消防设计更新时间:2025-11-26 18:31:12

本专题为土木在线消防设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    室外消防给水管道 1.布置要求 (1) 采用 两路消防供水时 应采用 环状管网 ,采用 一路消防供水 时可采用 枝状管网 ; 【《水规》6.1.3:建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网时应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量≤20L/s时可采用一路消防供水。】 (...查看详情

    用户:淺薄的回憶 浏览量:64 时间:2024-06-18
  • 电气资料库图片1

    #1 给排水专业 1 【问题】建筑物下部地下室(非汽车库)室内、外消防用水量的取值如何确定? 【答复】建筑物有地上、地下部分时,地上、地下部分分别计算建筑体积。 室外消火栓设计流量按《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 表 3.3.2 分别取值,地下部分参照“地下建筑”项取值,二者取大值为该建筑的室外消火栓设计流量;室内消火栓设计流量按该规范表3.5.2 ...查看详情

    用户:wx_90233925 浏览量:92 时间:2024-06-17
  • 工程项目管理图片1

    资料简介 建筑行业以及城市进程在不断的深化过程中,各种商业建筑在不断的减少,这些商业建筑也在不断的发展中出现了各种全新的元素、其建筑功能以及整体结构相对较为丰富,虽然有效的推动了建筑行业的发展,但是其中存在的安全隐患问题也是不容小觑的,而最为显著的就是火灾问题,对此提升对商业建筑中防火设计以及安全疏散设计对于城市的发展有着积极的作用与意义。 ...查看详情

    用户:best百斯特 浏览量:49 时间:2024-06-13
  • 给排水工程施工图片1

    本文节选自第 2.1-2.2 章节内容 第一章:建筑现行规范疑难点 2.民用建筑 2.1 建筑分类和耐火等级 2.1.1 《建筑设计防火规范》GB 50016 第 5.1.1 条,表中“一类高层公共建筑”第 2 项 “和其他多种功能组合的建筑”是否包括住宅与公共建筑组合建造的情况?当住宅与公共建筑组合建造时,建筑分类该如何确定? ...查看详情

    用户:6600霸王 浏览量:233 时间:2024-06-11
  • 水处理图片1

    01 概述 作为专业运输、储存、装卸、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能有机结合的第三方医药物流企业,医药物流行业已经成为我们生活当中不可缺少的一部分。医药物流仓库以存储药品和医疗器械为为主,必须符合国家药监的GSP认证标准和有关消防的规定。本文就现代医药物流仓库消防设计进行探讨. ...查看详情

    用户:扶不起的酱油瓶 浏览量:67 时间:2024-06-06
  • 建筑消防给水图片1

    转自 苏州园区规建委...查看详情

    用户:一缕微风绕指柔 浏览量:82 时间:2024-06-05
  • 消防水泵及水池优化设计及成本分析 我们在设计地下室的时候,一般都会遇到消防泵房设计问题。泵房设计的位置、面积大小是否合理,对地库的成本影响较大,经常会碰到的一些问题,限于篇幅,仅举个别案例说明消防泵房设计的重要性 。 一、优化案例一 某住宅小区项目面积约15万方,主要产品组成为二类高层、多层住宅及相应配套公建、其中地库建筑面积约3.5万方,消防泵房面积约90m2,水池面积在200m2左右,原设计消...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:137 时间:2024-06-05
  • 防雷减灾图片1

    杭州市城建委新出台了文件《杭州市商业娱乐新业态消防技术导则(试行)》,“商业娱乐新业态”包括剧本杀、密室、桌游、室内冰雪场所等,此前也有广州等地出台过《密室逃脱、剧本类娱乐经营场所消防技术指引(试行)》, 国家消防救援局、文化和旅游部《关 于印发剧本娱乐经营场所消防安全指南(试行)的通知》(消防【2023】 26号) ,可供参考。 近年来,商业娱乐新业态如剧本娱乐经营场所、室内...查看详情

    用户:好帅的罐头 浏览量:74 时间:2024-05-30
  • 根据《中华人民共和国消防法》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等有关规定,对按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程,实行建设工程消防设计审查验收制度。建设单位应当依法向住房和城乡建设主管部门申请消防设计审查、消防验收或消防验收备案。 问:哪些建设工程实行消防设计审查制度? 答:特殊建设工程实行消防设计审查制度。特殊建设工程未经消防设计审查或者...查看详情

    用户:best百斯特 浏览量:61 时间:2024-05-30
  • 建筑消防给水图片1

    分类一: 消防泵房和生活泵房分开设置 常见问题描述:设计错漏 审查要点: 1. 附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限 不低于2.0h 的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开。 2. 居住建筑的生活泵房应独立设置。 规范依据: 《建筑防火通用规 范》GB55037-2022 《二次供水工程技 术规程》CJJ140-2010...查看详情

