本专题为土木在线消防水池设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防水池设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
工程情况:室外消防用水量为35L/S,室内消防用水量25L/S,火灾延续时间为3h,按1处火灾计算,临时高压给水。实际情况是只有一条DN110的市政管线,且为低压给水管网。于是设计消防水池和消防水泵房,消防水池有效容积为650m3,能够满足火灾延续时间内的室外、室内消防用水量。 设计情况:由一条DN110市政管线作为消防水池的补水管,消防水池接消防泵出两条供水管,形成两路供水。 市政管线除了给消防...查看详情
(二)消防水池(消防水箱)作为消防水源的条件 1.消防水池有足够的有效容积。只有在能可靠补水的情况下(两路进水),才可减去持续灭火时间内的补水容积。湖北消防工程师代报名 2881645103 2.供消防车取水的消防水池应设取水口(井)。 3.在与生活或其他用水合用时,消防水池应有确保消防用水不被挪用的技术措施。 4.寒冷地区的消防水池还应采取相应的防冻措施。 5.取水设施有相应保...查看详情
医院的消防水池经计算确定容积后,分为两个,但由于空间限制,水池的长度有27米左右,是两个细长条形状的,跨度太大,结构的说要给池子中间加隔墙,再在隔墙上开洞,请问这样可以吗?...查看详情
单独建的消防水池是否必须设置取水口?还是人孔可兼做取水口?如果是在高层地下车库建的消防水池,是不是必须设置消防取水口??...查看详情
消防泵房和生活泵房是否可以合用?消防水池和生活水池是否可以合用?如果能合用的话需要注意什么?如果不能合用的话是考虑那些因素?求大神解答!...查看详情
本帖最后由 造杯水 于 2016-5-21 09:32 编辑 《消防给水及消火栓系统技术规程》GB 50974-2014:4.3.6 消防水池的总蓄水有效容积大于 500m3 时,宜设两格能独立使用的消防水池;当大于 1000m3 时,应设置能独立使用的两座消防水池。每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管,且其管径应能满足消防给水设计流量的要求 。 两座消防水池...查看详情
水池顶面不考虑覆土,仅考虑使用荷载5KN/m2,水池净高2.35m,考虑储水1.65,(左格为泵房,不考虑储水)顶板拟设梁250x600,顶板拟做厚度150,底板400,挑出800,求大神怎么算配筋(底板及顶板侧壁配筋) 5523601...查看详情
高18.6m,一层办公楼,二到五层为倒班宿舍,设了室内消火栓系统, 市政管网0.35mpa,需要设置消防水箱、水池、泵房吗?...查看详情
消防水池一般多久清洗一次?消防水池不能断水,在清洗的过程中一般怎么处理?谢谢...查看详情
室外设置消防水池的作用到底是什么?遇到奇葩人物,审图提的一个厂区消防,有厂房非高层。2、3层的办公楼,办公楼上做了高位水箱,但未上消火栓,上的消防软管卷盘,给厂房做的消火栓临时高压系统,这是何故?不能理解,审图人认为记做消防水池,就要做高位水箱,稳压。何故郁闷?...查看详情
如题,翻了《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014半天,也找不到保护半径的条文了,求各位大虾解释!...查看详情
后做的消防水池 做在地下室底板上 消防水池的具体做法详图...查看详情
最近在做一个种子加工厂区的设计,该厂区内有丙类厂房、丙类仓库还有办公楼,仓库和厂房连建。在计算消防水量时遇到一些问题: 1、室内外消防水量的确定 根据新消规,水量应根据消防用水量最大的一座建筑物,那就应该是按照丙类仓库的确定。但是这个仓库是种子仓库,在GB50324-2014《粮食平房仓设计规范》中,平房仓不宜设置消防给水设施……消防用水量为室外消火栓用水量。这么说来,该厂区的消防用水量就应该按照...查看详情
大家好,我们有个项目场地有高差,消防水池设置在了较高的地面上,取水口在低处的地面,在取水口的位置,消防水池的水位相当于地面上2m,这种应该如何设置取水口?...查看详情
经典四层钢框架,上有水箱,下设消防水池,供大家参考,如有不妥之处还请不吝指教。。。...查看详情
现在遇到一工程,是一偏远山区小学,三层教学楼不足两千平米,无室内消火栓,生活水源为院内水井 预备只设计一座室外消防蓄水池和取水口,不设室外消火栓及泵房 是否可行,或违反规范?...查看详情
消防水池设在屋顶,按理应该能起到高位水箱的作用阿,那这样的话能不设高位水箱吗。 希望各位大神能解答下,谢谢,谢谢。...查看详情
本帖最后由 hanxiaozi 于 2016-2-2 21:50 编辑 《消规》图示15S909第26页有定义消防水池最低有效水位为喇叭口上600或旋流防止器上200。且图示上说明吸水管可以从最低有效水位上穿过池壁。 图示第35页:提示第2条:“对于卧式泵,消防水池满足自灌式启泵的最低水位应高于泵壳顶部放气阀。。。。。” 审图中心要求把满足自灌式启泵的最低水位做为最低有效水位,来计算消防水池有效...查看详情
有个两层的商业10000平方,已达到设计消火栓(25L/S)和自动喷水(30L/S)要求,室外消火栓(25L/S),市政两路进水DN200,水压0.2MPa,市政水量充足,是否必须设置消防水池、消防水泵和消防水箱?如果不设置,那么本工程最优化设计方案是什么(假定本工程仅有这一栋建筑物)...查看详情
在一个三层的幼儿园(合计1500m2)我设计了一个75m3的水池,屋顶不用水箱的话这样的 系统完善吗?我有时在纠结水池和水箱是都要吗?望大师们给意见。小弟拜谢!...查看详情