大金5p通讯机房专用机,开机时试运转报u1,调线后正常开机,但压缩机每次运行不到5分钟就停了,刚开始运行时低压大概在3---4bar,高压13---15bar,但运行2--3分钟后,低压就开始升高到6--7bar,高压降到10---12bar,接着压缩机就停机了,压缩机运行时电流为6.5A左右,请高手指点是什么问题导致的?是不是压机坏了?谢谢! 本帖最后由 jidukewang 于 2011-8...查看详情
最近在做一个工程,由于建筑层高和电梯顶层的限制,现在把机房局部抬高。抬高处的梁板配筋应该怎样计算?单独拿出来计算还是直接按没抬高时去配筋? 如果单独拿出来计算 ,觉得不是很合理,没有考虑到整体作用。 具体做法 请高手赐教!在线等答案 ,谢谢! 4341870...查看详情
各位土建达人,本人从事通信系统施工。现做设计时业主要求考虑机房承重问题,说机房承重为500kg。我们将在里面安装蓄电池组,原先计算都是以电池重量除以占地面积计算的,那样的计算方式基本都要到1000kg了。而且感觉那样计算肯定是不对的,就像一个100kg的人,站立在哪里的面积也就0.1m2左右,计算出也要到1000kg。这样计算估计一般民宅设计都满足不了吧。所以希望各位专家指点迷津。 问题如下: 1...查看详情
问题: 一,冷水螺杆机组总冷量1600KW,冷却塔选型却是200方; 二,冷冻、冷却水主管径是DN200,到水泵分支时却变成DN80,能够用吗?水泵均是两用一备; 三,项目建筑面积10000平米,补水系统没有软化水,可以吗? 四,图纸设计,水泵两端阀门用“法兰柱栓阀”,没听说过啊,麻烦大家给介绍下。 五,冷冻、冷却水泵要是选用一用一备,是不是更好啊,毕竟只有一台机组和一个塔。 各位大侠怎么看呢?多...查看详情