  • 空调维修:压力表检查汽车空调系统-压力表检查汽车空调制冷系统故障,一般分压缩机停止和运转两种状态。 在压缩机停止运转10h以上后,压缩机的高、低压侧应为同一数值,如果高、低表所显示的数值不相等,说明系统内部有堵塞,应对膨胀阀、贮液筒及管路部分进行检查。 当压缩机处于运转状态时,将发动机转速控制在1500/min 左右 ,启动空调使压缩机工作,一般情况下,低压侧压力约为150~...查看详情

    用户:qq_1441788914293 浏览量:1727 时间:2015-09-16
  • 压力控制器又称压力继电器,是一种受压力信号控制的电器开关,当机房空调压缩机吸、排气压力超出其正常的工作压力范围时,高、低压控制器将分别切断电源。使机房空调压缩机停止运行,起保护作用。由于冷凝器冷却不充分,制冷剂灌注过多,机房空调机组启动时排气管路的阀门未打开等原因造成排气压力上升,超过正常运行负荷,很可能使机房空调电动机烧毁和损伤压缩机的排气阀门,所以必须设置高压控制器,当机组排气压力超过给定值时...查看详情

    用户:cbjs81122 浏览量:678 时间:2015-09-08
  • 充氟操作 1.用充氟软管连接制冷剂钢瓶、压力表和充氟口,排除软管内空气。 2.启动压缩机,利用钢瓶与制冷系统压力差补充制冷剂。 3.充氟过程中观察压力表指针变化,使其维持在4.5~6KPa。 4.试运转5分钟后,观察空调器是否进入正常运转状态。 5.停机后复查各泄漏疑点,无泄漏即可投入运行。 缺氟现象空调器压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统缺氟,会出现以下现象。 1.气管阀门发干。用手触摸无...查看详情

    用户:cbjs81122 浏览量:688 时间:2015-08-25
    用户:mrym47740 浏览量:1477 时间:2015-08-13
  • 2011冷年半程已过,空调市场保持较好发展态势,销售增长平稳、产品升级趋势明显。 2010放量增长,2011开局不错 2010冷年让广大空调厂商欢欣鼓舞,全年零售量、零售额同比增幅高达32.5%、29.9%,一改2008和2009冷年的低迷状态。2011冷年,空调市场延续了2010冷年的增长势头,但增速明显放缓。中怡康测算数据显示,截至2011年3月,2011冷年国内空调市场销售量总规...查看详情

    用户:cbjs81122 浏览量:666 时间:2015-06-15
  • 首先不起水泵的状态下,热水水泵回水总管为0.38mpa, 起一次热水泵,水泵出口压力达到0.7mpa, 再起二次热水循环泵,二次水泵出口压力达到1.2mpa。 致使压力过大,末端阀门法兰漏水。 之前系统正常运行,热水出水压力都维持在0.6-0.7,系统主管是四管制,部分到风机盘管是二管制,切换一次冷水后,再次用热水,压力为什么会加大。 个人分析原因 1、系统管路循环不好,导致压力过大。(水系统末端...查看详情

    用户:kobeman08 浏览量:6075 时间:2015-04-08
  • 本帖最后由 wz3218 于 2015-2-11 17:54 编辑 问题如上,看了这么多人的讨论,还是弄不明白空调系统的系统工作压力是怎么定义的?经常看到有人系统工作压力达到1.7MPa,如果是这样,施工单位就要用1.7+0.5=2.2MPa的压力试水测漏?不对啊,空调系统零件有这么高的承压么?事实系统工作压力如何定义?...查看详情

    用户:wz3218 浏览量:1902 时间:2015-02-11
  • 现有一个闭式空调水系统,走空调冷冻水,回水管径为DN80,采用定压罐定压补水,定压罐预充2bar氮气,水泵扬程20m,流量25立方米每小时,定压点在水泵吸入口处,采用自动补水阀补水,补水口也在水泵吸入口处。 问题是:1.自动补水阀的补水压力应该调节为多少? 急啊!!!!:Q:Q:Q...查看详情

    用户:妄想闲云野鹤 浏览量:2123 时间:2015-02-10
  • 20层写字楼 锅炉板桥换热 热水循环泵扬程36米 膨胀水箱 热水循环泵放在2楼 早上开机 供水 热水循环泵压力10公斤 回水7.5公斤 当 热水循环到50度以上时供水和回水压力开始升高 这现像维持2小时 最高时供水14.5公斤 回水12公斤 压力过高 管道经常漏水2小时后压力就慢慢降下来 谢谢个位前辈 这是什么原因引起压力会升到14.5公斤???是有膨胀水箱 的...查看详情

