空调检修更新时间:2024-04-24 14:05:07

本专题为土木在线空调检修设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调检修设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 制冷技术图片1

    一、中央空调维修保养3大类 1、检查性维护保养 基于设备运行情况和客户需求,有计划地进行各类常规检查;现场指导业主的操作人员,讲解涉及机组运行、保养的实用技术;提供各类必要的增值服务;就主机及辅助设备运行存在的问题提供专业意见和改善方案; 2、预防性维护保养 检查性维护保养提供的内容;按照厂家的推荐,进行必要的预防性保养;预防性保养包括:清洗换热器铜管,分析和更换冷冻机...查看详情

    用户:愉快的脆皮肠 浏览量:25 时间:2022-09-08
  • 一、室外机机内管道漏氟 故障说明: 某型号挂式空调器,用户反映不制冷。 1、测量系统运行压力 遥控制冷模式幵机,室外风机和压缩机均幵始运行,但室内机吹风接近自然风,手摸蒸发器仅有一格凉且结霜,大部分为常温。 见下图,到室外机检查,目测二通阀结霜、三通阀干燥,在三通阀维修口接上压力表,系统运行压力仅为0.15MPa,说明系统缺少制冷剂。 2、检查...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:36 时间:2021-10-12
  • 八种保护故障 八大保护故障包括: 1)、制冷系统高压压力、低压压力保护; 2)、四通阀转换故障保护; 3)、缺制冷剂保护; 4)、运行检测参数制冷室内热交换器盘管温度过高、过冷保护; 5)、制热室内热交换器盘管温度过低、过热保护; 6)、压缩机过热过电流开关动作,室外电流保护(检流线圈断路、短路,导线没有穿过等); 7)、检测风机转速电路损坏、电动机故障(内风机、外风机停转、不正常运转保护); 8...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:22 时间:2021-09-29
  • 电磁继电器在空调器中的应用比较广泛,如室内/外风 扇电机的风速转换、负离子发生器的启动/停止转换、 同步电机的运行、四通阀的切换等,都是利用电磁继电 器进行控制的。下 图所示为电磁继电器的实物外形。 1、 电磁继电器的分类 在空调器中按照器件对继电器 分类,可以将继电器分为压缩机电 磁继电器、风扇电机电磁继电器和 四通阀电磁继电器 3 种。图 8-...查看详情

    用户:小小小小叮当 浏览量:28 时间:2021-06-21
  • 一、压缩机排气量下降的故障检测 对压缩机吸、排气能力进行检测是检测压缩机排气性能是否良好的重要依据。下面以日立 S0145CY—P6AG 压缩机为例,介绍一下压缩机吸、排气能力的检査方法。该压缩机属于往复活塞式压缩机,其工作频率为 50 Hz, 工作电压为 220~240V 。 1、将压缩机卸下,加电使其运转。用手指堵住压缩机的排气孔片刻,再将手移开。由于压缩...查看详情

    用户:吃瓜少女 浏览量:40 时间:2021-06-07
  • 一、制冷系统正常工作的参数 1)、压力相关: 1、夏季制冷时,制冷系统正常低压在4~6Kg之间; 2、夏季制冷时,制冷系统正常高压在16~19Kg之间; 3、夏季停机时,室外温度为38℃时制冷系统平衡压力为10Kg左右。 (R22制冷剂) 2)、温度相关: 4、夏季制冷时,空调器出风口温度应为12~15℃之间。 5、夏季制冷时,空调器进、出风口温差应大于15℃。 6、夏季制冷时,全封闭往复活塞...查看详情

    用户:小雨转晴 浏览量:523 时间:2020-12-29
  • 为了确保压缩机正常运转延长使用寿命除定期维护检修外,日常的维护检查非常重要。除了用各种仪表测知压缩机的运转变化外,通常还用看、听、摸的这种方法来检查。但这三种方法也不是孤立的,而是互相联系的,单凭其中一种方法不能检查压缩机运转情况的好坏。 用看的 可以看出各传动部分的机件是否松动,各摩擦部分的润滑情况是否良好;各级气缸冷却水和中间冷却器的冷却效率是否良好和冷却水的流动是否畅通;各级气缸和冷却器有否...查看详情

    用户:妈妈咪呀q 浏览量:207 时间:2020-12-03
  • 中央空调图片1

    一、空调器热交换器故障的快修方法 换热器出现故障时,表现为空调器制冷效果差或根本不制冷。其原因是,由于蒸发器或冷凝器表面布满了灰尘,失去了散热作用,或其盘管穿孔泄漏,造成制冷剂不足而影响制冷(热)。其排除方法是: 1)首先清除蒸发器、冷凝器表面上的灰尘,先用钢刷和毛刷刮去翅片上的污物,再用清水冲洗干净。若故障不能得到排除,则可能是制冷剂泄漏引起的。 2)蒸发器和冷凝器泄漏部位一般在管道的接头连...查看详情

    用户:小小漫画家 浏览量:5220 时间:2020-09-28
  • 1、断路器的检修方法 断路器又称空气开关,是一种既可以通过手动控制又可以自动控制的器件。当配电设备出现电流过载或电流短路的情况时,其本身能自动进行跳闸,从而切断电源,起到保护配电设备的功能。在中央空调中的主要应用到线路过载、短路、欠电压保护或不频繁接通和切断的主电路中。下图为典型断路器的实物外形及内部的结构示意图。 在对中央空调中断路器进行检修时,可以在断电的情况下,使用万用表检测断路器输入端...查看详情

