地下室抗浮更新时间:2025-12-17 16:13:32

本专题为土木在线地下室抗浮设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与地下室抗浮设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 地下室设计图片1

    近年来,地下空间的应用越来越广泛,工程中就出现了遇到地下水位较浅的大型地下构筑物如地下或露天游泳池、大型地下室、大型地下洞室等。由于该类地下结构物建筑面积大、基础埋藏较深,建筑层数相对较少,在历史最高地下水位情况下,结构自重不足以抵抗地下水的上浮力,地下结构物的抗浮问题日益突出。 武汉市江夏区金龙大街某小区刚交房一个月,地下车库就出现柱子顶端错位、压溃,柱端钢筋弯曲、混凝土开裂。 楚天都市报 ▼ ...查看详情

    用户:纵世界 浏览量:12001 时间:2020-04-27
  • 请叫下各位大神,有个项目,正负零绝对标高为71.2,地下室底板绝对标高为65.6,设计抗浮水位为69.8,需做到4.2米高的抗浮水位,地下室底板做400后,顶板做250后,覆土厚度为900,结构自重不满足抗浮要求,需设置抗浮锚杆,锚杆可入中风化粉砂岩,锚杆需如何布置呢...查看详情

    用户:啊wen 浏览量:72 时间:2019-04-04
  • 桩基顶标高低于地下室底板标高500mm,那地下室底板钢筋应锚入竖向构件(柱、剪力墙)内,还是将桩基顶标高提高至地下室底板标高将桩钢筋锚入底板内?还有桩基础拉梁下面需布置抗浮锚杆吗?...查看详情

    用户:ylk65357978 浏览量:1876 时间:2019-01-25
  • 地下室抗浮锚杆施工是一项专业性很强的工作,那么具体的施工方法是什么呢?小编来为您解答。 1、对坡面进行清理 将坡面的松土、石块、杂物等进行清理,并按照设计的要求对坡面角度进行修整。 2、安装固定钻机 按照坡面测放孔位来对固定钻机进行安装,并对钻机机位进行适当调整,保证钻机工作位置的准确性,另外,钻孔的倾斜角度、倾斜方向都要严格按照设计要求,误差要在允许的方位之内。 3、钻孔施工...查看详情

    用户:精轧 浏览量:2082 时间:2018-10-18
  • 有没有人做过地下室抗浮锚杆的资料?要做哪些资料...查看详情

    用户:z12y19 浏览量:789 时间:2018-07-14
  • 纯筏板地下室抗浮计算中,是否只用考虑整体抗浮,而不用考虑板的强度问题,意思是当整体抗浮满足要求以后,板的强度也自然满足要求,是否是这样的啊?请教各位大神...查看详情

    用户:歹歹 浏览量:11522 时间:2016-10-24
  • 本人现在正在一处工地施工,现在工地土方正在进行大开挖,地下室两层,筏板下柱下墩,墩深1.1米,但是整个筏板全部设置了抗浮锚杆。间距1.8米。网上看了有三种施工方法求教大神到底该用哪种方法? 1、先进行土方精细开挖到垫层底标高再进行抗浮锚杆施工,再清理槽底,浇筑垫层? 2、先开挖到精细标高,浇筑垫层再进行抗浮锚杆施工? 3、先开挖到筏板垫层底,然后进行抗浮锚杆施工,最后进小挖机进行柱下墩土方开挖施工...查看详情

    用户:qq_1473578498628 浏览量:16618 时间:2016-09-11
  • 小弟在设计一个纯地下室时遇到抗浮算不过,甲方那边又不想做抗拔桩或者抗浮锚杆,我就在北京市地基基础勘察设计规范上找到第8.8.3条: 抗浮可采用以下几种措施: 1 增加结构自重,在基础底板上加压重材料,或增加基础底板挑边,利用挑板上的土 提供有效的压重; 若是增加结构材料又显得太浪费,我想做基础底板挑边来增加挑板上覆土的重量。 但是在计算时我遇到的问题: 这里说的挑板上覆土的有效压重怎么计算?主要是...查看详情

    用户:y296364177 浏览量:8030 时间:2016-06-26
  • 小弟的疑问就是如果不带地下室的框架结构独立基础就不用计算抗浮吧。那带地下室才需要计算抗浮是为什么呢?...查看详情

    用户:foxtime 浏览量:8278 时间:2016-01-31
  • 本帖最后由 再回首恍然如梦 于 2015-11-12 16:37 编辑 考虑粘性土的渗透系数较低,全部考虑最不利作用(当地下水位取室外地面时,地下室顶板上面有覆土):1、 对于地下室顶板构件计算,作为永久荷载作用考虑为1.2(上覆土饱和重度+其他恒载)+1.4活。2、 对于地下室底板构件计算,作用为1.35浮力-1.0(结构自重+上覆土层有效重度)。3、 整体抗浮设计:是否考虑侧摩阻力,待定``...查看详情

