  • 电流互感器二次开路故障发生时, 正确并且安全的处理方式是:将高压侧停电,在进行处理(把开路点恢复为正常回路状态),但是这样会造成非计划停电; 非常规的处理方式是:因为电流互感器开路时开路点有放电现象,比较容易发现。可用一根导线(线径要符合该电流互感器额定二次电流要求,一般电流互感器额定二次电流为1安或5安,使用2平方的导线完全可以),先把导线一端与开路线圈的接地端接好,在用绝缘工具(一般的螺丝刀柄...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:673 时间:2015-06-22
  • 电路板维修中,如果碰到公共电源短路的故障往往头大,因为很多器件都共用同一电源,每一个用此电源的器件都有短路的嫌疑,如果板上元件不多,采用“锄大地”的方式终归可以找到短路点,如果元件太多,“锄大地”能不能锄到状况就要靠运气了。在此推荐一比较管用的方法,采用此法,事半功倍,往往能很快找到故障点。 要有一个电压电流皆可调的电源,电压0-30V,电流0-3A,此电源不贵,300元左右。将开路电压调到器件电...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:1493 时间:2015-06-21
  • 电压互感器在正常运行中,由于二次负载是一些仪表和继电器的电压线圈,阻抗很大,基本上相当于变压器的空载状态。电压互感器本身通过的电流很小。它的大小决定二次负载阻抗的大小。由于电压互感器的漏抗很小,容量不大,绕组导线很细,当电压互感器二次发生短路时,二次电流很大,二次保险熔断,影响到仪表的正确指示和保护的正常工作。此外,若二次保险容量选择不当,二次发生短路保险丝不能熔断时,则电压互感器极易被损坏。...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:576 时间:2015-06-19
  • 线路的绝缘好坏与是否短路是两个不同的概念。线路绝缘差,并不表示短路,而线路短路则表示绝缘已损坏或线路接线错误。 绝缘好坏应该用绝缘电阻表测量,是否短路则应用万用表的电阻挡测量。 当用绝缘电阻表测量线路绝缘,其读数为“O”,时,不 一定是短路,因为绝缘电阻表无法读出100kO以下的值,此时要用万用表电阻档加以判别。若用万用表R×1档测出电阻为几欧,则可判为短路...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:634 时间:2015-06-19
  • 电压互感器低压电路短路 电压互感器由于低电路受潮、腐蚀及损伤而发生一相接地,便可能发展成两相接地短路,另外,电压互感器内部存在着金属性短路,也会造成电压互感器低压短路,在低压电路短路后,其阻抗减少,仅为副线圈的电阻,所以通过低压电路的电流增大,导致低压熔断器熔断,影响表计指示,引起保护误动作。此时,如熔断器容量选择不当,还极易烧坏电压互感器副线圈。 当电压互感器低压电路短路时,在一般情况下...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:860 时间:2015-06-19
  • 天正电气图片1

    如图所示,本人在高压短路计算绘制主接线图时无法加载,请教各位大神解决方法 5216471...查看详情

    用户:查无此人zz 浏览量:373 时间:2015-06-19
  • 船舶电网短路保护的原则最主要的是:应该具有较好的选择性,以保证既准确切除短路故障点,又不造成不必要的大范围停电。此外,短路保护还可考虑避开设备同时工作的大电流冲击而造成的干扰。 船舶电网短路保护动作值的整定原则主要有:①、按时间原则的整定,主要由万能式自动空气断路器和熔断器来实现,保护装置整定的动作时间朝发电机方向逐级增大;②、按电流原则的整定,主要由装置式自动空气断路器来实现,整定的动作电...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:647 时间:2015-06-18
  • 核心提示:文章针对某盐化企业发生的一起低压配电柜母线铜排短路烧坏事故进行了分析,查清了事故原因,采取了果断措施进行了处理,尽早恢复了生产,同时提出了可靠实用的防范对策。1 事故回放 2012年5月12日凌晨,江西省内一盐化工企业——中盐江西兰太化工有限公司的氯酸钠厂和双氧水厂正开足马力生产运行,两个厂生产现场的当班员工正按工艺要求有条不紊地进行相关岗位操作,企业处于平稳的运行状态。但运行到3:35...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:6460 时间:2015-06-18
  • 变压器图片1

    0 引言 励磁涌流和内部短路的区分是变压器差动保护的核心问题。现有的应用较多的原理主要有二次谐波制动和间断角原理。研究表明大容量变压器在某些情况下涌流中的二次谐波含量仅为7%,而在有串补电容的高压系统及高压电缆中变压器发生故障的故障电流中的二次谐波含量可超过15%,这对二次谐波原理提出了挑战。间断角是励磁涌流所特有的电流波形特征。间断角原理是以准确测量间断角的大小为基础的。由于受CT饱和的...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:512 时间:2015-06-18
  • 供配电技术图片1

