计审查验收或备案的内容,有小伙伴反映,该文件已经废止,认为该文件是在住建部的《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(住建部令第51号)发布之前出台的,而《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(2020年4月1日公布,2020年6月1日施行)并无相关可不...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:142 时间:2023-02-17
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:高压消防给水系统 高压消防给水系统 能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。 设计时要注意以下几点: 1、管网高压系统 至少有独立可靠的两路及以上供水接入消防系统,同时满足: ①、任一水源供水管最小流量不小于消防给水设计流量。 ②、任一水源供水管最小压力不小于消防系统最不利点所需供水压力。 2、重力高压...查看详情

    用户:zsd_9542288908 浏览量:183 时间:2023-02-16
  • 装饰装修施工图片1

    钢结构因自身自重轻、跨度大、强度高,施工简便、结构简单,大部分构件都在工厂加工完成,可实现工业化生产等优点,逐步成为厂房的主要结构形式。当下很多新型厂房都是以钢结构或轻钢结构搭建。但钢结构厂房缺点也很明显:耐火性差,防火等级低,在高温作用下钢结构易产生变形,屈服强度会下降,容易发生坍塌,造成人员伤亡与财产损失。那么,钢结构厂房的防火设计需要如何去做呢? 无尘净化钢结构厂房消防设计要点 ...查看详情

    用户:cof1570782642595 浏览量:17 时间:2023-02-16
  • 建筑消防给水图片1

    ◆设计问题 消防水泵吸水管与吸水干管未采用管顶平接。 消防水泵吸水管上采用同心异径管。 ◆标准条文 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 5.1.13 离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等,应符合下列规定: 2 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊。 ◆设计探讨 消防水泵吸水管的气囊,减少实...查看详情

    用户:知识渊博的野马 浏览量:33 时间:2023-02-16
  • 大型商业综合体普遍采用大型中庭或有顶商业步行街,或大型中庭与有顶商业步行街组合的建筑形式,由于组成有顶商业步行街的两侧建筑的外立面形式多样化,有顶商业步行街与大型中庭的外观形式趋同,在外观形式上很难分辨。本文重点来探究下大型商业中庭与有顶商业步行街的本质区别和消防设计逻辑。 有顶商业步行街与中庭的本质区别:根据《民用建筑设计术语标准》GB/T50504-2009第2.5.23条对中庭的定义,建筑中...查看详情

    用户:yibubu 浏览量:150 时间:2023-02-14
  • 2021年,消防救援局制定了《密室逃脱类场所火灾风险指南(试行)》《密室逃脱类场所火灾风险检查指引(试行)》(以下简称《风险指南》《检查指引》),用于指导对密室逃脱类场所开展相应的消防安全管理工作,但尚无针对密室逃脱类场所特点进行消防设计的相应消防技术标准,密室逃脱类场所如何进行消防设计一直是业界难点。本文就密室逃脱类场所的功能定位、特点及根据现行消防技术标准等方面来探讨该类场所的消防设计。 1、...查看详情

    用户:yibubu 浏览量:55 时间:2023-02-14
  • 居住建筑设计图片1

    本期就剪刀楼梯间在不同应用场景下的消防设计进行探讨,仅供参考。 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.5.10条和第5.5.28条分别对剪刀楼梯间在高层公共建筑和住宅建筑中作为两个独立安全出口的情形的消防设计做了具体规定。从这两条条文可看出,当高层公共建筑和住宅因建筑面积限制,难以按规范规定设置两个楼梯间的情况下,可采用剪刀楼梯间代替两个楼梯间,但楼梯间应为防烟楼梯间,...查看详情

    用户:zsd_3489468014 浏览量:237 时间:2023-02-14
  • 一、消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应 大于 消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。 条文说明:本条要求消防给水系统中管件、配件等的产品工作压力不应小于管网的系统工作压力,以防火灾时这些部位出现渗漏或损坏,影响消防供水的可靠性。 二、低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:38 时间:2023-02-13
  • 公装设计图片1

    消防设计、消防报审对于新建或者重新改造装修后都是必要流程,消防设计是关系着发生火灾的防护和生命财产的保护。所以说消防设计到消防报审报验是必须要关注和重视的。下面就一起看一下消防设计告知承诺备案(施工图纸加盖二维码)的流程介绍 消防报审 确定图纸报审类型,不同类型需要准备不同资料与图纸,走的报审路线也不同。 设计出图 对于消防设计出图,需要找具有消防设计报审资质的设计单位出全套报...查看详情

    用户:hongyuanzhucheng 浏览量:140 时间:2023-02-10
  • 公装设计图片1

    消防设计、消防报审对于新建或者重新改造装修后都是必要流程,消防设计是关系着发生火灾的防护和生命财产的保护。所以说消防设计到消防报审报验是必须要关注和重视的。下面就一起看一下消防设计消防报审的流程介绍 一、消防报审 1.设计出图 对于消防设计出图,需要找具有消防设计报审资质的设计单位出全套报审图,对于消防设计资质是分为甲、乙、丙、丁四个等级。不同等级可以满足对应的设计业务 2.消防图...查看详情

    用户:hongyuanzhucheng 浏览量:37 时间:2023-02-10
  • 有的人说风机控制柜里必须有双电源自动转换开关,也有的说不必有,我也看过很多没有的。有的人说风机控制柜里要有蜂鸣器,只要热继电器动作或者外部信号输入就响……各式各样的都有,都说是标准要求的,到底应该怎么做才是标准的呢...查看详情

    用户:cof1675503097764 浏览量:37 时间:2023-02-05
  • 建筑消防给水图片1

    11.0.1 消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:1 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;2 当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。 水泵的启停是通过控制柜控制的,由于确认火灾后消防设施要用水灭火,所以水泵控制柜应处于自动状态,只要接收到满足逻辑关系的信号就要启泵,水...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:160 时间:2023-02-03
  • 建筑消防给水图片1

    《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:220 时间:2023-02-02
  • 本文所述的消防水泵启泵时间,是指消防泵启动柜接到启动指令后,达到正常运行状态(满足设计流量和扬程)所需的时间。 同时,本文也解说了末端试水装置测试时水泵启动时间要求,以及双电源切换柜的双电源切换时间要求。 一、消防水泵的正常启泵时间不应大于55s;当主泵出现故障,需切换至备用泵时,启泵时间不应大于2min。 《消防给水及消火栓系统技术规范》11.0.3规定:消防水泵应确保从接到启泵信号到水...查看详情