本帖最后由 llj32113583 于 2015-4-18 01:08 编辑 前提:今天施工单位在变电室收尾盖电缆沟盖板,变压器边上的沟盖板大约要塞2cm在变压器铝合金罩下面才放的进去。变压器容量 1000KVA。 过程:塞盖板的时候估计是不好放,盖板把变压器防护罩给抬高了大约1~2cm,变压器出线母排与铝合金罩间隙就1~2cm,母排外有热缩 管。在变压器出线万能开关的前端接触到一起。此时沟盖板...查看详情
本帖最后由 奔跑的小鹿 于 2015-4-8 08:27 编辑 5096426 一、概述 供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作.为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件。 二、计算条件 1.假设系统有无限大的容量.用户处短路后,...查看详情
路边环网柜引出一根电缆到变压器,校验这段电缆需要环网柜上级变电站的相关参数吗?要是需要,需要哪些参数?...查看详情
设计院设计的最大短路电流都是三相短路电流吧? 那短路电流的大小受到什么方面影响呢?假如一个变电站没有什么负荷的话,它的短路电流就小么?...查看详情
10kv侧的系统(最大)短路容量Sc=312.5MVA, 则Xc=Sj/Sc=100/312.5=0.32; 10kv侧的系统(最小)短路容量Sc=222.2MVA, 则Xc=Sj/Sc=100/222.2=0.45。 其中最大和最小的短路容量在哪里可以查到或者怎样计算的?求帮助file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\E9BIPM$_`9}`VS07`...查看详情
现在一个工程,两端母线设置联络,母联柜和隔离柜并排放置,通过母排连接,这个母排如果出现短路保护的话,通过哪个真空断路器和综保装置来保护? 业主问我这个问题,我回答说通过母联柜内的断路器和进线柜的,但是他还是说不能实现保护,要隔离柜换成真空断路器, 就此问题,我也想彻底搞清楚,到底是否应该换,通常做法都是母联柜+隔离柜的这样设计,请大家各抒己见,共同探讨...查看详情
各位大神:有个实际问题,请教各位。 实际的短路电流计算案例。如附图所示,有两个电压等级,33kV和12kV,然而主变和低压变的高压侧主触头为36.3kV和10.5kV。工民手册上,说基准电压的选取为系统标称电压的1.05倍。这个系统标称电压,指的是什么?是33kV和12kV?还是基准电压直接选36.3kV、10.5kV?5063216 5063216...查看详情
导读 1月3日,有着600余年历史的云南大理古城楼拱辰楼被一场大火烧毁,目前火灾事故原因已查明,火灾由电气线路短路所致! 事件后果 火灾过火面积约300平方米。火灾造成拱辰楼上部木结构部分被烧毁,直接财产损失390余万元,但未造成人员伤亡。 烧毁前 5061919 烧毁后 5061921 火灾现场 拱辰楼为木质结构,且城楼较高,周围空旷,空气流通大,中间发生了一次轰燃,火苗迅速窜到楼顶,“城楼一...查看详情
开关在控制电源断开后约1S分闸。然而在实际应用中,控制电压偶高压线通过电源变压器提供,因此在发生短路故障时,配电线电压(控制电压)跌到一个相当低的水平。为了保持开关在故障电流时不分断,每一相的主回路上的贯穿型电流互感器在故障电流的状态下为合闸线圈提供维持电流,以保证开关在大电流时处于合闸状态。为什么贯穿型电流互感器在故障电流的状态下还可以为合闸线圈提供维持电流的?...查看详情