求地下室底板抗浮锚杆设计图纸?谢谢了!...查看详情
请问各位高手,考虑锚杆抗浮时,地下室底板的荷载计算是不是水浮力减去地下室底板的自重及其上作用的永久荷载,得出净水浮力,锚杆抵消的就只是水浮力了? 但是我单位的总工告诉我锚杆抗浮的力取错了,计算地下室底板的强度只考虑自重及其上作用的永久荷载,锚杆承受的力是净水浮力还要减去底板的自重及其上作用的永久荷载。 我不明白为什么还要减去底板自重,算净水浮力时不是已经减过一次了吗,那么岂不是重复了。 请各位大虾...查看详情
四层办公楼带一地下室,因为地形的原因,室外地坪前后标高是不一的,前面是全埋地下室,到后面是半埋地下室,这样的情况防水及抗浮设计水位怎么样确定?...查看详情
二层地下室,地下室底板在中风化岩层内,如何考虑地下室底板及人工挖孔灌注桩的抗浮设计,既考虑多少水....查看详情
我在老虎空间http://download.tigerspace.net/downinfo/54.html上发现有"地下室抗浮验算工具"我不是老虎会员下载不了,谁能帮我一下. 我手头有个项目是一层地下车库,埋深7.5m.地下水位在3.5m,地下车库顶只覆土0.8m,不知抗浮够不够. 另外请高手们写一下计算公式.有类似的计算书最好.另外我看了网上的讨论,对抗浮验算的系数有取G/F>1.2或0....查看详情
某地下室,-4.53标高地梁做抗浮设计,基础为孔桩,梁作反作用,面筋当底筋布置,底筋当面筋布置,纵筋采用通长焊接,现问:面筋搭接地方是否在桩支座里面?底筋是否在跨中ln/3范围内焊接?并说明理由!...查看详情
哪条规范有规定?...查看详情
底下室顶板上方覆土很薄,局部抗浮不足(柱网9*9,四五个柱网格的范围),其余柱网抗浮满足...查看详情
地下室抗浮验算公式是怎样的?书上没有,另外各荷载分项系数如何取? 目前有几种观点; 1.自重/水浮力>=1.05,各荷载不乘分项系数。 2.自重>1.2x浮力 3.0.9x自重>1.2x浮力 究竟上述哪种算法对?...查看详情
2层无量楼盖地下室抗浮不够,浮起来了,开裂了,楼板开裂程度还较小,外混凝土墙,边跨第一内柱子及托板开裂比较多,内柱子在顶部有一定维裂缝。图片如下: 1653742...查看详情
地下室抗浮验算荷载组合分项系数怎么取?水浮力的分项系数是多少?请有经验的告知~...查看详情
我最近做了一个地下室,进行抗浮验算时根据规范恒载乘于0.9分项系数。活载没有考虑。做出来的地下室底板特别大,有1000厚,特别不经济。因为是框架结构,地下室为混凝土挡土墙。请教各位高手: 1、活载是否不考虑抵抗浮力? 2、框架柱压力能否能够转化为面荷载抵抗浮力? 3、两侧的混凝土挡土墙能否按照线荷载抵抗浮力? 4、计算浮力是否按照历史最高水位进行计算? 在这里谢过各位!...查看详情