消防设计更新时间:2024-05-25 16:15:30

本专题为土木在线消防设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 居住建筑设计图片1

    本期就剪刀楼梯间在不同应用场景下的消防设计进行探讨,仅供参考。 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.5.10条和第5.5.28条分别对剪刀楼梯间在高层公共建筑和住宅建筑中作为两个独立安全出口的情形的消防设计做了具体规定。从这两条条文可看出,当高层公共建筑和住宅因建筑面积限制,难以按规范规定设置两个楼梯间的情况下,可采用剪刀楼梯间代替两个楼梯间,但楼梯间应为防烟楼梯间,...查看详情

    用户:zsd_3489468014 浏览量:250 时间:2023-02-14
  • 一、消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应 大于 消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。 条文说明:本条要求消防给水系统中管件、配件等的产品工作压力不应小于管网的系统工作压力,以防火灾时这些部位出现渗漏或损坏,影响消防供水的可靠性。 二、低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:40 时间:2023-02-13
  • 公装设计图片1

    消防设计、消防报审对于新建或者重新改造装修后都是必要流程,消防设计是关系着发生火灾的防护和生命财产的保护。所以说消防设计到消防报审报验是必须要关注和重视的。下面就一起看一下消防设计告知承诺备案(施工图纸加盖二维码)的流程介绍 消防报审 确定图纸报审类型,不同类型需要准备不同资料与图纸,走的报审路线也不同。 设计出图 对于消防设计出图,需要找具有消防设计报审资质的设计单位出全套报...查看详情

    用户:hongyuanzhucheng 浏览量:148 时间:2023-02-10
  • 公装设计图片1

    消防设计、消防报审对于新建或者重新改造装修后都是必要流程,消防设计是关系着发生火灾的防护和生命财产的保护。所以说消防设计到消防报审报验是必须要关注和重视的。下面就一起看一下消防设计消防报审的流程介绍 一、消防报审 1.设计出图 对于消防设计出图,需要找具有消防设计报审资质的设计单位出全套报审图,对于消防设计资质是分为甲、乙、丙、丁四个等级。不同等级可以满足对应的设计业务 2.消防图...查看详情

    用户:hongyuanzhucheng 浏览量:38 时间:2023-02-10
  • 有的人说风机控制柜里必须有双电源自动转换开关,也有的说不必有,我也看过很多没有的。有的人说风机控制柜里要有蜂鸣器,只要热继电器动作或者外部信号输入就响……各式各样的都有,都说是标准要求的,到底应该怎么做才是标准的呢...查看详情

    用户:cof1675503097764 浏览量:37 时间:2023-02-05
  • 建筑消防给水图片1

    11.0.1 消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:1 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;2 当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。 水泵的启停是通过控制柜控制的,由于确认火灾后消防设施要用水灭火,所以水泵控制柜应处于自动状态,只要接收到满足逻辑关系的信号就要启泵,水...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:161 时间:2023-02-03
  • 建筑消防给水图片1

    《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:227 时间:2023-02-02
  • 本文所述的消防水泵启泵时间,是指消防泵启动柜接到启动指令后,达到正常运行状态(满足设计流量和扬程)所需的时间。 同时,本文也解说了末端试水装置测试时水泵启动时间要求,以及双电源切换柜的双电源切换时间要求。 一、消防水泵的正常启泵时间不应大于55s;当主泵出现故障,需切换至备用泵时,启泵时间不应大于2min。 《消防给水及消火栓系统技术规范》11.0.3规定:消防水泵应确保从接到启泵信号到水...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:140 时间:2023-02-01
  • 建筑消防给水图片1

    消防水泵、防排烟风机控制柜,通常包括启动柜和双电源切换柜,是消防水泵(风机)的核心设备,是其正常运行的基本保障! 这类控制柜(启动柜)涉及多项产品和设计标准,标准、图集等也存在诸多矛盾,厂家产品制式不一,功能各异!是设计、施工、检测验收的盲点和痛点! 本文适应消防水泵、防烟风机、排烟风机及补风风机,消防电梯、消防控制室设备及其他重要消防设备供电,可参本文执行。 全文27节,精选消防水泵(风机)控...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:112 时间:2023-02-01
  • 四川省历史文化街区和历史建筑活化利用消防设计指南(试行) 2023年1月10日...查看详情

