什么是短路更新时间:2026-01-25 04:20:43

本专题为土木在线什么是短路设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与什么是短路设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 供配电技术图片1

    一、漏电漏电,是用电器外壳和市电火线间由于某种原因连通后和地之间有一定的电位差产生的,检测漏电的最好方法就是用电笔接触带电体,如果氖泡亮一下立刻就熄灭,证明带电体带的就是静电,如果长亮定是漏电无疑。5825633 漏电产生的原因有二:(1)有些用电器采用的电路板自身有问题(电路板低压电路没和220V的交流电隔离,本身就 带有市电),采用开关电源的电器多属这一种情况。如有些老式彩电,人一摸到天线就会...查看详情

    用户:卖萝莉的大叔 浏览量:2712 时间:2017-07-06
  • 下面图片中的10KV短路电流计算,参考答案35KV和110KV的阻抗标么值为并联关系,后和10KV阻抗标么值之为串联关系。请教为什么不可用标注为红色的△和Y等效变换公式进行求解?提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:6119 时间:2017-06-30
  • 下面图片中求k2点的短路电流时, 标注为红色的线路阻抗标么值的计算中,请教为什么选取的基准电压为37KV,而非短路点K2处的基准电压10.5KV?提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:929 时间:2017-06-27
  • 请教个问题:变压器的短路电压和阻抗电压是一回事吗?...查看详情

    用户:moma00 浏览量:808 时间:2017-06-22
  • 配电房里面的低压出线柜子的低压断路器整定范围是多少?整定值是不是可以在整定范围里选择任意数值?...查看详情

    用户:小小敦敦敦 浏览量:810 时间:2017-06-18
  • 在不对称短路电流计算中,什么时候按照无穷大考虑,什么时候按有限电源考虑?一直很困惑。研究了几次《电力工程电气设计手册电气一次部分》的第4-12节的两个实例,但还是没搞懂,请搞清楚的回答一下,解个惑。不胜感激。。。...查看详情

    用户:iec标准 浏览量:673 时间:2017-06-12
  • 大家好,我发现短路电流计算配电手册第三版和第四版差异很大。配三以实用计算编写。配四以GB/T15544为主。大家在复习的时候如何选择的?考试到底用哪个手册啊?还有考试大纲一般什么时候出来?在哪个网站能找到考试大纲?谢谢!...查看详情

    用户:david_guan 浏览量:2289 时间:2017-06-12
  • 1、相间短路 原因:造成接触器相间短路的一般原因是接触器的工作环境不好,在潮湿的环境中我们使用永磁接触器的话就最容易出现问题了,还有在高温或者是低温的环境下使用也会出现这样或者是那样的问题。 措施:一般我们只需根据短路的原因改善一下接触器的工作环境,或者重新买个灭弧罩,或者将负载短路的故障排除等等即可。 2、触头熔焊 原因:接触器的触头超载、接触器的触头表面有异物或者东东突起、永磁接触器接...查看详情

    用户:co1489199311205 浏览量:1308 时间:2017-05-27
  • DL/T 5222-2005 5.0.4 与5.0.6关于导体和电器动热稳定最大短路电流(点)的运行方式的选择,能否理解为都是在按非极端接线方式下的最大短路电流选择? 5.0.4:最大运行方式下的最大短路电流(正常运行方式下);(选最大短路电流) 5.0.6:正常接线方式时最大短路电流。(选最大短路电流点) 按有版本真题给定的答案,上述两条的表达并不相通。求助,如果5.0.4与5.0.6两条的表达...查看详情

    用户:rosheloria 浏览量:540 时间:2017-05-26
  • 请教下面图片中标注为红色的部分,如何将两个性质相似的有限电源容量系统的电源化为一个等效电源的形式?提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:620 时间:2017-05-18
  • 采用IEC法进行短路电流计算时,下面图片中标注为红色部分的阻抗折算,采用的是除以变压器变比平方的方法。但在下理解应为除以变比,而非变比的平方,不知道在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:835 时间:2017-05-18
  • 三相金属性短路的边界条件怎么得出 Uka=0,Ukb=0,Ukc=0的?教材上说可接地(这个好解释),也可不接地(怎么解释?)。...查看详情

    用户:qq_1494139693484 浏览量:2003 时间:2017-05-07
  • 供配电技术图片1

    进行10KV电缆的截面选择,选懵了,来个大佬给解答一下。 首先,我先按经验进行电缆截面选定,用的是2500KVA的变压器(平时就用一半,需要检修就通过母联带两段负荷),按照经验我选了3x120的电缆(论坛上也是这么选的)。 然后做短路计算,计算过程如图所示(如果有错请大佬们指教),计算结果是三相短路周期分量有效值是10.56kA。 再然后计算电流,2500/1.732/10=143.34A,按照G...查看详情

    用户:黑店胖厨子 浏览量:2001 时间:2017-05-05
  • 请教下面图片中的主导线间的中心距离a为什么在参考例子中等于a1+a2/2 另外档距内软主导线的长度中的档距是否即为支架之间的距离?如不是为什么lc/l等于1 ? 提前谢谢您的回复...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:623 时间:2017-04-28
  • 下面图片中的表格为查变压器低压侧的短路电流值,请教在下没有理解的是变压器低压侧的短路电流和系统阻抗及低压侧的负载和线路阻抗都有关,但表格没有这些数据,而直接给出低压侧的短路电流,原因是什么?提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:1603 时间:2017-04-27
  • 请教下面图片中标注为红色的部分的X和R指的是什么? 提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:644 时间:2017-04-26
  • 请教下面图片中标注为红色的符号代表什么?提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:643 时间:2017-04-26
  • 请教下面图片中标注为红色的两个阻抗分别指什么?提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:549 时间:2017-04-26
  • 请问大家,新版的《工业与民用配电设计手册》第四版中短路电流推荐采用IEC版的。同时也列出了实用短路电流计算法,不过比第三版内容少了,应该复习哪种方法哪?...查看详情

    用户:wangwenbest 浏览量:1594 时间:2017-04-18
  • 供配电技术图片1

    早上7点多,无任何负荷,单位一低压开关柜内多个抽屉开关内发生短路,短路点都是断路器电源端,同时柜子母线最下端也发生严重短路,造成变压器低压总开关跳闸。请教各位大师,请帮忙分析一下故障原因。谢谢! 5758519575851857585175758516 5758516 5758517 5758518 5758519...查看详情

    用户:wx_1491793618318 浏览量:6773 时间:2017-04-10