空调的压力更新时间:2025-12-16 08:52:22

本专题为土木在线空调的压力设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调的压力设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 在空调补水定压排气系统中,计算气压罐选型时,需要确定循环水泵入口最高允许工作压力,请问有谁能够指点一点这个值如何确定?或是需要考虑哪些因素呢?说明(例题中有提到,“根据空调设备和管网允许工作压力来确定”。...查看详情

    用户:noname2013 浏览量:10224 时间:2010-12-06
  • 有谁知道r410a空调高低压力范围(包括风冷和水冷),在操作维修时需要注意什么?...查看详情

    用户:huifg 浏览量:24782 时间:2010-12-03
  • 现在有一座27层大厦的中央空调工程,主机为日立的水冷变频多联,安装在各层的机房,每一层的主回水管都安装了一个压差平衡阀,冷却塔安装在楼顶、空调冷却水泵安装在地下室(回水管上)、竖管用同程、楼层高4米,因建筑物高度高,导致水管水压过大,请问高手们如何解决? 本帖最后由 zaipei85 于 2010-11-7 09:14 编辑 ]...查看详情

    用户:zaipei85 浏览量:2224 时间:2010-11-07
  • 请论坛内各位前辈,新老朋友们提供一份管道压力检测报告的范本,谢谢了!...查看详情

    用户:leidevoting 浏览量:1792 时间:2010-10-18
  • 现在工程进入后期,在空调供回水管道上装压力表和温度计。 压力表进场之后配的旋塞阀是三通的,不知道这种阀门是否可用,如图:http://img9.hbzhan.com/2/20100826/634184430609218750.jpg 因为之前没注意,施工现场已经安装了部分,阀门厂家说三通的那个小口可以排气,我也看了 口是不大,旋转阀杆调节可以实现中间小口的开启和关闭。不知道排气有没有用,如果旋转位...查看详情

    用户:liuyu1985888 浏览量:1699 时间:2010-09-14
  • 空调的蒸发压力是大一点好还是小一点好?...查看详情

    用户:xxx80631 浏览量:4252 时间:2010-02-20
  • 请教高手怎样计算空调水系统的工作压力?...查看详情

    用户:huimeng04 浏览量:14343 时间:2009-11-08
  • 空调水泵变频设温度传感器还是压力传感器比较好?温度传感器设在什么地方好?压力传感器的话,又设在什么地方? 空调主机需要相应作出什么变化?...查看详情

    用户:ltk163 浏览量:2061 时间:2009-10-29
  • 在设计中经常遇到系统工作压力问题,可一直不太明白,请各位大虾指教。...查看详情

    用户:ianfire 浏览量:2937 时间:2009-07-30
  • 大楼20层,75米高,同程式供回水管。以前装修到13层。空调循环泵房设在屋顶,2台22KW水泵,运行时压力大约0.45MPa,再加上75米楼层高度,一楼供回水压力大约有1.2MPa,中间没设计任何减压装置。现在楼上开始装修,仍使用大楼中央空调,按设计要求装修好后,为保证流量,楼顶泵房还要启动一台22KW循环泵,那样的话楼顶压力要靠0.7MPa,那一楼压力就更高了,求助楼下几层供回水管减压方法?...查看详情

    用户:sclabc 浏览量:4072 时间:2009-07-21
  • 本菜鸟遇一台美的5P空调,原来正常,移机后出现排气温度过高,低压(回气)压力7bar,运行15分钟左右压缩机过热保护,请问各位怎么解决...查看详情

    用户:zhihui65565 浏览量:11339 时间:2009-07-02
  • 最近我公司的中央空调系统出现异常,具体如下: 同一楼层上同一主管道上有7台组合式净化空调,其中靠末端的有4台正常运行,进水压力:0.35Mpa,出水压力:0.3Mpa;进水温度:10度,回水13.8度。 但靠近冰水源入口的3台出现异常,组合空调的进回水压力相等为0.28Mpa(进回水阀门都开着),当把回水阀门关闭,空调的进回水压力也相等为0.38Mpa。不管进出水阀门在什么状态,进水温度18,回水...查看详情

    用户:litt3154 浏览量:1632 时间:2009-06-20
    用户:litt3154 浏览量:2555 时间:2009-06-20
    用户:litt3154 浏览量:2388 时间:2009-06-20
  • 家用分体空调充氟应该充到回气压力多大为标准.制冷剂是R134A...查看详情

    用户:k970707 浏览量:1825 时间:2009-04-28
  • 中央空调冷却水和冷水的变频用温度信号还是用压力信号?哪一个更稳定?节能效果更明显?...查看详情

    用户:shuaifengqi1975 浏览量:1482 时间:2009-03-08
  • 请问各位:确定空调箱冷凝水出水管水封高度的时候,空调箱的机组操作压力是指什么?...查看详情

    用户:md1359 浏览量:1161 时间:2009-02-26
  • 请教大虾们:为什么五级空调系统的吸气压力要低于二级的吸气压力,而排气却高于二级的?...查看详情

    用户:zhanghongchang12 浏览量:910 时间:2008-12-17
  • 对于现有的空调或冰箱,毛细管长度变短,冷凝压力到底怎么变化?,请给出分析!...查看详情

    用户:sybs 浏览量:24113 时间:2008-11-29
  • 我们的楼地下3层地上19层,建筑高度98.74米。未做分区,二次泵,定压点压力132米,工作压力160米,这样的工作压力是不是太高了? 有没有什么硬性规定工作压力的呀?...查看详情

    用户:iknowwang 浏览量:5169 时间:2008-10-14