    用户:会搞笑的镜子 浏览量:163 时间:2024-05-23
  • 建筑消防给水图片1

    关于给排水知识点还有很多,这里没法一一列举。 不过,我们准备了邱老师的课程,通过以下这些课程,25天完全掌握建筑给排水设计基础技巧。 学 习 收 获 适 合 人 群 ...查看详情

    用户:a我是来学习的 浏览量:85 时间:2024-05-17
  • 建筑给排水图片1

    Abstract 导 读 主要介绍了杭州奥体中心综合训练馆的给水系统、热水系统、消防灭火系统、排水系统、雨水系统等的设计情况,并根据亚组委绿色健康建筑导则及钱江世纪城亚运场馆设计提升专题研讨会会议精神,全面贯彻落实第19届亚运会“绿色、智能、节俭、文明”的办会理念。对系统技术要点如不同建筑造型的...查看详情

    用户:干练的抽屉 浏览量:113 时间:2024-05-16
  • 一、设置场所(《建规》8.1.7、《报警规》3.4.1) 设置火灾自动报警系统和需要联动控制的消防设备的建筑(群)应设置消防控制室。 具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室。 二、平面布置(《建规》8.1.7,8.1.8,6.2.7) 1、单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级。 ...查看详情

    用户:wx_71196434 浏览量:118 时间:2024-05-16
  • 景观规划设计图片1

    JOURNEY 安全,决定产品品质的下限,美观则决定产品品质的上限。在高层住宅中,城市对于景观规划的消防安全、颜值美观的要求进一步提高,亟需景观设计的升级。 2022年, 中交地产 携手上海 道田景观 。结合消防安全性与景观艺术性,从 政策导向、客群导向、及行业导向 三个维度出发深入研究,为当下社区消防登高场地空间的设计,提出了一系列新思路、新措施。 政策 解读 01P...查看详情

    用户:等三等 浏览量:166 时间:2024-05-16
  • 1、消火栓可跨越防火分区吗? 答:消火栓不可跨越防火分区。《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.3.7条明文规定:室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有二只水枪的充实水柱同时到达任何部位。 由于《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)未对此内容作明文规定,而高层建筑防火等级要高于多层建筑,故《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.3....查看详情

    用户:best百斯特 浏览量:58 时间:2024-05-16
  • 某省住建厅对某消防公司参与的 28个装饰装修项目现场检查发现的消防设计问题汇总 ,供参考。 #1 xx室内装饰装修项目 程序性.政策性问题 1.图纸内设计与施工说明无针对性,照抄规范,规范中所有的强条都抄录在说明内,无具体设计相关内容及施工内容; 2.排烟系统设计说明,不能反映本项目的实际设计情况; 3.设计签名各专业设计.校对.审定为同一人。 违反国家工程建设消...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:85 时间:2024-05-15
  • 建筑消防给水图片1

    1消防水泵房应设置起重设施,并应符合下列规定:①消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架;②消防水泵的重量为0.5t~3t时,宜设置手动起重设备;③消防水泵的重量大于3t时,应设置电动起重设备。2消防水泵机组的布置应符合下列规定:①相邻两个机组及机组至墙壁间的净距:当电机容量小于22kW时,不宜小于0.60m;当电动机容量不小于22kW,且不大于55kW时,不宜小于0.8m;当电动机...查看详情

    用户:cof_52988565 浏览量:432 时间:2024-05-15
  • 暖通资料库图片1

    Q1:防烟排烟管道直接采用土建风道,未在土建竖井内设置钢板风道。 Q2:加压送风楼梯间顶部设置固定窗未设置应急排烟窗;或机械排烟场所设置了固定窗,未设置应急排烟排热设施。 Q3:地下楼梯间采用自然通风,可开启外窗或开口未设置在最高部位。 Q4: 某办公楼的首层扩大(合用)前室开有多个连通走道或房间的门洞,仅设置1个与...查看详情

    用户:qq27574677 浏览量:63 时间:2024-05-11
  • 供配电技术图片1

    本文来源:中国建筑学会建筑电气分会成立40周年暨2024年学术年会学术演讲报告,未经授权,不得转载...查看详情

    用户:wx_56306757 浏览量:98 时间:2024-05-08
  • 消防疏散楼梯做为安全出口的楼梯,它的作用是协助人员逃离火灾现场和给与消防灭火人员辅助进攻的路线。建筑若没有消防疏散楼梯,是通不过消防验收的,因此在设计消防疏散楼梯时,要按照相关设计要求去做, 消防疏散楼梯设计要求如下: 1.疏散用的楼梯间应符合下列规定: 1.1 楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置; 1.2 楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料...查看详情

    用户:wx_49656123 浏览量:280 时间:2024-05-08