    1 引言 振荡与短路是电力系统中的两种不同现象。继电保护要快速准确地区分电力系统振荡与短路,对振荡时可能误动作的保护应可靠闭锁。而对振荡中出现的各种类型的故障,则要求继电保护能够准确及时地识别,并开放保护快速切除故障,以利于系统尽快恢复稳定运行。传统的振荡闭锁方案有:利用有无负序分量的、利用负序电流增量的、利用mI0 m+mI2 m≥mmI1 m原理的、利用Ucosφ≤K判断对称短路、利用电气...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:537 时间:2015-06-18
  • 电气线路如果发生短路容易引起火灾,电路起火,火势传播快,如抢救不及时,则容易造成重大损失。那么,电气线路为什么会发生短路?怎样才能预防呢? 一、电气线路发生短路的主要原因有以下几方面: 1、选用的导线不符合环境要求,使其绝缘受到高温、潮湿或腐蚀作用而失去绝缘能力。 2、线路年久失修,绝缘陈旧老化或受损伤,使线芯裸露。 3、电压超过线路的额定电压,使绝缘被击穿。 4、安装、修理人...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:772 时间:2015-06-17
  • 直流电机定子绕组常见的故障是并励绕组的短路,通常用电压降法来检查,将电机所有磁极绕组串联起来,外加相应的直流电源,利用直流电压表测量每只绕组两端的电压,如所测电压不等,电压最小的绕组为短路故障绕组。假如用适宜的交流电压,故障点会严重发热。换向极或补偿绕组的短路,可用电桥测量各极绕组的电阻值,正常情况各极绕组间的电阻差别不超过 5 %。发现短路故障后,一般按原匝数要求更新。...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:565 时间:2015-06-17
  • 本帖最后由 wusukai 于 2015-6-17 09:37 编辑 6月2日我司110kV变电站内部分出线柜速断保护动作,明显有短路故障的有三个地方,分别是焦化脱硫泵(10kV 500kW)、动力鼓风机(10kV 18000kw)、铸铁变(1250kVA),故障时短路电流及进线速断电流分别是焦化脱硫泵动作电流为773.6A,121进线动作电流为6324A;铸铁变动作电流为3467.1A,124...查看详情

    用户:wusukai 浏览量:1447 时间:2015-06-17
  • 虽然保护熔体不能用来作为电气设备的过负荷保护,而只能起短路保护的作用,但运行中确实存在由于用电设备的过负荷而导致熔体熔断的实际情况。两者区别在于熔体截面。 1、因过负荷引起熔断时,一般多发生在变截面熔体的小截面处,且熔断部分的长度较短。因为过负荷所产生的热量在小截面处聚集较快,故易产生。 2、由于短路导致熔体熔断,则其熔断部位较大,甚至熔体的大截面部位也会熔断。这是由于较大电流在极短时间内产生...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:509 时间:2015-06-16
  • 直流电动机电枢绕组短路或断路时,将引起启动困难,即使启动了也达不到额定转速,有时还会出现冲击式动作。在出现短路线圈时,将导致这一支路的其他线圈电流过大,产生局部过热,发出焦臭味甚至冒烟,与线圈相连接的换向片也会发热、发黑。 直流电动机带上负载后,由于断路线圈从第一条线路经过电刷转入第二条线路的时候,会产生强烈而急速的火花,断路线圈接连不断地旋转,换向器上的各组电刷也就一组一组地轮流发出火花,使接...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:1138 时间:2015-06-16
  • 一、故障现象 1998年6月12日上午和18日下午,各下了一场降水量为18毫米左右的中雨。在降雨的过程中,锦山变电站消弧线圈发出接地信号;2#主变(3150千伏安)66千伏进线5312开关过流保护动作跳闸;事故时,10千伏侧各进、出线运行正常,继电保护无一动作。雨后,2#主变66千伏进线5312开关合闸成功,2#主变恢复供电。 二、分析判断事故原因及事故点 笔者得知这一情况后,根据事故...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:810 时间:2015-06-16
  • 1 根据具体环境选用适当的导线类型。通常要考虑到防湿、防热、防腐,避免绝缘层失效。 2 要定期检查、更换线路。避免线路年久失修,绝缘层陈旧或受损,使线芯裸露。 3 一旦发生过电流、过电压时,要及时检测线路绝缘强度,防止电线绝缘被击穿。 4 安装、修理人员要谨慎作业,防止接错线路,或带电作业时造成人为碰线短路。 5 安装裸电线要把好高度和电线间距,避免搬运金属物件时不慎碰在电线上,或线路上有金属物件...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:674 时间:2015-06-16
  • 请各位专家帮助分析: 10KV电缆被钢管砸伤,引发单相对地短路,致使110KV站内10KV母线段PT柜内的避雷器烧毁,引起110KV主变保护动作。 本电缆上级由联络柜、母排、进线柜等构成(电缆接入联络柜,联络柜装有零序电流互感器),进线柜通过电缆接入110KV站10KV母线段的出线柜(装有零序电流互感器),下级为施耐德的环网柜,环网柜出线开关未合闸。 有人分析:由于电缆单相对地引起间歇性弧光短路,...查看详情

    用户:jiangzp 浏览量:5574 时间:2015-06-14
  • (1)短路点在端部。可用绝缘材料将短路点隔开,也可重包绝缘线,再上漆重烘干。 (2)短路在线槽内。将其软化后,找出短路点修复,重新放入线槽后,再上漆烘干。 (3)对短路线匝少于1/12的每相绕组,串联匝数时切断全部短路线,将导通部分连接,形成闭合回路,供应急使用。 (4)绕组短路点匝数超过1/12时,要全部拆除重绕。...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:514 时间:2015-06-12
  • (1)外部观察法。观察接线盒、绕组端部有无烧焦,绕组过热后留下深褐色,并有臭味。 (2)探温检查法。空载运行20分钟(发现异常时应马上停止),用手背摸绕组各部分是否超过正常温度。 (3)通电实验法。用电流表测量,若某相电流过大,说明该相有短路处。 (4)电桥检查。测量个绕组直流电阻,一般相差不应超过5%以上,如超过,则电阻小的一相有短路故障。 (5)短路侦察器法。被测绕组有短路...查看详情