消防水池更新时间:2026-01-21 09:20:24

本专题为土木在线消防水池设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防水池设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 消防水池是人工建造的储存消防用水的构筑物,是天然水源、市政给水管网等消防水源的一种重要补充手段。消防水池分为生产,生活和消防合用的消防水池,生活、消防合用的消防水池,生 产、消防合用的消防水池,独立的消防水池。 具备下列情况之一者,应设消防水池: (l)当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量。 (2)市政给水管道为枝状或建筑物只有一条进水管,且消防用水...查看详情

    用户:zcrk97723 浏览量:1173 时间:2015-09-14
  • 重庆有个项目消防水池1600m3,消防大队让做两座,每座再分两格。 我觉得按规范分为独立的两座就行了,规范没有说再分格的问题啊。。 求助咯!...查看详情

    用户:iamshe 浏览量:1251 时间:2015-09-13
  • 家具厂,最大建筑的面积为4640平米,体积为28536m3,丙类厂房。查规范室内消火栓20L/s,室外30L/s,火灾延续时间3小时,喷淋为中危险二级,作用面积160,喷水强度8,算出喷淋为32L/s,火灾延续时间1小时,这样是不是最后的消防水池应该是656m3?如果光是算喷淋水量,是不是116m3?为什么别人跟我算的不一样,我不知道别人怎么算的,是我错了吗?...查看详情

    用户:mengmeng88825 浏览量:715 时间:2015-09-10
  • 建筑加固图片1

    请教各位,塔楼首层需要加建3.3米的消防水池,但之前是没预留这个荷载的,板厚120,板筋8@160双层双向拉通,不足再另加。首层楼板下无地下室,为填土,已施工完。请问现在加建的话,有什么加固的办法? file:///C:UsersAdministratorAppDataRoamingTencentUsers5944527QQWinTempRichOle56]K(AHZ$_YB9V}_ZPBLV34...查看详情

    用户:xmj002 浏览量:1247 时间:2015-09-02
  • 1.消火栓规范4.3.4,当消防水池采用两路消防供水且在火灾情况下连续补水 能满足要求时,消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于100m3,当仅设有消火栓系统时,不应小于50m3。如果现场能够做到以井水为水源,且有两个井时,是否消防水池可以这样考虑,即这两个井可以不可以算做室外消防管网的水源。...查看详情

    用户:可爱的西瓜 浏览量:8428 时间:2015-09-01
  • 建筑消防给水图片1

    本帖最后由 晴天° 于 2015-8-26 20:55 编辑 现有一栋3层办公楼,高度11.6m,体积6000m3,市政水源为一路供水,室外消火栓用水量为25L/S。现关于消防水池的设置有如下疑问: 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》4.3.1.2:“当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/S或建筑高度大于50m时,应设置消防水池。” 但目前的情况是该建筑物15...查看详情

    用户:晴天° 浏览量:14730 时间:2015-08-25
  • 最近有个气化站的消防设计,消防水量Q=55L/s,设置的半地下式消防水池,水池容积1155m3,分成2格设置,泵房也采用的半地下式泵房。对于消防水池的放空措施有点疑问。《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)第4.3.9-1消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。条文解释:消防水池溢流和排水采用间接排水的目的是防止污水倒灌污染消防水池内的水。 消防水泵与站区内的消...查看详情

    用户:whzheng 浏览量:4161 时间:2015-08-25
  • 4s店,展览区和维修区由一道防火隔墙分开,展览区2486平,建筑高度7.5,局部两层;维修区2000平,建筑高度4.5,单层。这种情况展览区是不是应该设置喷淋?消防水池是不是应该按照展览建筑算:室外用水量25L/s,室内10L/s?喷淋按中危险二级算,28L/s?消防水箱怎么算?在新的技术规范上没看见符合这种情况的水箱的体积,我应该怎么选?...查看详情

    用户:mengmeng88825 浏览量:873 时间:2015-08-19
  • 需要一套消防水池施工表格,那位贵人有麻烦相助一下,实在没有,表格名称及施工工序流程也行!急需啊!...查看详情

    用户:chenyang80911 浏览量:555 时间:2015-08-12
  • 手上有一个小区,小区周围只有一条道路上有一根DN400的供水过路管道(四周其他道路上没有给水管道)。而小区的室外消防设计流量是40L/S,本次设计的单元室内消火栓给水设计流量是15L/S。求问,这种情况下,是不是需要设消防水池?消防水池的有效容积怎么确定?...查看详情

    用户:xjoxgigi 浏览量:447 时间:2015-08-11
  • 如题...查看详情

    用户:yanfeng3364 浏览量:2393 时间:2015-08-11
  • 不上车 但人可以活动的 的池顶 活载 是多少 顶板配梁 跨度小于6m。 请教一下 这个是从何在规范找么 怎么没找的...查看详情

    用户:yanfeng3364 浏览量:1486 时间:2015-08-06
  • 本文从水质保护和消防泵定期试水维护保养角度出发,对生活、消防合建水池(箱)的不合理性和高位水箱出水管止回阀如何设置展开讨论,认为分建水池及共用吸水管的作法对优化地下室设计、有效利用地下室面积、降低造价起到积极作用。 1 生活、消防合建水池(箱)存在弊病 合建贮水池(箱)因容积大,对生活用水来说水质更新周期长。高层建筑地下合建贮水池,按规定需贮存室内、外消防用水,生活用水占总贮水量不足20%...查看详情

    用户:jeak_49731 浏览量:1007 时间:2015-08-05
  • 我看有这样做的,有什么要求和限制吗...查看详情

    用户:sw_0925 浏览量:659 时间:2015-08-05
  • 消防泵房底标高。。要比边上水池底标高 底多少? 以前可以做平的,现在水池底要高一点,记不清了,哪本规范有说?...查看详情

    用户:妖木 浏览量:1858 时间:2015-07-31
  • 建筑消防给水图片1

    一、问题提出: 《建筑给水排水设计规程》GB50015-2003第3.7.2条对居住小区加压泵房贮水池容积的确定作出了相关的规定,同时条文说明对贮水池的贮水容积的组成也作了说明,要求“……居住小区加压泵房贮水池的总容积除应贮存生活用水的调节容积外还应贮存消防用水。"按照条文解释的理解,居住小区加压泵房的贮水池可合并贮存生活用水和消防用水,无分开设置的要求。这与《建筑给水排水设计规程》GB500...查看详情

    用户:hect38637 浏览量:616 时间:2015-07-30
  • 建筑消防给水图片1

    一、消防水源的种类与技术条件: l市政水作为水源,不设消防水池的类型: 采用两条市政给水管供水,供水管径.供水量均满足消防全部用水量时的情况。 2由市政给水管网和消防水池共同供水的类型: 市政给水管网有两条不同管段引人,水压不小于O.lMPa,但管径较小,消防时供水量不足. 3消防水池供水的类型: 市政给水管网为枝状或仅有一条引人管; 4采用天然水源的类型: 天然水源如河道、塘、湖等。 二...查看详情

    用户:mdxk75435 浏览量:2958 时间:2015-07-29
  • 地下消防水池及泵房施工图附计算书...查看详情

    用户:wsf6150 浏览量:1492 时间:2015-07-24
  • 建筑消防给水图片1

    消防水池的容积大于1000,分为两个独立使用的消防水池。 5273473...查看详情

    用户:可爱的西瓜 浏览量:2905 时间:2015-07-24
  • 按新的规范现在的消防水池一定要做盖子吗?...查看详情

    用户:y123xueml 浏览量:5137 时间:2015-07-23