    用户:zhanren2222 浏览量:3873 时间:2015-01-08
  • 空调系统压力与温度的关系 平衡压力、高压压力和低压压力是空调维修的重要参数。三个压力是制冷剂R22在空调管路中循环在不同位置所对应的压力,由于R22是在气液之间循环变化的,伴随着吸热和放热,所以外界环境的温度对其有明显的影响,一般情况下,环境温度高,压力值变大,环境温度低,压力值变小。 平衡压力是指压缩机不工作时,高低压平衡时的压力;高压压力是指排气压力或冷凝压力;低压压力是指吸气压力或蒸发压力...查看详情

    用户:广州大麦控制器 浏览量:4027 时间:2014-12-27
  • 现场情况: 1、楼层总高度53米,14层 2、水泵和冷水机组在一层,开式膨胀水箱定压,水箱高度大约55米,定压点在一楼集水器。 3、水泵运行时,出口压力0.8MPa,入口0.5MPa 问题:在实际运行时,14层回水主管上压力大约在多少?是在0.5--0.8MPa之间呢?还是低于0.5MPa? 也就是想问一下,此案例的中央空调水系统在实际运行时,管网上的压力分布应该是怎样的? 谢谢!...查看详情

    用户:summer_cad 浏览量:2396 时间:2014-07-22
  • 中央空调图片1

    请教个问题,有个综合大楼,高度大约90米,空调主机放在楼顶,末端用风机盘管,没有进行竖向分区,结果,底部的风机盘管承受压力一直在11公斤左右,电磁阀坏的很快,几乎每半年换一次,有什么方法可以解决底部压力高的问题吗file:///C:UsersAdministratorAppDataRoamingTencentUsers49952697QQWinTempRichOle)0R}$8N41`$C(MG~...查看详情

    用户:波澜不惊bobo 浏览量:1094 时间:2013-06-29
  • 空调侧地源测的最大工作压力和水泵扬程有什么联系,系统各点的工作压力怎么计算?...查看详情

    用户:xiaoyaoyunhai 浏览量:1143 时间:2013-05-30
  • 有一台施耐德的精密空调,大部分时间都是正常运行的,制冷济充足,视液镜正常,一个星期也没问题。报修时,现场撞到过一次,启动时,低压压力降得很快,快到负压了,然后机子低压保护了,然后再启动,机子一直又是正常的,过了一个星期,现在又报蒸发压力过低了。 维修记录: 两个月前,干燥过滤器脏堵,换了一次。大师们,帮忙确定下是什么引起的。...查看详情

    用户:misspain 浏览量:11984 时间:2013-04-24
  • 空调采暖系统工作压力的改怎样确定呢?? 个人认为:工作压力除了要克服管道阻力外,还要满足系统的正常运行(不倒空,不气化等)。 工作压力=循环泵扬程+水泵吸入口到膨胀水箱的高度+0.5m安全量 跪求各路大侠踊跃发言。明白的大侠最好给出工程实例(随便确定系统内一点即可)。...查看详情

    用户:nuantong456 浏览量:2922 时间:2013-04-22
  • 个人认为是风机全压,但有人认为是送风的正压。...查看详情

    用户:feihutianya 浏览量:7221 时间:2013-04-03
  • 中央空调是闭合管路!稳压罐的额定压力是 0.3Mpa。那么供水管路最高点的高度与s供水压力的关系,怎样既保证了末端的效果还比较节能?...查看详情

    用户:yuexiage 浏览量:1662 时间:2013-02-03
  • 制冷剂充入量的方法、空调制冷剂压力对照表下载...查看详情

    用户:东来东往007 浏览量:3189 时间:2012-12-27
  • 海信一匹空调制热时高压端压力总是在1.7~2.4mpa之间波动这样是正常的吗? 压力是不是应该不变的啊,应该是都少合适才算正常。 新手请教,谢谢回复...查看详情

    用户:hao211204 浏览量:10603 时间:2012-12-15
  • 举例说一下,现在冬季供暖,系统水温供水55度,压力5公斤,回水压力3公斤。开启锅炉后,水温升到64度,供水压力接近8公斤,回水5.5公斤。这种情况不是一直有,请高手给指点指点。有的说是热胀冷缩,我觉得不是这个原因。夏季制冷时压力一直很稳定。...查看详情