制冷更新时间:2025-12-19 19:36:50

本专题为土木在线制冷设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与制冷设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 1、水击 现象: 不少工程中用离心制冷机,冷却塔与机组对应设置并联运行,水击声严重,管道振动,甚至使周围设备移动。 原因: (1)并联冷却出水管路系统中的阻力差虽过大,引起存水盘中水位不等,有的水盘中已该补水,而其它水盘中可能还溢流,以致从水位低的水盘中将空气吸管网,管道系统中带有空气,引起严重的水锤,拉坏吊架,推动设备。 (2)水盘的容积小,不足以容纳水泵停止时流入其中的水,而将一部分水...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:65 时间:2025-09-02
  • 本文我们将 从毛细管内制冷剂的流动机理入手 , 重点探讨管径和长度对流量特性的影响规律。在理论分析的基础上 , 总结提炼毛细管设计的关键原则和优化方法。 一、前言 随着人们生活水平的提高 ...查看详情

    用户:qq12696928 浏览量:126 时间:2025-09-02
  • 一、高压报警常见原因 参考 冷却水(或空气)流量偏小 原因:冷却水或空气是带走压缩机冷凝热的关键介质。当流量偏小时,单位时间内能够带走的热量减少,无法及时将压缩机产生的热量散发出去。热量在冷凝器中积聚,导致冷凝温度升高,进而使冷凝压力升高,触发高压报警。例如,在水冷系统中,如果水泵故障导致冷却水流量降低,或者风冷系统中风机转速变慢,都会出现这种情况。 ...查看详情

    用户:五彩斑斓的黑 浏览量:25 时间:2025-09-02
  • 最基本的制冷空调系统包括三段主管路:吸气管,热气管和供液管路。 其中吸气管负责将蒸发器出口的制冷剂混合相(含气态、液态及润滑油)输送至压缩机吸气口,热气管连接压缩机排气口与冷凝器入口以导出高温高压气体,供液管路则将冷凝后的液态制冷剂输送至蒸发器。实际应用中会根据系统需求增设辅助管路,例如热力膨胀阀的外平衡管用于精确调节过热度,热气旁通管路实现能量调节,喷液冷却管路用于高温工况...查看详情

    用户:qq36511352 浏览量:133 时间:2025-09-02
  • 在制冷技术领域,我们每天都在与温度、压力、流量、功率、制冷量等物理量打交道。无论是设备铭牌、计算系统性能、进行故障诊断还是与国际同行交流,准确理解和熟练运用各种单位及其换算关系,都是每一位制冷技术人员必备的基本功。 一、 温度 温度是制冷系统最核心的参数之一,用于描述冷热程度。常用温标有摄氏度(°C)、华氏度(°F)和开尔文(K)。 摄氏度 (°C):...查看详情

    用户:qq80000909 浏览量:191 时间:2025-08-29
  • 本文我们将 从分液器的工作原理入手 , 阐述其在制冷系统中的作用 , 重点分析气液分离效果不佳导致的蒸发器液击、压缩机气蚀等常见故障 一、前言 在蒸气压缩式制冷系统中 , 制...查看详情

    用户:qq80000909 浏览量:82 时间:2025-08-29
  • 本文我们将基于制冷系统的热力学和传热学理论,重点阐述液管、蒸发器毛细管、冷凝器毛细管、气管、均压管等典型铜管的设计依据和计算方法。 一、前言 在蒸气压缩式制冷系统中,制冷剂依次流经压缩机、冷凝器、节流装置和蒸发器,完成升压、放热、节流、吸热等一系列热力过程,...查看详情

    用户:qq57438916 浏览量:131 时间:2025-08-28
  • 一、复叠式制冷系统 复叠式制冷是一种采用两种或多种制冷剂,并由两个或多个单级(或双级)压缩制冷循环系统组合而成的制冷技术。它主要应用于需要达到-120℃至-60℃低温环境的设施,如超低温冷库、快速冻结工艺设备,以及需要超低温条件的生物和化学工业领域、低温箱等。 复叠式制冷装置的系统结构通常分为高温级和低温级两部分。高温级使用中温制冷剂,而低温级则使用低温制冷剂。高温级制冷剂的蒸发过程促...查看详情

    用户:qq65061156 浏览量:33 时间:2025-08-28
  • 在冷库制冷系统中,蒸发器作为核心换热设备,其供液方式直接影响系统效率与稳定性。目前主流的供液方式包括直接供液、重力供液和液泵供液三种形式。本文从技术原理、系统特性及适用场景等方面对三种方式进行综合分析,供参考。 一、直接供液系统 技术原理:直接供液系统通过热力膨胀阀实现制冷剂的节流降压,节流后的低温液体制冷剂直接进入蒸发器进行蒸发换热。系统依赖压缩机与蒸发器间的...查看详情

    用户:qq57438916 浏览量:23 时间:2025-08-28
  • 本文我们将 从润滑油的作用机理入手 , 系统阐述其在制冷系统中的润滑方式和选用原则。 一、前言 随着制冷空调技术的飞速发展 , 压缩机的效率、可靠性要求越来越高 , ...查看详情

