本期话题是消防水池的设置、审查、验收相关问题: 一、符合下列规定之一时,应设置消防水池: 1.当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量。 2.当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时。 3.市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。 二、消防水池有效容积的计算应符合下列规定: 1...查看详情
河北省建设工程施工图消防设计审查要点(变电工程) 2023年2月15日...查看详情
某一类高层公共建筑,建筑体积大于50000m3,建筑高度61.8m,室外消火栓系统设计水量40L/s,室内消火栓系统设计水量40L/s。高位消防水箱有效水深H2=1.85m。稳压设备设置采用上置式和下置式两个方案。上置式稳压设备处压力开关到最不利消火栓栓口净高H1=6.7m,最高有效水位到下置式稳压设备处压力开关净高H3=67.2m,最不利消火栓栓口到消防水泵处压力开关净高H'=58.6m,最不利...查看详情
工程概况该项目位于江西省南昌市红谷一路以西, 红谷二路以东, 项目地块 由 2 层 地 下 车 库 ( 负 二 层 标 高- 8. 9m) 、1 栋 39 层 超 高 层 办 公 楼 ( 建 筑 高 度162. 7m, 其中十一层、二十层、三十层为避难层) 、1 栋高层办公楼、5 栋高层住宅( 高层办公、住宅建筑高度介于 78. 0m ~ 99. 95m) 、4 栋多层住宅, 以及沿街商业、农贸市...查看详情
河北省建设工程施工图消防设计审查要点(市政设施工程) 2022年7月26日...查看详情
河北省建设工程施工图消防设计审查要点(房屋建筑工程) 2022年7月26日...查看详情
《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》 鄂建文〔2023〕1号 住建厅、消救总队 2023年1月28日...查看详情
北京报消防设计审查流程 北京消防报审流程索取...查看详情
1、不动产权登记证书或建设工程规划许可2、特殊建设工程消防审查申报表3、建设单位项目负责人工程质量终身责任承诺书4、相关规划文件(涉及改变规划使用用途或面积增加的需上传)5、结构检测鉴定报告(涉及结构专业的项目)6、设计单位项目负责人工程质量终身责任承诺书7、北京市建设工程施工图设计质量承诺书...查看详情
3.5.2 建筑物室内消火栓设计流量不应小于表3.5.2的规定(民用建筑)。 3.5.3 当建筑物室内设有自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统等一种或两种以上自动水灭火系统全保护时,高层建筑当高度不超过50m且室内消火栓系统设计流量超过20L/s时,其室内消火栓设计流量可按本规范表3.5.2减少5L/s;多层建筑室内消火栓设计流量可减少50%,但不应小...查看详情
在新规颁布之前,火灾应急照明的配电设计主要有以下5种,本文我们主要先介绍5种简单的常规消防应急照明配电设计,再分析另外一种组合式的配电设计:(1)单电源 蓄电池(2)双电源(3)双电源 蓄电池(4)单电源 EPS(5)双电源 接触器接下来,我们来逐步分析各个配电设计类型的适用范围、配电方式及实现功能对比,并结合笔者亲身实践工作实例进行整体理解。适用范围:多适用于小型建筑配电方式:配电箱由单回路电源...查看详情
1、消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。2、低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小于0.60MPa。3、高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定:1)高位消防水池、...查看详情
先要搞清楚什么建筑需要设计室外消防给水,室外消防给水的要求是什么,最后是管网的材质要求和敷设要求,下面我就这几个方面来做一个简单的回答。1、设置室外消防给水的条件《建筑设计防火规范》(GB50016-2014 2018版)对需要设置室外消火栓的建筑作出明确规定: 对于仓库、工厂、堆场、储罐以及民用建筑的周围和用于消防车停靠和消防人员救援使用的屋面均应设置室外消防给水(对于居住人数少于500人,层数...查看详情
建筑室外消防给水管网,是建筑小区室外消防给水系统的重要组成部分。在设计时应满足以下要求:1、室外消防给水管应布置成环状。在建设初期,采用环状管有困难时,可采用枝状管,但应考虑将来有连成环状管的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过2OL/s,应设消防水池。一般居住建筑和企事业单位内,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,设置环状管有困难时,可采用枝状管,火场用水安全问题可...查看详情
来源:基准方中,作者:伊善龙 “新规”条件下,室内步行街消防设计 以万达轻资产标准版研发为例 基准方中 文 | 信息技术管理中心 伊善龙 室内步行街是商业综合体项目经常采用的形式,作为串联多功能、多业态的纽带,对形成业态丰富、空间多元的购物空间发挥了重要作用。以万达购物中心为代表的商业综合体项目就是通过商业主力店、次主力店、室内步行街等组合而成,形成了大规模...查看详情
厨房是公共建筑中火灾危险性相对较大的部位,按热源的不同可将厨房划分为明火厨房和电加热厨房两类,相关的工程建设标准和管理标准对厨房的设计均做出了规定,现将公共建筑内厨房重要的消防设计要求汇总并将相关规范条文摘录如下,已供参考: 一、公共建筑内厨房消防设计的主要要求汇总: 1、商业营业厅内的明火厨房应靠外墙布置,高层民用建筑内的燃气厨房宜靠外墙设置。(注:并未要求外墙需开窗) 2、公共建筑内的明火厨房...查看详情
对于昨天公众号发布的《广东省住房和城乡建设厅关于明确建设工程消防设计审查验收工作有关事项的通知》(粤建质函〔2020〕30号)关于可不办理消防设计审查验收或备案的内容,有小伙伴反映,该文件已经废止,认为该文件是在住建部的《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(住建部令第51号)发布之前出台的,而《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(2020年4月1日公布,2020年6月1日施行)并无相关可不...查看详情
知识点:高压消防给水系统 高压消防给水系统 能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。 设计时要注意以下几点: 1、管网高压系统 至少有独立可靠的两路及以上供水接入消防系统,同时满足: ①、任一水源供水管最小流量不小于消防给水设计流量。 ②、任一水源供水管最小压力不小于消防系统最不利点所需供水压力。 2、重力高压...查看详情
钢结构因自身自重轻、跨度大、强度高,施工简便、结构简单,大部分构件都在工厂加工完成,可实现工业化生产等优点,逐步成为厂房的主要结构形式。当下很多新型厂房都是以钢结构或轻钢结构搭建。但钢结构厂房缺点也很明显:耐火性差,防火等级低,在高温作用下钢结构易产生变形,屈服强度会下降,容易发生坍塌,造成人员伤亡与财产损失。那么,钢结构厂房的防火设计需要如何去做呢? 无尘净化钢结构厂房消防设计要点 ...查看详情
◆设计问题 消防水泵吸水管与吸水干管未采用管顶平接。 消防水泵吸水管上采用同心异径管。 ◆标准条文 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 5.1.13 离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等,应符合下列规定: 2 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊。 ◆设计探讨 消防水泵吸水管的气囊,减少实...查看详情