    用户:真仙 浏览量:43 时间:2023-01-31
  • 山东省建设工程消防设计审查技术导则...查看详情

    用户:ttxsh01 浏览量:109 时间:2023-01-30
  • 建筑消防给水图片1

    1 消防水源的条件不明确 【相关标准】《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第 4.2.2 条:用作两路消防供水的市政给水管网应符合下列要求:1 市政给水厂应至少有两条输水干管向市政给水管网输水;2 市政给水管网应为环状管网;3 应至少有两条不同的市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统供水。 【提示】规范明确要求从环状市政给水管网引入小区的管线,不应少于...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:27 时间:2023-01-28
  • 赵世民——建筑消防给水系统设计难点解析...查看详情

    用户:wwp88369 浏览量:29 时间:2023-01-18
  • 如题。只有一根DN150的市政进水管,能满足15L/s的室外消防流量吗?换言之,消防水池是否需要储存室外消防用水量?...查看详情

    用户:abby_abby 浏览量:33 时间:2023-01-16
  • 公共建筑设计图片1

    山东省住房和城乡建设厅关于发布 《山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(建筑、结构)》 的通知 各市住房城乡建设局、行政审批局,各有关单位: 为规范统一建筑工程建筑、结构专业消防技术标准执行尺度,进一步提升建筑工程消防设计审查验收工作水平,保障全省建筑工程消防质量安全,省住房城乡建设厅组织有关单位编制了 《山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(建...查看详情

    用户:cof_51615593 浏览量:118 时间:2023-01-04
  • 山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(建筑、结构) 2022年12月27日...查看详情

    用户:真仙 浏览量:137 时间:2023-01-03
  • 建筑消防给水图片1

    一、工程概况 某超高层大厦占地面积4430㎡,总建筑面积81084㎡,其中地上面积59383㎡,地下建筑面积21701㎡。1~4层为商业,6-32层为办公,地下5层,主要为停车库、商业及设备用房,地上建筑高度149.7m,为一类高层公共建筑。本工程耐火等级地下室为一级,建筑主体耐火等级一级,裙房耐火等级一级。 二、消防灭火系统设置 本工程设置的灭火系统和灭火设施有:室外消火栓系统...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:39 时间:2022-12-26
  • 建筑消防给水图片1

    BIM技术是一种应用于工程设计建造管理的数据化工具,它改变了设计成果交付内容,提高了设计效率。BIM三维设计的发展是一项巨大的突破,实现了更全面、更高效设计与制图的目标。它具有可视化,协调性,优化性,模拟性和可出图性五大特点,通过建筑模型的建立,可以反映建筑物所具有的真实信息。 目前BIM软件种类繁多,核心建模软件主要有以下几种:①民用建筑设计常用的Autodesk Revit;②工厂设计和基础...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:19 时间:2022-12-20
  • 建筑给排水图片1

    各市住房城乡建设局、行政审批局,各有关单位: 为规范统一建筑消防给水与灭火设施的消防技术标准执行尺度,进一步提升建筑工程消防设计审查验收工作水平,切实保障全省建筑工程消防质量安全,省住房城乡建设厅 组织有关单位编制了《山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(消防给水与灭火设施)》,已经专家审查通过,现印发给你们,自印发之日起施行。 本指南由山东省住房和城乡建设厅负责管理,由山东省建设工...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:84 时间:2022-12-16
  • 建筑消防给水图片1

    一、柴油泵房是否必须为独立建筑? 规范:《消水规》5.5.13:当采用柴油机消防水泵时宜设置独立消防水泵房,并应设置满足柴油机运行的通风、排烟和阻火设施。 建议:宜为独立建筑,确有困难可附建于建筑内,并参照柴油发电机房要求布置、分隔。 二、附建泵房防火分隔 规范:《建规》6.2.7;《消水规》5.5.12.3 参考规范: 《建规》 5.4.13 三处规范 均规定不低于2.00h 的防火隔墙...查看详情