距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线地下室抗浮设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与地下室抗浮设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
求助:请问地下室底板在打了抗浮锚杆后,还需要对底板进行抗浮配筋计算吗?基础持力层为中风化砂岩层...查看详情
图纸简介: 抗浮锚杆详细大样图,包括配筋及防水细节!抗浮锚杆的平面布置需要通过计算得出每个锚杆受力,然后据此计算出平面间距,具体计算书我也会上传至结构设计论坛里基础地下室部分中!大家可以结合着看! 投稿网友: yanming801012 上传时间: 2014-05-27...查看详情
图纸简介: 该图纸为某大型项目地下室全套结构施工图,图纸包括:结构设计总说明,基础详图,地下室详图,车道及柱详图,顶板平面图,顶板梁配筋图等。 投稿网友: bigbigbigfrank 上传时间: 2014-05-19...查看详情
二层地下室每层1800平米,大概有300根抗浮锚杆需要多长时间施工完?锚杆施工需要注意什么,最好有各个工序的顺序和时间...查看详情
地勘上写的是,早就主要为上层滞水及基岩裂隙水,本次勘察测得稳定水位在0.5-6.5米之间,这样要做抗浮设计么?...查看详情
抗浮计算实例 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg1.计算取值范围,如下图:...查看详情
主体25层,带3层地下室的抗浮计算,都需要考虑那些荷载、参数?...查看详情
地下室抗浮计算,抗浮的恒载是按JCCAD里面的单荷载工况中的恒载乘以打折系数还是用手工核算的各构件自重计算?...查看详情
地基基础设计规范5.4.3条 建筑物自重及压重之和 GK好像是标准值 怎么看有的地方说要乘以1.0的分项系数,有的说要乘以0.9的分项系数 到底应该是哪个???...查看详情
最近一个项目,填土比较厚,有10几20米,地下水位低于地坪20多米,是否要做底板?规范P224说作用在底板上的爆炸荷载是结构受到顶板动荷载作用下往下运动而使地基产生的反力,而我的桩是考虑嵌岩,也就是端承桩,土又不是饱和土,按规范来说底板都不计入等效静荷载,但是只是填土比较厚,规范说的从侧面土体绕射过来的荷载也是针对饱和土而已,我个人觉得不需要做底板。...查看详情
地下室底板抗浮锚杆设计要参考哪本规范 包括设计和检测 求版主或者高手解答...查看详情
什么是地下室的整体抗浮和局部抗浮?有什么区别?...查看详情
湖南省建筑设计院 刘冬柏 王璇 原版本已进行修改,重新发表于《湖南勘察设计》2010年第2期 摘要:许多地下室因水浮力而导致结构整体上浮或地下室底板局部隆起,造成工程事故和经济损失。本文对这些工程事故产生的技术因素进行归纳总结,与同行共同探讨。 主题词:地下室,整体抗浮,局部抗浮,传力途径,锚杆 近几年来,有不少地下室因地下水的作用而造成工程事故,如某医院两层独立地下车库,在施工过程中出现整体上浮...查看详情
请教大家有小别墅地下室的抗浮怎样算?我是新手第一次做抗浮的,越详细越好。谢谢了...查看详情
根据朱总的书,地下水位变化剧烈时分项系数按活荷载取1.4,变化不大时按恒荷载取1.35,但是如果我地下水位取室外地坪,是否可以认为水浮力已经是最不利情况,不可能再有任何情况使水浮力在上升,分项系数取1,不再放大?...查看详情
论文简介:给大家一个技术资料。希望能给大家一点帮助。 投稿网友:dbjlsxz 上传时间: 2013-08-26...查看详情
图纸简介: 底板抗浮 加设锚杆计算书 较为详细,网上相对较少,值得参考 投稿网友: woshilindouble 上传时间: 2013-08-20...查看详情
4729493PKPM软件应用之地下室的抗浮设计 仅供参考 4729494 4729494...查看详情
地下室底板抗浮验算 水浮力放大系数是取1.2 还是 1.05,新规范对此是否有要求?...查看详情
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-12 22:51 编辑 高层写字楼两层地下室采用筏板基础,设置抗浮锚杆,由于持力层为强风化石英岩为防止加速风化,施工锚杆时岩石不能开挖到设计标高。施工地下室底板前基坑内锚杆林立,还需要人工清理基槽,给施工带来很大麻烦,各位前辈有没有好的解决办法,感激不尽!...查看详情