本专题为土木在线什么是短路设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与什么是短路设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
为什么计算K1点短路时,电源S1提供的短路电流计算时,不需要考虑电源S2所在支路,而在计算K2点短路时电源S1提供的短路电流时要考虑电源S2所在支路的阻抗呢?提前谢谢您的回复。...查看详情
请教图中的第3题,计算低压侧短路电流时,为什么不像配电手册中的那样要考虑高压侧的系统阻抗折算到低压侧和变压器阻抗的影响?提前谢谢您的回复。:)...查看详情
请教图中的16题,为什么不采用红色标注的方式进行化简,而是采用参考答案中的认为110KV和35KV变压器阻抗呈并联关系?提前谢谢您的回复、...查看详情
图中(图中的内容来自GB50065)标注为红色的请教接地故障对称电流和接地网入地对称电流有啥区别? 提前谢谢您的回复。...查看详情
如图所示的漏电保护开关,开关跳闸后我能通过开关上的指示判断是什么故障吗?是漏保动作了还是断路器过载或短路动作了? 漏电保护器上的那个开关能否判断是漏电还是其他故障? 5424424 5424425...查看详情
风力发电导电轨(母线)为什么经常短路,母线为空气型的,母排电气间隙12以上!母线经常出现短路现象,哎。求大家分析可能的原因...查看详情
本人刚开始从事高压真空断路器行业,额定电流的问题始终没有弄通,现在市面上还有用ZW8的真空管装在VS1里面,说什么电流没那么大 不需要用VS1的标准管也可以,所以我很迷惑,还有短路开断电流的问题 求大神能帮我解答下,最好有形象的比喻或者列子,再次感谢了!...查看详情