什么是短路更新时间:2026-01-25 04:20:43

本专题为土木在线什么是短路设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与什么是短路设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 1、图纸中低压断路器标注其分断能力为50KA,此50KA是指它的额定极限短路分断能力吗? 2、断路器的短路分断能力是根据三相短路稳态电流来确定,还是根据短路峰值电流来确定?...查看详情

    用户:创业版01 浏览量:8727 时间:2016-08-31
  • 高压供电线路的长度是由低压侧母线的短路容量等确定的。请教如低压侧母线的短路容量可以越小越好的话(哪些因素限制低压侧母线的短路容量?)?那高压侧的供电线路长度是否可以很长呢?提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:1121 时间:2016-08-08
  • 供配电技术图片1

    现有一个国外电厂项目,厂用电10kV短路电流计算为44kA,老外考虑了并网试验短路电流计算时柴油发电机时对短路电流计算的贡献值,柴油发电机比较大,约9100kW,柴油机的计算过程采用的是IEC 60909(对应国标为GB/T 15544),计算结果12.6kA, 直接叠加到原短路计算值上,为56.6kA,这样短路电流计算就超出了50kA断路器的正常开端范围。我根据参数简单在ETAP上仿真了下,贡献...查看详情

    用户:bo2006yang 浏览量:1516 时间:2016-07-30
  • 框架断路器极限短路分断能力icu应该怎么理解?O-CO是代表什么意思?...查看详情

    用户:abaozi 浏览量:2671 时间:2016-07-27
  • 直接接地系统,单相接地短路,构成回路,电流很大。 小接地电流系统,经消弧线圈或者经高阻接地,也构成了回路,为什么不说这个回路的电流,而考虑对地的分布电容电流? 还是说这个回路因为阻抗太大电流特别小,比分布电容电流还小,所以忽略了? 还是怎么着...查看详情

    用户:解决561456 浏览量:4609 时间:2016-07-24
  • 请教下题中参考答案给出的是A,但在下没有理解A和B有什么区别,即为什么答案不选B?提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:1077 时间:2016-07-22
  • 本帖最后由 feidaodeng 于 2016-7-18 16:12 编辑 最近做的一个项目,10kV母线计算短路电流有效值超过50kA,如果不限制短路电路的话投资过于昂贵,如果在出线上采用限流电抗器的话,一方面电能损耗较大,而且有发热和电压降等问题。请教各位大神,现在主流的做法是不是采用普通限流电抗器限制短路电流?或者是否有更加先进可靠的解决方案? 在网上搜了一些解决方案,有采用爆炸桥与限流电...查看详情

    用户:feidaodeng 浏览量:867 时间:2016-07-18
  • 输变电工程图片1

    5568546 设计手册中P144中,公式没有0.251 含0.251的公式出自哪本书? 5568546...查看详情

    用户:g328771860 浏览量:1745 时间:2016-07-13
  • 下面的图片来自GB50054,请教被保护线路末端的短路电流在单相, 两相和三相短路电流都存在的情形下应该取什么?提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:2567 时间:2016-06-28
  • 供配电技术图片1

    本帖最后由 wtj1977 于 2016-6-26 20:34 编辑 我公司某知名品牌低压开关柜,于今年3月份投运,6月23日上午10点左右,突然发生短路事故,导致2000KVA变压器跳闸。经检查发现其中一台低压柜垂直母排底部短路,然后拆开后板,短路点在垂直母排最下端,从现场情况看发生了三相弧光短路,但是看不到单相短路的痕迹。因为开关柜正在运行,突然发生的短路,现场看不到什么明显的故障原因,请各...查看详情

    用户:wtj1977 浏览量:9505 时间:2016-06-26
  • 下面的图片来自配电手册。请教短路点附近的异步电动机反馈电流初始值等于什么?依据在哪里?提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:1157 时间:2016-06-24
  • 下图来自配电手册,从红色标注可看出为三相和两相(不接地)的短路电流计算,那是否三相和两相不接地的短路电流计算都采用红色标注的式4-54计算?如可以的话,则三相短路时的短路电流岂不和两相短路电流相等了? 不知道在在下那里理解错了。提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:1095 时间:2016-06-16
  • 成套电气设备图片1

    请教怎么用天正电气计算 高压侧 低压侧的 短路电流 5553391...查看详情

    用户:烧柴油的ufo 浏览量:1150 时间:2016-06-15
  • 下面图片中上面标注为红色来自配电手册,而下面标注为红色的部分来自GB50065,请教为什么GB50065中多了红色标注的部分?提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:7044 时间:2016-06-13
  • 注册电气工程师图片1

    本帖最后由 厚德载物2016 于 2016-6-4 09:22 编辑 配三p194,U怎么就换成I了呢;p196,Tz,Tf的数值具体怎么出来的呢,请多指教~ 5548057 5548059 5548060 5548061...查看详情

    用户:厚德载物2016 浏览量:1183 时间:2016-06-04
  • 在下看到一个参考答案写着如下的一段话: 主变并列运行针对电源进线侧并列运行,双母线并联运行主要针对110KV馈线后的设备并联运行,所以其答案为B。在下没有明白该段话的含义及为什么选择B? 期待您的回复。顺祝您周末愉快。:)...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:729 时间:2016-05-28
  • 下面图片中的由短路点附近的异步电动机反馈电流初始值,请教该电流值指的是电动机的额定电流乘以起动倍数吗?提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:3674 时间:2016-05-25
  • 请教题中红色标注为负载损耗,但计算变压器的有功损耗时,参考答案直接认为其等于满载时的有功损耗,即短路损耗。请教原因是什么?提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:10290 时间:2016-05-19
  • 为什么高压和中压是并联后和低压为串联的关系,而不是采用下面的等效化简方式,请教两者是否是一样的?提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:985 时间:2016-05-18
  • (包括单相、两相短路分析)大型发电机组继电保护整定计算与运行技术...查看详情

    用户:一路求知 浏览量:574 时间:2016-05-10