    用户:小雨转晴 浏览量:383 时间:2020-07-24
  • 中央空调有检修口、送风口、回风口、新风口、排风口,我们有些从事同行分不清楚其中的区别与作用,今天来简单说说,希望对你有帮助。 1、中央空调检修口 检修口:中央空调留检修口就是为了方便空调后期运行维护,中央空调内机是整个安装在吊顶内,而主要零件都是集中在内机电器盒内。没有不做检修口,如果空调内机出现问题需要维修,就得将吊顶拆掉,维修麻烦,对房屋破坏大。而留有检修口,若空调出现问题,可通过检修口查看电...查看详情

    用户:小狮子 浏览量:530 时间:2019-09-11
  • 中央空调图片1

    来源:网络 如有侵权请联系删除 机房专用空调一般都配备了专用加湿系统,其作用是当室内相对湿度较低时,自动控制加湿,使室内空气的湿度达到要求,高效率的除湿系统及电加热补偿系统,通过微处理器,根据各传感器反馈回来的数据能够精确地控制机房内的温度和湿度,机房专用空调的加湿方式主要根据用户所在地域的不同及水质差异选择使用,下面分别介绍数据机房专用空调加湿方式以及加湿器检修方法。 数据机...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:945 时间:2019-07-25
  • 1、异常负荷和堵转 电机负荷包括压缩气体所需负荷以及克服机械摩擦所需负荷。压比过大,或压差过大,会使压缩过程更为困难;而润滑失效引起的摩擦阻力增加,以及极端情况下的电机堵转,将大大增加电机负荷。 润滑失效,摩擦阻力增大,是负荷异常的首要原因。 润滑失效,局部磨损,使曲轴转动需要更大力矩。小功率压缩机(如冰箱,家用空调压缩机)由于电机扭矩小,润滑失效后常出现堵转(电机无法转动)现象,并进...查看详情

    用户:制冷维修中心 浏览量:526 时间:2019-06-27
  • 中央空调图片1

    多联机中央空调系统在我们日常使用过程中,以更高的舒适度,更美观大方的造型等多方面的优势而被消费者所喜欢。当前在居家当中,特别是面积比较大、房间比较多的用户当中,选择使用多联机中央空调效果更好。 多联机中央空调的系统较为复杂,常年运转的话,必然会出现一些问题,因此要定期对多联机中央空调系统进行检查。 6010207 多联机中央空调也是属于加氟制冷的,因此当多联机空调出现制冷效果不好时,那...查看详情

    用户:青柠1006 浏览量:693 时间:2018-07-24
  • 制冷技术图片1

    很多入门的空调师傅,在遇到空调故障的时候,完全没有头绪怎么去修理;往往是一顿乱查,最后还是没有找到问题点;时间浪费了,事情也没有搞定。今天小泥巴就给大家介绍一下空调故障的检修流程。 1室内机上电无反应 http://p3.pstatp.com/large/11fa00072a725c473679 (注:变压器初级阻值为 400~700 Ω) 2不接受遥控器信号 http://p3.pstatp.c...查看详情

    用户:lily018 浏览量:1220 时间:2017-06-14
  • VRV空调系统的内机是否每一个都需要检修口,检修口的尺寸都是450mm×450mm吗?...查看详情

    用户:暖通给排水牛犇 浏览量:793 时间:2017-04-11
  • 我们在进行空调变频模块修理时,有两种修理办法,一种静态,一种动态。在静态检验效果正常今后,才可进行动态检验,即通电试机。在通电前后有必要留心以下几点: 1、上电之前,须看输入电压有没有错误,将380V电源接入220V级变频器当中会出现炸机(炸电容、压敏电阻、模块等)。 2、检查变频器各接播口是不是已精确联接,联接有没有松动,联接失常有时或许致使变频器出现缺点,严重时会出现炸机等情况。 ...查看详情

    用户:co1483509684085 浏览量:482 时间:2017-03-31
  • 建筑问答图片1

    如图这个检修口是不是用来放空调外机的。 5749653...查看详情

    用户:qq_1420446305101 浏览量:1501 时间:2017-03-27
  • 中央空调图片1

    预留中央空调检修口是为了维修中央空调室内机而专门在天花板上开设的孔口,不仅方便解决问题,而且不需要把整个天花板全部拆卸,从而减少了维修成本,节约了材料。所以预留中央空调检修口是非常有必要的,预留中央空调检修口注意以下事项: 5716421 中央空调检修口尺寸: 中央空调安装后,布置天花时一般会预留450mm×450mm尺寸大小的检修口,450mm×450mm的大小是人体的肩膀刚好可以进入的尺寸,它...查看详情

    用户:co1484810847578 浏览量:8471 时间:2017-02-16
  • 中央空调图片1

    5670744 四通阀结构及工作原理1、电磁四通换向阀主要应用在热泵式空调器中,由于在结构上主要有4根管道与它相连,所以常叫四通阀。2、它的作用是通过改变系统中制冷剂的流向,来改变空调器两器的功能,实现制冷、制热或除霜等功能的切换。3、电磁四通换向阀由两部分组成,一部分为电磁导向阀,另一部分为四通换向阀,四通换向阀是通过电磁导向阀来控制的,二者之间用三根导向毛细管连接,其结构如图所示: 56707...查看详情

    用户:co1456280860158 浏览量:1137 时间:2016-12-13
  • 虽然已经立秋,但是并没有秋天的感觉,还是离不开空调,空调如果长时间使用总会出现一些问题,出现故障了没必要立马叫维修人员,可以尝试自己先检修一下,看看是什么问题。接下来小编就给大家介绍一下中央空调常见问题的一些简略修理办法。 中央空调中央空调简介中央空调机由两个单独的元件构成:冷凝器和蒸发器。冷凝器单元一般坐落房屋外的水泥板上。蒸发器盘管装置在静压箱内或加热器上方的主管道交汇处。大多数中央空调机都与...查看详情