    用户:qq68502775 浏览量:99 时间:2025-08-28
  • 本文我们将探讨 制冷系统常用的三类压力控制部件 , 即压力开关、压力调节阀和压力保护装置的工作原理、结构特点和选型应用。 一、前言 压力控制是制冷系统实现安全、高效、节能运行的关键环节。制冷系统的高、低...查看详情

    用户:qq65061156 浏览量:50 时间:2025-08-28
  • 8月22日晚间,澳柯玛发布2025年上半年业绩报告。 2025年上半年,澳柯玛实现营收 40.57亿元 ,同比下降 12.23% 。归属于上市公司股东的净利润 3785.47万元 ,同比下降 24.36% 。 截至报告期末, 澳柯玛总资产为81.12亿元,净资产为26.85亿元,资产负债率为66.89%。 澳柯玛专注于制冷技术研发和产品制...查看详情

    用户:qq65061156 浏览量:53 时间:2025-08-28
  • 冷库制冷系统,是消耗电能较大的制冷设备。此系统都是按最高温、最大负荷来设计的,而冷库满负荷运行的时间不足80%,这样就会造成浪费,对循环水泵实施节能改造,已成当务之急。根据企业的实际情况,拟采用“变频器、PLC、数模转换模块、温度模块、温度传感器”等构成的温差闭环自动调速系统,对循环水泵和冷却塔进行控制试验,以节约电能。该研究项目既能满足教学需要,又能应用于冷库企业的生产中。 1 ...查看详情

    用户:qq80000909 浏览量:133 时间:2025-08-28
  • 冷凝器是制冷装置的主要热交换设备之一。它的任务是将压缩机排出的高压过热制冷剂蒸气,通过其向环境介质放出热量而被冷却、冷凝成为饱和液体,甚至过冷液体。 按照冷凝器使用冷却介质和冷却方式的不同,有 水冷式 、 空气冷却式 和 水-空气冷却 三种。 冷凝器按冷却方式: 1、空气冷却式; 2、 水冷式;...查看详情

    用户:qq57438916 浏览量:127 时间:2025-08-26
  • 我最近一直在关注制冷机房设计领域,深知这一行对于专业知识和实践技能的要求有多高。今天就忍不住想跟大家分享一门我发现的宝藏课程——《高效制冷机房设计教学》。 在制冷机房设计的实际工作中,我遇到过各种各样的难题。就拿空调冷热源选择来说吧,这可是整个制冷系统的基础啊!不同的建筑需求、不同的环境条件,都得对应合适的冷热源。要是选错了,后续的制冷效果、运行成本都会受到很大影响。我曾经就参与过一个项目...查看详情

    用户:扶不起的酱油瓶 浏览量:31 时间:2025-08-18
  • 高效制冷机房的安装对于确保制冷系统的高效运行和稳定性能至关重要。以下是高效制冷机房安装工艺要点与质量控制的详细内容: 一、安装前准备 设计审查 仔细审查制冷机房的设计图纸,包括设备布局、管道走向、电气系统等,确保设计符合实际需求和相关规范。 检查设计参数是否满足制冷负荷要求,如制冷量、冷冻水温度、冷却水温度等。 核对设备清单,确认设备型号...查看详情

    用户:花开了一季 浏览量:52 时间:2025-08-15
  • 制冷循环系统是一套精密的热力学系统,由多个关键部件组成,旨在通过连续循环的制冷剂,实现热量的转移,从而达到制冷或制热的效果。这一过程依赖于压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀的协同作用,以及一系列辅助设备的支持。 1. 压缩机:动力之源 作用:压缩机是制冷循环的驱动核心,它从蒸发器中抽取低温低压的制冷剂蒸汽,通过压缩将其转化为高温高压的状态。这个过程增...查看详情

    用户:本是荒野客 浏览量:47 时间:2025-08-15
  • 制冷设备在运行过程中可能会遭遇各种各样的问题,以下是一些常见的基础故障及其原因分析,供参考: 一、高压报警常见原因与分析: 冷却水(或空气)流量偏小,带不走压缩机的冷凝热; 冷却水(或空气)温度偏高,换热不好,带不走压缩机的冷凝热; 系统内有空气,使冷凝压力升高; 制冷剂充注量过多,液体占据了有效冷凝面积;使...查看详情

    用户:qq65061156 浏览量:72 时间:2025-08-15
  • 在蒸汽压缩式制冷系统中,压缩机通过提高制冷剂的压力和温度,实现制冷剂的循环流动和相变传热。压缩机排气温度是衡量压缩机性能和运行状态的关键指标。 过高的排气温度一方面会使润滑油碳化,加剧压缩机部件的磨损,缩短其使用寿命;另一方面会导致制冷剂发生化学分解,产生有害物质,污染系统。此外,高温排气还会增加冷凝器的传热负荷,降低系统的制冷效率。 计算公式: T...查看详情

    用户:qq36511352 浏览量:57 时间:2025-08-15
  • 一到夏天,命都是空天给的 。但顶着40度高温,空调不制冷了可怎么办?本文我们一起来看一看空调不制冷到底是什么原因造成的? 空调能承受的极限高温是多少度? 我国的空调,绝大部分采取的是 T1 工况。适用的环境温度为- 7 ℃~ ...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:80 时间:2025-08-14