什么是短路更新时间:2026-01-25 04:20:43

本专题为土木在线什么是短路设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与什么是短路设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 在早前电器设备保护功能较为落后的背景下,我等电工从业者往往只晓得普通电控系统中有短路和过载两大保护功能,自然而然地对这两种保护功能执行器件——保险丝和热继电器有很深的了解。但随着越来越多的电子工控装置的普及,在上面提及的两种保护功能外又多出了一个过流保护功能,颇让不明就里的部分同行有些丈二和尚——摸不着头脑!那么这三种都是针对电流监测的保护功能,有何异同呢?此番本人就以当下应用最为普遍的工控装置—...查看详情

    用户:妈妈咪呀q 浏览量:323 时间:2020-10-08
  • 供配电技术图片1

    请问一上这是什么原因引起的,内部检查了没有小动物进入,环境不潮湿,变压器拖回来检查后变压器没有问题6274424...查看详情

    用户:konlin2002 浏览量:457 时间:2020-09-18
  • 电气控制系统中常用的保护环节有 短路 保护、过载保护、缺相保护、欠压保护和相序保护等,这些保护在控制 电路 中都是通过哪些电器实现?一、短路保护 常用的短路保护电器有熔断器和 断路器 。 熔断器比较适合于对动作准确度和自动化程度要求较差的系统中,如小容量的笼型 电动机 、一般的普通交流电源等。但是熔断器有一个弊端,当发生短路时,可能发生一相熔断器熔断,造成设备缺相运行。断...查看详情

    用户:博思塔尼亚 浏览量:755 时间:2020-09-17
  • 要说电工们最熟悉的电气设备是什么呢?必然是对于采用漆包线绕制而成的电动机、变压器等电气设备。然而在针对该类电气设备实际检修工作当中,有一种故障现象的判明却常常让我们从业者十分头痛。 这种故障现象就是 绕组匝间短路故障 。 相信大家都有处理过这种故障的经历。通常我们会使用兆欧表判定绕组无接地故障;再用万用表测量绕组处于导通状态后,就判定设备是正常状态,可再次通电试机过程中却时常会发生保险熔断/断...查看详情

    用户:吃瓜少女 浏览量:316 时间:2020-09-17
  • 热泵工程图片1

    一、压缩机吸 排气能的检查方法 首先,将压缩机卸下, 加电使其运转, 用手指堵住压缩机的排气孔片刻, 再将手指移开。 由于压缩机内有压力, 所以当用手堵住压缩机的排气孔时, 应感到有 排气压力 ;当把手指移开时, 可以听到 “呲呲的排气声, 而且排气压力正常的压缩机,应很难堵住压缩机排除的气体,这表明压缩机性能良好。 如果用手堵住排气管时感觉不到压力, 将...查看详情

    用户:小小小小叮当 浏览量:2613 时间:2020-08-24
  • 原创 炳华话电气版权归原作者所有,侵权请联系删除我们在选择断路器时非常关注其分断能力,常用Icu、Ics、Icw等参数。但为什么断路器设有额定短路接通能力Icm?难道断路器要接通短路电流不成?就此问题且听在下一一道来。1、短路电流 我们首先简单介绍低压系统的短路电流。对于无穷大系统容量的低压系统, 短路电流最大值发生在短路开始后约10ms ,有短路电流周期分量和非周期分量叠加而成,这个电...查看详情

    用户:博思塔尼亚 浏览量:921 时间:2020-08-18
  • GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》附录E 按短路热稳定条件计算电缆导体允许最小截面的方法 中Ih(电缆的额定负荷电流)和Ip(电缆实际最大工作电流)。这两个参数应该怎么理解...查看详情

    用户:云游天 浏览量:613 时间:2020-08-05
  • 电力变压器是电力系统中提供能源消耗的基础部分,也是保证电力安全运行的重要感应装置,其组成结构是由初级线圈、次级线圈和铁芯而组成,利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,经过长期的技术改造,整个供电工作可靠程度和稳定性不断提升,但其中仍埋下各种突出的隐患,一些变压器装置由于自身抗短路冲击能力不足,容易滋生短路现象,为了有效判断故障的原因以及位置,必须要加大对变压器故障以及诊断技术的研究,从而采用对应...查看详情

