消防水池更新时间:2026-01-21 09:20:24

本专题为土木在线消防水池设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防水池设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 我做的一个消防水池,防水涂料做好了,墙面不抹灰,只地面找坡,请问地面要找坡后要切分隔缝吗?...查看详情

    用户:thm812537670 浏览量:1342 时间:2017-04-04
  • 请高手指点,现有一个4万㎡商场,已经9年了。 现在在它旁边贴建一个4万㎡的同样商场,新建的可不可以利用现有的消防水池?...查看详情

    用户:安如意 浏览量:2609 时间:2017-03-22
  • 现有消防水池有效容积330m3。现需求消防水量为486m3。 现有一方案,打算在现有水池旁添加一个有效容积160m3的消防水箱。保证总的消防水量在486~500之间。 现有一问题,请问扩容后的消防水池,是作为一格消防水池来考虑,还是作为两座消防水池来考虑。 另考虑吸水方式为消防水池吸水即可,还是需要满足同时吸水才可以,望高人指点一二,谢谢!...查看详情

    用户:碎星戒 浏览量:1506 时间:2017-03-20
  • 消规上说,双路供水喷淋和消火栓共用水池的情况下,水池的有效容积不低于100立方米。 这个意思是不是就是确定了公建所有的消防水池都不能低于100立方米? 因为有的时候计算出来的水池容量其实很多都到不了100立方米,不知道这个是不是强制规定的?...查看详情

    用户:夜舞天 浏览量:4981 时间:2017-03-09
  • 自《消规》实施以来,业界一直对“消防水池最低有效水位”“自灌水位”争论不休,不能达成统一的共识,现论述几点,欢迎大家讨论。论据1:《消规》4.3.9-1:“消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用。”有效容积,就必须有一个最高水位(正常水位)、最低有效水位,这两个水位之间的水量为“有效容积”,对于“最低有效水位”与“有效容积”,规范是如何规定的呢?很遗憾,规范术语并无相关定义。仅在该条...查看详情

    用户:qq_1472528273624 浏览量:18085 时间:2017-03-06
  • 丙类二级厂房,高25.1,室外25L/S,室内30L/S,没有自喷系统,市政2根进水管,消防水池容积为多少?刚入手给排水,求大神指教。...查看详情

    用户:qq_1470965045027 浏览量:2070 时间:2017-02-26
  • 消防泵房设计一般是上部会有个小房子,下部是水池,这种计算模型如何考虑,有相关图纸可以分享吗?...查看详情

    用户:cunzainow 浏览量:1871 时间:2017-02-26
  • 现有工程,原有消防水池330m3,满足当时的消防水量。 现改造车间,按照栓规计算,消防水池需486m3。 现有两种方案,一种是将封闭式消防水池顶部去掉,改成敞开式水池,并且水池高度增加1.5米,使得有效容积满足,且不大于500m3。 第二种方案是在原有封闭式消防水池顶部,增加一个有效容积160m3的水箱,作为消防水池的补水水箱。用浮球阀控制。当消防水池中水量减少,水箱优先补水。 请问各位同仁,这两...查看详情

    用户:碎星戒 浏览量:4290 时间:2017-02-24
  • GB50974规范里4.3.5章节要求火灾时消防水池连续补水应符合下列规定:消防水池应采用两路消防给水。 若以市政水作为补水水源,可以只设一根补水管吗?...查看详情

    用户:内贾德 浏览量:3419 时间:2017-02-15
  • 找遍了所有消防箱泵一体化的图集,只找到苏 S/T08-2009 智能型箱泵一体化泵站设计图集,但这个图集里只有生活用水和屋顶消防增压稳压设备的箱泵一体化设备,在我们的现实工程中,有没有将消防水池和消防水泵集成在一起的箱泵一体化水箱呢?...查看详情

    用户:阳光花农 浏览量:4684 时间:2017-02-15
  • 有一件事有疑惑,请各位前辈指教。 如果根据水规3.6条设置的话,假如消火栓用水是3小时,自喷用水是1小时。不算室外的用水量和补水量的情况下,如果自动喷水灭火系统的作用时间超过了1小时,那是不是就会把消火栓的那部分用水量给占用了呢?现实中存在这种情况吗?...查看详情

