距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线地下室抗浮设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与地下室抗浮设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
珠海口岸广场地下室抗浮技术措施研究...查看详情
地下室抗浮设计的探讨与思考...查看详情
地下室抗浮的疑问,水浮力分布不均匀如何考虑 一般抗浮设计,我们就按最大水头算出一个等效均布水压强来计算浮力,这在场地高度基本一样时是没问题的。 但是,如果场地一边高,一边低,如一个大底盘半地下室的话, 抗浮设计应考虑地下水渗流在地下室底板产生的非均布荷载对地下室底板的影响。但这个如何考虑呢?大家有没有具体措施啊...查看详情
最近手上有一个单建式地下室,框架结构,抗浮不够,考虑仅在柱下设抗拔桩,按局部抗浮验算:取单柱受荷面积内的浮力减去由上部导下来的结构自重,是否可行?此时是否可以在柱下设多桩承台?承台是否需考虑顶面配受拉筋?还有止水板应如何设计,是设计成梁板式还是无梁楼盖,哪种方案较好? 不知道各位有什么好的方案? 已经采取了仅在柱下设抗拔桩,按局部抗浮控制的方案,多桩承台,承台间是否设梁还在犹豫中 本帖最后由 j...查看详情
地下室抗浮设计的思考,ppt文档,有工程经验的总结,有具体项目的分析,希望能共同提高。...查看详情
3881243有一建造在山地斜坡的高层建筑地下室,抗浮水位标高取室外地坪。问题要按山坡的高处取还是低处取?还是按什么方法取?另若山坡底边的建筑,建筑物距离山坡边多远时,地下室的抗浮水位可以不考虑山坡地的影响?盼各位帮忙!! 3881243...查看详情
地下室抗浮验算主要考虑哪些方面? 持力层的透水性,埋深。。。。。。。...查看详情
请问:地下室抗浮验算的时候,地下室自重包括承台,抗拔管桩的重力吗?...查看详情
地下室抗浮锚杆设计和应用...查看详情
地下室抗浮设计施工的综合运用...查看详情
介绍了土层锚杆在地下室抗浮加固工程中的应用,探讨了抗浮锚杆在工作荷载下位移允许值的选取,以期对类似的工程有较好的参考价值。 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-22 15:14 编辑 ]...查看详情
地下室抗浮设计水头怎么取值?...查看详情
前两天有个工程抗浮的我们院长说地下室受到的浮力跟地下室水位无关只跟体积有关,不管地下抗浮水位高低只要在顶板顶上所受到的浮力是一样的 请问这个说法对吗 如果对的话顶板上面的土是去浮容重呢还是取自然容重呢 请高人解答...查看详情
哪位大侠知道哪本欧洲规范有关于地下室抗浮的?在下感激不尽啊!本人找了很久都没看到有关于地下室的,连地下室的影子都没看到,没太可能没有那方面的规定把?...查看详情
现有一个两层地下室,200mX200m长,负一层5米高,负二层4米高。由于地势有坡度,东北角到西南角的高差有5米,故在负一层相当于是一个半地下室。现在不知这个抗浮水位如何取值,全部定为正负零,需要抵抗9m高的水位,抗浮措施需要花费大量的投资,较为浪费;如果定到-5米,采取做排水箱函将东北角的水位降至设计标高,又不知道能否达到设计效果,是否有安全隐患。望各位以前遇到过这个问题的达人给点建议!小弟谢过...查看详情
求地下室底板抗浮锚杆的施工工作范围,设计说明?...查看详情
哪位在?帮忙做个题,谢谢! 条件:二层地下室 建筑面积:100X30 柱子:800X800 柱网16X14 层高:地下一层3.8,地下二层3.6 板厚:地下一层1000,地下二层700(网梁楼盖) Fak=800Kpa 车库上覆土500mm 地下水位-0.5m 求:底板与外墙厚度及地下室抗浮...查看详情
例如:地下水头有3米,地下室底板400厚,验算地下室底板配筋时,PKPM里面恒载和活载各输多少?...查看详情
勘查报告上初见水位(上层滞水)为-3.2~4.3米,成孔后的水位为-3.0-4.0米,,地下室地面标高为-4.2米,叫勘查安《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002)3.0.3条第1条第6小点提供补充数据,他们说不需要。请问一下对于这上层滞水,我需要考虑底板抗浮吗?勘查这样答复合理不?...查看详情
防水设计水位:一般用于地下室外放水设计和确定地下室外墙及基础砼抗渗等级,涉及的只是地下室放水设计标准问题,与结构构件的其他设计无关。 抗浮设计水位:用于结构整体稳定验算、地下结构构件设计,此指标是影响地下室经济性的重要指标。...查看详情