  • 原因: (1)设备绝缘损坏。老化、污闪、雾闪、盐碱击穿。 (2)外力破坏。雷击、鸟害、动物接触、人员或植物距离太近。 (3)设备机械损伤。疲劳严重、断线、倒塔、倒杆、电动力太大拉断导线。 (4)运行人员误操作、带地线合隔离开关、带负荷拉隔离开关。 (5)其他原因。 危害: (1)短路电流的弧光高温直接烧坏电气设备。 (2)短路电流造成的大电动力破坏其它设备,造成连续的短路发生。 (3)电压太低影响...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:1129 时间:2015-07-11
  • 变压器在运行中副边突然短路,多属于事故烦路。也称为突发短路。事故短路的原因多种多样,例如,对地短路、相间短路等等但是。不管是哪种原因造成的短路。对运行中的变压器都是非常有害的副边短路直接危及到变压器的寿命和安全运行。 特别是变压器一次侧接在容量较大的电网上时。如果保护设备不切断电源,一次侧仍能继续送电。在这种情况下。如不立即排除故障或切断电源,变压器将币砂决被烧毁这是因为当变压器副边短路时。将...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:1676 时间:2015-07-09
  • 图(来自配电手册)1中的短路电流通过平行导体时的相互作用力和2中的短路电流通过硬母线产生的应力,我不明白的问题是我认为硬母线也属于导体,即硬母线也可采用1中的计算方法进行计算,还有就是1中的作用力和2中的应力有啥区别?提前感谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:1773 时间:2015-07-09
  • 近年来变压器突发短路冲击后损坏几率大增,已占全部损坏事故的40%以上。变压器经受突发短路事故后状况判断、能否投运,成为运行单位经常要决策的问题。以前变压器发生突发短路事故以后,需要组织各方面专家分析事故成因,然后确定试验方法,根据试验结果继续分析或者追加试验。这种分析、抢修机制已不适应当前电网停电时间限制、高可靠性以及事故严重性等情况。北京供电局修试处总结300余台110kV及以上电压等级变压器多...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:447 时间:2015-07-05
  • 1、变压器的中低压侧加装绝缘热缩套。对变压器的中、低压侧电压等级是35KV及以下的,只要其出线采用的是硬母线,可以从变压器出口接线桩头一直到开关柜的母线,包括开关室内高压开关柜底部母排,全部加装绝缘热缩套。如果采用的是软母线,可在变压器出口接线桩头和穿墙套管附近加装绝缘热缩套。这样可有效防止小动物等造成的变压器出口短路。 2、对变压器的中、低压侧为35KV或10KV电压等级的变压器,由于其属于...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:681 时间:2015-07-05
  • 每一次断开短路电流后,都应对断路器进行一次检查,检查的内容及故障处理方法如下。 1.触头系统 (1)主、弧触头上的烟痕用酒精抹净; (2)如果触头接触面上形成小颗粒金属屑时应清理,并修平整; (3)如果因电磨损造成主触头(动静触头)上的银合金触点层厚度小于1mm时,必须更换,且动静触头应同时更换; (4)检查触头压力弹簧,若因过热失效,要及时更换; (5)检查软联结有无断裂...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:713 时间:2015-07-05
  • 1)变压器铁芯多点接地故障处理 变压器铁芯多点接地故障,在多数情况下是由于悬浮物在电磁场作用下形成导电小桥造成的。遇到这种情况时,采用电容放电冲击法即可处理。电容充放电电路图中,电路中电容C 为50MVar 左右,直流电压放电器输出的电压大约1kV。使用方法是:首先把双向开关K 合到触头1 侧, 对电容C 充电, 充电后快速把开关K合到触头2 侧对变压器铁芯故障点放电,反复进行几次故障即可排除...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:628 时间:2015-07-04
  • 绕组短路故障通常有相间短路和匝间短路两种。匝间短路包括各极相组线圈间短路、一个极相组中线圈之间短路以及一个线圈中的线匝之间短路。相间短路故障通常有绕组端部层间短路和槽内上下层线圈之间短路。造成相间短路的原因是由于相间绝缘尺寸不符合规定、绝缘垫本身有缺陷、层间垫条垫偏或嵌线时使其遭受损伤等。另外,绕组连接线或引出线套管绝缘损坏也会造成相间短路。电机过载、过电压、单相运行、导线绝缘材质不良等均会造成绕...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:582 时间:2015-07-04
  • 电压互感器是电力系统运行中重要设备组成,是交流电路中一次系统和二次系统间联络元件,用于传递信息供给测量仪器、仪表和保护、控制装置等,它属于特种变压器,工作原理与变压器基本相同。基本结构主要由一次绕组、二次绕组和铁心构成,一、二次绕组和铁心之间均有相匹配的绝缘措施,在正常情况下,二次回路电压与一次回路电压成正比。 从电压互感器的原理特性上不难看出,其二次绕组不能短路或接地运行。二次电压的大小,与一...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:545 时间:2015-07-04
  • 因变压器出口短路导致变压器内部故障和事故的原因很多,也比较复杂,它与结构设计、原材料的质量、工艺水平、运行工况等因数有关,但电磁线的选用是关键。从近几年解剖变压器,对其事故进行分析来看,与电磁线有关的大致有以下几个原因。 1、基于变压器静态理论设计而选用的电磁线,与实际运行时作用在电磁线上的应力差异较大。 2、目前各厂家的计算程序中是建立在漏磁场的均匀分布、线匝直径相同、等相位的力等理想化...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:527 时间:2015-07-04