    用户:为我们自己的 浏览量:3524 时间:2017-01-13
  • 通气管和呼吸管的区别 有个规范说两个通气管的高差为300 是指的呼吸管? 消防水箱 和生活水箱都要设一高一低两个通气管? 消防水池不用设呼吸管 ?如果设!那呼吸管两个 通气管一个一共三个? 我看图集生活水箱两个通气管并没有高差300的要求?所以傻了...查看详情

    用户:qq_1480131869869 浏览量:1579 时间:2017-01-13
  • 一、消防水池保温问题严寒、寒冷等冬季结冰地区的消防水池、水塔和高位消防水池应当采取防冻措施。备注:防冻措施通常根据消防水池和水箱、水塔的具体情况,采取保温、采暖或埋在冰冻线以下等措施。二、消防水池水源、水量及水质问题雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池必须作为消防水源时,应保证任何情况下均能满足消防给水系统所需的水量和水质的技术措施。水质要求:消防给水管道内平时所充水的pH值应为6.O~9.0。水...查看详情

    用户:qq_1472528273624 浏览量:8208 时间:2017-01-02
  • 消规4.3.7储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定: 1.消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m 我的问题时, 1.如果消防水池不储存室外消防水用,是不是就可以不设消防水池取水口(井) 2.什么情况是供消防车取水的消防水池?...查看详情

    用户:lantianyi 浏览量:4435 时间:2016-12-08
  • 如题, 给排水设计新人,最近做的一个项目,甲方不愿意做水泵房和消防水池。 需要288m3有效容积的水池。 然后听说有成品,就是消防箱泵一体化。 占地小,然后跟厂家联系了。计划放在地上。能不能代替啊?...查看详情

    用户:whaxg 浏览量:8785 时间:2016-12-08
  • 最多有多少栋一类高层住宅楼可以共用一个消防水池,以及可以共用的话,消防水量改如何计算,这个在规范上那个地方可以找到?...查看详情

    用户:暖通给排水牛犇 浏览量:1547 时间:2016-12-02
  • 一、室内消火栓系统的启泵方式的确定根据供水形式的不同,室内消火栓系统的启泵方式如何确定,具体设计参数如何?“消水规”第11章规定,“消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号直接自动启动消防水泵。”室内消火栓供水形式分为高压和临时高压制,以下仅讨论工程实践常见的100米以下的建筑,供水形式为临时高压制且设高位消防水箱的消火栓系统的启泵方...查看详情

    用户:qq_1472528273624 浏览量:6238 时间:2016-11-28
  • 今天和同事讨论一个项目中是否需要设置消防水池的问题时,翻阅规范,规范是这么写的:符合下列规定之一时,应设置消防水池: 1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量; 2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m; 3、市政消防给水设计流量小于建筑室内消防给水设计流量。 在这三条里边,我们...查看详情

    用户:做一只攻城狮 浏览量:3577 时间:2016-11-28
  • 该建筑总面积为8万平米,分为南北两塔,现改造南塔1~17层及B2, 问题1:原水箱设于北塔楼顶,18m3,新的消防规范为36m3 问题2:现有消防水池设于B3, 有没有人遇到过类似的问题,咋解决?...查看详情

    用户:lantianyi 浏览量:1527 时间:2016-11-22
  • 5647737 某一综合楼,高98m标准层为酒店及办公用房,地下室有车库及餐饮等,地上裙房主要为酒店和办公配套设施,设消火栓及自动喷淋系统,市政消火栓距离该楼均为35m,室内消防水系统配置如下: 标准层及裙房:【问题1】 消火栓系统:40L/S自动喷水灭火系统:25 L/S【问题2】 地下车库:消火栓系统:40L/S【问题3】 自动喷水灭火系统:20 L/S【问题4】 则...查看详情

    用户:qq_1472528273624 浏览量:2539 时间:2016-11-11