距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防水池设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防水池设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
【贴图大赛】第②期: 你是如何画消防水池、消防车取水口的? 设计很枯燥?给工作加点料! 截出你画过的消防水池或消防车的 取水口设计施工图或节点大样, 分享给大家! 一起来发掘出彩之处,或交流设计的困难点! 5647617 (河南、河北、山东、山西、内蒙古和天津六省区标准图做法) 参与方式: 方式一...查看详情
如题,有大神做过吗?跪求...查看详情
如题,负一层消防水池与其他房间一起建,如何考虑防水。...查看详情
如题,与房子共建的消防水池,建模应改怎么考虑,需要注意些什么。求指导...查看详情
1、消防水池5631683一、消防水池的设置原则:生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内外消防给水设计流量;采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/S或建筑高度大于50m;市政消防给水设计流量小于建筑室内消防给水设计流量。二、消防水池的有效容积的相关计算:5631684附表:火灾延续时间56316855631686重要更正:关于消防水池火灾延...查看详情
四个戊类的厂房,一个地下两层车库,按规范厂房要求设置轻便水龙,那么消防水池的水量还需要计算厂房的室内外用水量吗,如果我用室外消防管道接轻便水龙呢,没有找到具体设计规范,找到04S202没有16页,求前辈解答...查看详情
5627486消防水池检修口距离水池顶板的距离有啥要求,最少是多少,如图中的500,能否在减小?地下消防水池的池顶覆土厚度是否需要保证不小于冻土层厚度? 5627486...查看详情
本帖最后由 echoll 于 2016-10-13 15:32 编辑 通过学习和理解《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014、《消防给水及消火栓系统技术规范》图示15S909,就消防水池的最低有效水位提出自己的见解及处理措施。 根据《消水规》第4章4.3.9条规定,“消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能全部被利用。” 《消水规》图示第35页对消防水池最低水位与消防泵出水...查看详情
消防水池和水泵房分隔开来,相隔15m做鱼,消防水池最低水位标高在3.5m,请问这种泄水管如何设置,如果直接在消防水池最低水位设置,那管道回太深排不进室外的雨水管网。是否有办法。...查看详情
总建筑面积大于50万平的住宅小区,同一个业主的,必须设两个消防水池吗?水规6.1.11条中写的是居住小区消防供水的最大保护建筑面积不宜超过50万平。按照水规3.2.2规定,总人数小于2.5万人,同一时间内的火灾起数为一起,现在遇到一个工程,就是60万平,总人数小于2.5万人,消防水池应该如何设置?...查看详情
一个厂区里面包括两个车间和一个办公楼;室外消火栓,按三座建筑用水量的最大者计为40L/S;一号车间室内消火栓10L/S,高空水炮20L/S;二号车间室内消火栓10L/S,高空水炮30L/S;办公楼室内消火栓15L/S; 消火栓系统用水量:(室内取三座建筑最大流量15L/S):40*3.6*3+15*3.6*3=594m3 高空水炮系统用水量:(取最大流量30L/S):30*3.6*1=108m...查看详情
70 某办公楼,层数为20层,层高3.6m,设置临时室内消火栓系统40L/s及自动 喷水灭火系统35 L/s , 室外消火栓系统40 L /s,灭火时间内补水量50 L /s,该办公楼 消防水池有效容积至少为() A 126 M3, B 288 M3 C 414 M3 C 514 M3 答案: c 【解析】补水量50 L /s>室外消火栓系统40 L /s,消防水池只考虑室内消防用水量。 查...查看详情
大于1000m3的消防水池独立使用的两座水池,两相邻池壁之间的距离不应小于0.7m,用于检修操作(《消防给水及消火栓系统技术规范》图示,那0.7m的分割处需要设检修口么?那是检修操作什么?...查看详情
对不设高位消防水箱但设地下消防水池的湿式喷淋系统,稳压泵设在地下泵房,是否可以直接从消防水池吸水,稳压泵出口接到喷淋泵出水管上,进行稳压。如果可以,稳压泵出口是否还需要像消火栓系统一样,设置流量开关,来启动喷淋泵,但喷淋泵是根据报警阀来启动的,这之间有点不太明白。...查看详情
一个消防水池的浮球阀和前面的主阀补水以后不能正常关闭,导致消防管网压力波动。观察水池水位波动较大,水位快满的时候,浮球阀和主阀频繁动作,一会开,一会关,阀门换的新阀门,浮球阀进口加了节流螺母也不行,以前没出现过这样的情况。想了解一个比较方便的解决方案,谢谢!...查看详情
消防水池吸水槽的尺寸大小是怎么确定的? 怎么计算出来的? 如图所示,洗水槽被1根结构梁分成2段了,是否要做套管联通? 5561164 5561164...查看详情
我有两个问题,这是其中一个。还有个关于仓库喷淋安装的问题。 按15S909第35页,有消防水泵自灌式启泵最低水位。。。可是规范没有任何一处说明了消防水池最低水位应高于自灌式启泵最低水位 且若消防水池的最低水位一定要高于自灌式启泵最低水位的话,P26页的图示不是错误的么?? 按实际消防部门要求,他们是要求消防水池最低水位高于等于自灌式启泵的水位。、理由是有可能在消防水池水位在自灌式启泵水位线下时,需...查看详情
做过几个地下消防水池的泵房,里面管道不知道需要多大的保温,还是其他的处理?...查看详情
30多米的高层公建,带地下室,地下室里有个消防水池,计算结果为以下,后面的墙柱信息为粉色框住的那段墙,这是什么情况,该如何解决? 5550125 5550126...查看详情
30多米高的框架 地下室有个240立方的消防水池,是建在模型里好,还是把这部分拿出去设计,施工的时候再一起施工...查看详情