  • 处理电力变压器短路事故,首先要通过检查、试验找出问题实质所在;其次处理过程还应注意相关问题。具体思考如下: 首先,变压器短路事故后的检查、试验。 变压器在遭受突发短路时,高低压侧都将受很大的短路电流,在断路器来不及断开的很短时间内,短路电流产生与电流平方成正比的电动力将作用于变压器的绕组,此电动力可分为辐向力和轴向力。在短路时,作用在绕组上的辐向力将使高压绕组受到张力,低压绕组受到压力。由...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:1256 时间:2015-07-04
  • 一是做好短路电流的计算,正确选择及校验电气设备,电气设备的额定电压要和线路的额定电压相符。 二是正确选择继电保护的整定值和熔体的额定电流,采用速断保护装置,以便发生短路时,能快速切断短路电流,减少短路电流持续时间,减少短路所造成的损失。 三是在变电站安装避雷针,在变压器四周和线路上安装避雷器,减少雷击损害。 四是保证架空线路施工质量,加强线路维护,始终保持线路弧垂一致并符合规定。 五是带电安装和检...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:581 时间:2015-07-03
  • 介绍一种简单易行的方法———挑担灯校验法。 1将总开关(闸刀)和电路里所有的灯具开关都断开。 2拆除闸刀相线侧的熔丝,取一只大功率灯泡(该灯泡的功率必须比电路中任何一只灯泡的功率至少大1倍),把灯头的两根连接线分别与闸刀相线侧装熔丝的上下桩头连接,使检测灯泡串联在电路里。 3合上闸刀,使整个回路通电。 4分别依次合上该回路每盏灯的开关。当合上的电灯发光正常,而串联在闸刀上的电灯发光暗淡,则说明该盏...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:833 时间:2015-07-03
  • 1、装设短路接地线应由2人进行,其中1人操作,1人监护。操作人员要使用绝缘棒,戴绝缘手套,人体不得触及接地线,监护人员应离接地极有一定的距离。 2、装设时,应先用验电器验证检修线路和设备确实无电,并经工作负责人许可后才能装设。 3、接地线应与带电线路和设备有一定的安全距离,以防摆动触及带电线路和设备。 4、检修线路和设备的两端,有可能对检修设备和线路突然送电的各方及停电设备产生感应电的部分均...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:699 时间:2015-07-02
  • 变压器事故时有发生,而且有增长的趋势。从变压器事故情况分析来看,抗短路能力不够已成为电力变压器事故的首要原因,对电网造成很大危害,严重影响电网安全运行。 变压器经常会发生以下事故:外部多次短路冲击,线圈变形逐渐严重,最终绝缘击穿损坏;外部短时内频繁受短路冲击而损坏;长时间短路冲击而损坏;一次短路冲击就损坏。变压器短路损坏的主要形式有以下几种: 1、轴向失稳。这种损坏主要是在辐向漏磁产生的轴向电磁...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:673 时间:2015-07-01
  • (1) 输出短路保护 当逆变器输出反馈连续64ms无过零点时,视为输出短路,UPS输出关断,UPS长鸣并于面板显示告警。 (2)输出电压保护 当逆变器输出反馈电压连续80ms低于140V或高于276V时,视为输出欠压或过压而保护,UPS转至旁路模式,UPS长鸣并于面板显示告警。 (3)BUS过电压保护 当BUS电压连续64ms超过440V时,则认为BUS过电压而进行保护,UPS转至旁路模...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:1755 时间:2015-06-28
  • 在计算短路电流时,规范要求当电机较近,且其电流达到短路电流的1%时,需考虑电机的回馈电流。在计算天车滑线时,我觉得不应考虑这一回馈电流,原因有二: 1、所有天车电源进线断路器,均配备欠压脱扣,一旦电压下降至额定电压70%左右时,脱扣器动作,断开线路,电机的电流不能回馈至线路上; 2、在所有电机均用变频器控制,且能量不能回馈(回馈的能量消耗在直流回路上的电阻上),即更不能回馈至供电线路上。 不知是否...查看详情

    用户:wolfbill 浏览量:739 时间:2015-06-25
  • 引言 在电力系统中,变压器作为电力系统的主要设备之一,其运行的可靠性如何,直接关系到电网系统能否安全运行。近年来,变压器发生的事故较多,2001年度变压器事故按原因统计表明,变压器事故损坏的主要原因是外部短路故障及变压器密封不良导致设备进水受潮、设计及制造工艺不良、过电压、安装工艺不良、误操作等。外部短路故障引起变压器损坏是电力变压器事故的首要原因,而变压器本身抗短路能力不够是造成设备损坏的...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:654 时间:2015-06-23
  • 近年来,我国110kV及以上的主变压器因外部短路引起的损坏事故明显地增长,而且大多数故障的变压器损坏严重,有的还扩大成系统事故,后果极为严重。这是一项急待解决的重大安全问题,有必要通过对事故的统计分析,查找事故发生及增长的原因,并研究切实可行的对策来加以抑制。 1 因外部短路引起主变压器损坏事故的状况 1.11990~1996年,全国110kV及以上电压等级的主变压器因外部短路损坏的为12...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:675 时间:2015-06-23
  • 为防止刀闸开关发生弧光短路故障,保障设备和人身的安全,首先应考虑刀闸开关的适用性;其次应做好使用过程中的检查和维护工作,并严格按照规程进行操作。具体地说,应注意以下各项: (1)不得将刀闸开关用于它不能分断的电路。 (2)在运行前应检查其动作是否灵活,有无卡死现象。 (3)检查灭弧罩是否齐全、牢固,对无灭弧罩的胶壳开关应检查其胶盖是否盖好。 (4)仅用以隔离电源的开关,其操作顺序应按规定执行,不允...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:633 时间:2015-06-22