    用户:电工小杨杨 浏览量:327 时间:2020-07-30
  • 施耐德ATV71变频器维修SCF1电机短路故障描述:4月16日接到一个河南信阳的电话咨询,对方公司使用的施耐德ATV71型号变频器在启动过程中发出SCF1电机接地故障报警代码。客户对电机及电缆的绝缘进行了检查为500兆。客户为了确保生产将电机及其线路全部更新的后,变频器让发出相同的故障代码。施耐德ATV71变频器维修SCF1电机短路故障原因:变频器出现SCF报警故障分析两种情况:一种是运行中出现S...查看详情

    用户:folefo 浏览量:707 时间:2020-07-15
  • 供配电技术图片1

    来源:电气设计圈,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 今年2020年电气工程师的考试时间已经公布! 考试时间:2020年10月17、18日。考试在即,你还不快报名学习? 点击了解课程↓: 2020年注册电气基础培训班(直播 录播回看 高频考点总结),课程学习咨询点这儿~ 短路计算 短路保护 :无限大容量电力系统中三相短路的物理过程,三相短路电流=周期分量 非周期分量。即:ik=ip inp 当时...查看详情

    用户:八戒雅鹿 浏览量:8290 时间:2020-06-03
  • 低压配电系统短路电流计算及保护开关的选择...查看详情

    用户:l-shx 浏览量:766 时间:2020-05-30
  • 感觉的很奇怪未出现这种的炸发 知道是短路为何会短路 感觉很郁闷求简答...查看详情

    用户:qq_1585912504625 浏览量:389 时间:2020-04-03
  • 供配电技术图片1

    6237925 电力变压器是电力系统中提供能源消耗的基础部分,也是保证电力安全运行的重要感应装置,其组成结构是由初级线圈、次级线圈和铁芯而组成,利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,经过长期的技术改造,整个供电工作可靠程度和稳定性不断提升,但其中仍埋下各种突出的隐患,一些变压器装置由于自身抗短路冲击能力不足,容易滋生短路现象,为了有效判断故障的原因以及位置,必须要加大对变压器故障以及诊断技术的...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:2344 时间:2020-03-24
  • 变压器图片1

    6231150 Po空载损耗,即指当以额定频率的额定电压施加于变压器一个绕组的端子上,其余各绕组开路时,变压器所吸收的有功功率,又称为铁损(忽略空载运行状态下的施压绕组的电阻损耗)。其数值反映变压器空载时所消耗的能量,包括磁滞损耗和涡流损耗,磁滞损耗与频率成正比,与最大磁通密度的磁滞系数的次方成正比;涡流损耗与频率、最大磁通密度、矽钢片的厚度三者的积成正比。变压器铁芯用硅钢片材料特性、厚度及叠片...查看详情

    用户:祖玫 浏览量:3071 时间:2020-02-26
  • 供配电技术图片1

    来源:电力之窗 版权归原作者所有,侵权请联系删除 电容击穿的概念 电容的电介质承受的电场强度是有一定限度的,当被束缚的电荷脱离了原子或分子的束缚而参加导电,就破坏了绝缘性能,这一现象称为电介质的击穿。 电容器被击穿的条件 电容器被击穿的条件达到击穿电压。 击穿电压是电容器的极限电压,超过这个电压,电容器内的介质将被击穿.额定电压是电容器长期工作时所能承受的电压,它比击穿电压要低.电容器在不高...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:2016 时间:2019-10-07
  • 正极构成回路,为什么会短路...查看详情

    用户:无限电气 浏览量:77 时间:2019-09-02
  • 输变电工程图片1

    6186738 请问电气设备选型是根据三相短路电流计算后的有效值、全电流还是冲击电流,目前见过的电气设备三相短路电流都是31.5kA和40kA的没有见过更大的,请朋友们指点指点。...查看详情

    用户:变电一次学徒 浏览量:2329 时间:2019-08-04
  • 低压配电设计规范6.2.4 当短路保护电器为断路器时,被保护线路末端的短路电流不应小于断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。 这句话应该怎么理解?假设线路末端电流8A,断路器如果是10A的话。不应小于1.3倍的意思是8x1.3?那断路器不就动作了吗?...查看详情

    用户:wery123 浏览量:5574 时间:2019-07-31
  • 三相短路时故障点的残压如何计算?...查看详情

    用户:cof1563061284666 浏览量:479 时间:2019-07-14
  • 供配电技术图片1

    家里配电箱有三组断路器,需要每月按一次吗?为啥是三个呢?请教专业大神!6178348...查看详情

    用户:cof1562894350367 浏览量:806 时间:2019-07-12