GB50016第10.3.14条规定“在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料”。 国标图集07K103-2/69要求采用2.0mm钢板风管。 GB50243-2002第6.2.1条(强条)“在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm” 本人认为:不要采用2.0钢板。因为2.0钢板只能用普通钢板焊接,容易生锈,况且GB500...查看详情
各位好: 本人现在做一个写字楼项目,VAV系统,每层东南侧有一处空调机房,机房内2台约克空调机组,风量24000,现在产生的问题是,空调机开启后,噪声过大,机房内有近70dB,空调出风口及回风口处噪音也很大,靠近机房的几处房间内能感受到明显的噪声,现在需要把噪声降下来,咨询过一些同仁,大家看过后普遍反映的是未安装静压箱,风道连接不规范。现在求教问问各位有什么好的经验方法,同时给出合理的静压箱选型意...查看详情
普通钢板有容易生锈 的缺点,尤其是在高温烟气条件下使用,另外,普通钢板如不加保温措施,可能造成抽力不够等缺陷,如果不考虑造价的原因,推荐使用预制式双层不锈钢烟囱,有以下4个优点:1防止高温烫伤,因为是双层不锈钢材质,内外层之间有一层保温隔热材料,使外筒温度低于60度,可以有效防止接触性烫伤。 2。防止热传导,一些环境里,排烟通道往往连接重要的机房等设备室,双层隔热不锈钢烟囱可以有效阻止热传导。 3...查看详情
自备柴油发电机房(非人防的)需要设置排水设施吗?自备柴油发电机房有相关规范吗?...查看详情
民规,弱电机房不应毗邻厕所,浴室等潮湿场所。 现有一改造项目机房,必须设于1层水泵房旁边,如果双墙中间留条缝,是否能解释为不毗邻呢。 谢谢。...查看详情
大型通讯机房空调如何设计? 目前大型通讯机房(腾讯机房、电信机房、移动联通机房等其它)通讯设备多,基本是安放在机架上,造成结构紧密,发热大而集中。对此我们应该怎样设置空调送回风形式? 利用我们传统的空调大面积送回风效果不好还浪费能源,目前此类机房基本采用风柜+地板局部送风,但是能耗还是很高。 请教大家还有什么好的建议?...查看详情
变电室发电机房配置图,比较简单4246513...查看详情
楼梯间或前室的正压送风机可否设置在电梯机房内?...查看详情
各位同行说说,你们的空调机房详图中建筑部分是由建筑专业画还是暖通专业画啊,特别是剖面图,如果是暖通专业画,各位同行你们采用什么软件画建筑图,还是直接CAD画啊 请各位高手指点一二!!!...查看详情
请问谁能提供引风机房及后烟道设计的资料?我不是土建专业,现在业主需要重建引风机房要我们做的。@dk@ 大家帮帮忙...查看详情
施工方案 本帖最后由 csccbjs 于 2011-3-10 16:52 编辑 ]...查看详情
请问高层建筑中的电梯机房层用设消火栓吗?...查看详情
大家好! 在布置离心式水冷制冷机机房的时候,在此向大家请教一下,制冷机抽管空间(即检修空间)是在接管侧预留呢,还是在接管的另一侧预留呢?还是两边都可以呢,为什么呢,还请耐心解释一下。 请赐教!...查看详情
机房空调安装和调试操作规范...查看详情
版主帮我看下这个,地下室的柴油发电机房和规范吗?有违强条吗?谢谢 在线等 此图是水图平面!...查看详情
发电机房是要直通室外吗?是强条吗? 那规范上有规定...查看详情
请教这样一个问题:弱电主机房内有室内空调机一台,需要一根DN20供水管给空调机加湿,以保证主机房内恒温恒湿,但是为防止冷凝水、废水排水不溢到主机房内(空调机下有水槽,槽深100mm),怎么才能达到检漏报警的目的?谢谢...查看详情
柴油发电机房3KW排风机和0.37KW送风机,怎么控制开启的呢? 是发电机开启就联动吗?还是要和消防控制中心联动,需要多线控制吗?谢谢各位解答 在线=...查看详情
屋面电梯机房的照明电源可以从电梯配电柜中引接吗?...查看详情
发电机房的“储油间”能放在厕所下面吗?有什么规范有规定呢?...查看详情