    用户:再回首恍然如梦 浏览量:2689 时间:2015-11-12
  • 如题,这种情况下是不是要把锚杆的集中力用slabcad建模输入,然后再加上水浮力,最后运行pkpm计算呢。哪位有实际工程经验的来教教小弟啊。不要理论上分析 我想看看实际工程是怎么处理的,就是要图审单位认可的做法...查看详情

    用户:威震天1983 浏览量:12243 时间:2015-10-08
  • 在多个地下室因水浮力作用而引发的工程亊故中,我们发现有些设计人员对地下水的作用认识不足,抗浮设计的基本概念不够清晰,常见的有下列几种情况: 1)重视地下室的梁、板、柱、墙的结构构件设计,忽视整体抗浮验算分析,忽视施工的抗浮措施,总认为具有上万吨自重的地下室怎么会浮起来呢 2)地下室底板裂缝、漏水,甚至成为地下游泳池,把某些实质上是因为地下水的作用远大于设计荷载而造的工程事故,错判为温度应力作用、砼...查看详情

    用户:bsyh84365 浏览量:1369 时间:2015-08-17
  • 摘要:许多地下室因水浮力而导致结构整体上浮或地下室底板局部隆起,造成工程事故和经济损失。本文对这些工程事故产生的技术因素进行归纳总结,与同行共同探讨。 近几年来,有不少地下室因地下水的作用而造成工程事故,如某医院两层独立地下车库,在施工过程中出现整体上浮,最大上浮高度达到1.42m;又如,某体育中心游泳馆,地下室上浮造成上部结构梁、板、柱产生大量裂缝,有些构件丧失承载能力;再如,某高层建筑地下室底...查看详情

    用户:gbzg_95002 浏览量:8555 时间:2015-06-09
  • 地基基础图片1

    地下室抗浮的永久性抗拔锚杆,其截面直径需要比计算要求加大一个级别吗? Kingckong按:在两个不同的场合,都遇到有同行问起这个问题,故整理了我自己的观点于此。 1、广东省标准《建筑地基基础设计规范》DBJ15-31-2003有以下有关规定: 5149461 2、问题的提出: 在两个不同的场合,都遇到有同行问到:对地下室抗浮的永久抗拔锚杆,其截面直径需要比计算要求加大一个级别吗?关键是,他...查看详情

    用户:结构小清新 浏览量:5085 时间:2015-05-21
  • 近几年来,有不少地下室因地下水的作用而造成工程事故,如某医院两层独立地下车库,在施工过程中出现整体上浮,最大上浮高度达到1.42m;又如,某体育中心游泳馆,地下室上浮造成上部结构梁、板、柱产生大量裂缝,有些构件丧失承载能力;再如,某高层建筑地下室底板局部隆起高达350mm,柱间板出现45°破坏性裂缝……诸如此类问题时有发生,造成了不良的社会影响和财产的损失。本文对这些事故的产生原因归纳总结成以下四...查看详情

    用户:jianan_m 浏览量:1545 时间:2015-05-20
  • 哪些桩基础可以作为地下室的抗浮桩?...查看详情

    用户:killerjacks 浏览量:1945 时间:2015-05-19
  • 旋喷桩能否做为地下室的抗浮桩??...查看详情

    用户:oengjdngmenge 浏览量:1027 时间:2015-05-19
  • 水泥搅拌桩能否作为地下室的抗浮桩?...查看详情

    用户:ufomader 浏览量:1223 时间:2015-05-06
  • 作者简介:廖小雄:硕士,结构工程 在目前的地下室采用锚杆抗浮设计中,通常是利用上部结构自重和锚杆共同抗浮,其一般计算方法为:(总的水浮力-结构自重-桩的抗拔力)/单根锚杆承载力=所需锚杆的根数。具体做法是:将锚杆均匀分布在底板下,锚杆间距用底部面积除所需锚杆根数确定。 以上计算方法及具体做法,有如下问题: (1)传力途径不清晰。水浮力是均匀作用在底板上,而结构抗浮力作用(除底板自重外)都具有不均匀...查看详情

    用户:施工小秘书 浏览量:24988 时间:2015-04-22
  • 请教:地下室抗浮,为什么不计外墙与土的摩擦力?我们一直是不计摩擦力的,但是其原理是什么? 领导问我,我回答说“饱和土的内摩擦角为零”,他说:“桩的侧摩阻很多都在饱和土中,也是有摩擦力的,...” 一时回答不上来........查看详情

    用户:daming30 浏览量:14579 时间:2014-09-24